Volander (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
10-01-2008 13:54
Перейти
Коллеги! Зачем все усложнять???? У ARTEL есть также водоохлаждаемые комп-конд блоки, которые подключаются на проточной воде. Кондиционер будет работать и на холод или на тепло. Поэтому даже бурить отверстия под воздуховоды не нужно совсем!!! Единственный минус-это наша плохая вода и также большой расход водопроводной воды в канализацию при интенсивной работе кондиционера. Зато есть отличный плюс применения данных моделей: все возможные шумы будут происходить в нежилой части квартиры (в ванной комнате, на кухне), а трассу можно протянуть спокойно до спальни или гостиной. Заказчику будет тихо и комфортно.
Если будут вопросы, то могу помочь. Мой e-mail msemenov@apek-s.ru
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Cообщений в теме: 18
Тема: «в поиске оборудования, нужен кондиционер без наружного блока» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
28-01-2008 12:20
Перейти
У ARTEL есть машинки с водоохлаждаемым ККБ на проточной воде. Ставите в ванную или на кухню и ведете трассу в комнату к внутреннему блоку. Если не нравится этот вариант, ищете внешнюю стену, где заказчику шумы не так сильно будут мешать. Ставите внутри комп-конд. блок, бурите отверстия в стене, тянете трассу до внутреннего блока и все! Длина трассы до 8 м (так говорит производитель)
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
29-01-2008 10:06
Перейти
В случае использования водоохлаждаемого ккб, все сливается в каналью.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
07-06-2008 16:37
Перейти
Данную систему можно реализовать на прецизионниках Airedale. Все прецизионники подключаются, например по интерфейсу ModBus, и в каждом узле данной сети устанавливается рабочая станция на базе программного обеспечения PlantVisor. Далее вся информация со всех узлов сливается в одном централизованном диспетчерском пункте, где также стоит PlantVisor с базой данных о работе всей системы в целом. Также при желании можно организовать дополнительный удаленный доступ к любому узлу по сети интернет через обычный Web-браузер.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
07-06-2008 16:43
Перейти
Цитата
Wiktor_B пишет:
Я часто видел в прайсах кондиционеры "Uniflair" с поддержкой SNMP, TCP/IP. Один такой уже купили, так как в спецификации был сетевой модуль. Оказалось для объединения кондиционеров и управления через один пульт. SNMP никакого нет. Зачем тогда пишут? Или я чего не понимаю?

Не знаю как у Uniflair, но если я пишу, что оборудование поддерживает связь по протоколу TCP/IP или SNMP , то это значит, что его можно подсоединить к любому сетевому коммутатору или маршрутизатору и далее удаленно управлять таким оборудованием с компьютера, подключенному к такой же сети, а также получать сообщения об авариях или о текущем состоянии кондиционера.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
07-07-2008 09:54
Перейти
Цитата
kord пишет:
Опять.... "ОКРУЖЕНИЕ" = это манагеры, которые пересказывают рекламную документацию? Я понимаю, что когда обычные компьютеры соединены в сеть, где есть контроллеры прецезионников, то нужна только настройка софта.. т.е. надо тянуть провода к удаленному компьютеру и можно с него мониторить и управлять прецезиоонником.. А вот как только предполагается выход в ИНТЕРНЕТ, употребляются мудреные слова WEBGATE, HTTP и т.п то надо контроллеру присваивать уникальный адрес, который должен где-то жить... т.е. "возможность управления через HTTP" - предполагает постоянную оплату провайдеру? Или я что-то не так понял?

Всё зависит от ньюансов расположения этих самых серверных. Если серверная находится в чистом поле, то нужно тянуть собственную сетевую инфраструктуру к удаленному пульту управления кондиционерами. Но насколько мне известно, оборудование в серверной и так должно управляться удаленно, поэтому, чтобы подобрать необходимый протокол связи, нужно сперва разобраться, по какому протоколу и интерфейсу удаленно управляются сервера в серверной, а потом уже выбирать по какому протоколу связи должен мониториться прецизионный кондиционер. Прецизионные кондиционеры рассчитаны на использование стандартных промышленных протоколов связи, таких как TCP/IP, SNMP, ModBus, Trend, LonWorks и т.д., поэтому проблем по интеграции в сетевую инфраструктуру серверной быть не должно. А на вопрос: "Как мне создать сетевую инфраструктуру удаленного управления серверной?" кондиционерщик ответить не может. По этому вопросу Вам нужно обратиться к эксперту-сетевику.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
01-09-2008 14:25
Перейти
Цитата
maxpower пишет:
Небольшая серверная (5х3 метра, потолки 4 метра) с одним шкафом оборудования, в принципе, большую часть времени температура в шкафу держится в районе 24 градусов, но вот в летние месяцы, когда на улице 25, шкаф прогревается до 33 градусов.

Встала задача охлаждать оборудование. Местные конторы предлагают 9ку HUALING за 12 тыс. руб. с установкой и 2х годовой гарантией, в случае чего, полная замена агрегата целиком на месте.

Вроде бы там мицубишевские компрессоры, да и в целом пока негатива не слышал.

Хотя за соизмеримые деньги есть Samsung, что лучше?

Зачем же называть серверную серверной, если для охлаждения хотите использовать бытовые сплит-системы??? Для охлаждения серверной должно использоваться оборудования класса Close Control (прецизионное), так как оно для этого и разработано. Если же для серверной используются бытовые системы охлаждения, то это уже не серверная, а комната с работающими электронными железяками, так как она не удовлетворяет требованиям, применимым к нормальным серверным. Я уже не говорю про системы газового пожаротушения и т.д.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Cообщений в теме: 11
Тема: «Моноблочные кондиционеры, вопрос по типам» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
06-11-2008 15:17
Перейти
Итальянцы:
http://uk.artelgroup.com/pages_742.html
ищите модели, где написано no outdoor unit
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
27-12-2010 12:41
Перейти
Решил добавить свою капельку информации....
Если на вводе в серверное помещение установить что-то наподобие эл. счетчика, который измеряет реальное, то есть текущее энергопотребление IT-оборудования, а также обзавестись часами, при помощи которых сможете замерить время, равное одному часу (можно песочные-это уже вопрос выбора, хоть солнечные :D ), то вы по прошествии одного часа увидите сколько кВт*ч накрутит эл. счетчик. А теперь, чтобы посчитать тепловыделения в серверной, вооружившись табличками и формулками из соотв. справочников считаете тепло от потолков, стен, окон (окна в серверной-недопустимая роскошь, но иногда еще встречаются...), освещения и т.д. и т.п.
Итог: кВт со счетчика + доп. тепловыделения=фактическое тепло, которое нужно отвести наружу из серверного помещения.
Понимаю, что это нереально сделать, сидя только на офисном стуле и глядя на экран монитора. Поэтому есть другой способ расчета кВт вместо данных со счетчика.
Наиболее точный-это уточнить у производителя компьютера реальные максимально возможные тепловыделения его IT обрудования. Вот эти ватты складываете и получаете максимально возможное тепло от серверов. Далее считаете тепло от стен и т.д.
Приближенный к действительности, это взять макс. мощность ИБП (в кВА), перевести в кВт и умножить на множитель 1,1 + тепло от стен и т.д.
Других способов не знаю.
И не надо мне доказывать, что электроэнергия тратится еще куда-то, приводить коэффициенты 0,8-0,5. Я вас не пойму. Тривиально, Ватсон.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано:
07-01-2011 23:33
Перейти
Цитата
DDAVID пишет:
Вау! А в чем разница между ними и на сколько надо умножить, или там делить надо?
Пример: ИБП на 25кВа, оборудование на 15кВт, сколько холода надо, только на оборудование, помещение считать не будем, приняв, что на него надо ХХ кВт.

Запитываем компьютеры, поэтому я предпочел бы коэффициент 0,7 (я не спец. в ИБП, поэтому сорри, что не так) 25кВАx0.7=17.5кВт. Тут кто-то радостно воскликнет: "...Вау. и т.д. и т.п. Вы неправильно считаете, нагрузка же 15кВт, а вы считаете на 17.5кВт!!!..." Мне, как человеку, занимающемуся системами охлаждения, было бы спокойно спать, если у меня все посчитано с небольшим запасом. Иногда бывает, что заказчик вдруг вспоминает, что его ИБП недозагружен и начинает серверную дозагружать. А у меня уже есть запас и я сплю спокойно.
Максимально возможные тепловыделения от ИБП=17,5кВт x0,1=1,75кВт
Дело в том, что сама ИБП в зависимости от реальной нагрузки обладает своим КПД, который изменяется с нагрузкой во времени . Если, например, ИБП будет загружена на 50%, то КПД может упасть до значений 0,8 а то и ниже. Чем выше нагрузка на ИБП, тем выше ее КПД. А там еще какие-то аккумуляторы, которые тоже греют воздух во время заряда....
В общем, у меня тепловая нагрузка от железа: 15+1,75=16,75кВт. Прецизионник подобрал бы на 18-20кВт. Для всеобщего счастья поставил бы еще резерв и если позволяет типоразмер прецизионника, то предложил бы две двухконтурных машины. Если нет, то воткнул бы регулирование холодопроизводительности на одном из контуров.
Цитата
DDAVID пишет:
Как бы парадоксально не звучало, но в серверной не только утюги работают, есть кое-какие устройства, которые часть мощности сплавляют за борт, тем самым слегка смущая проехтантов.

Да, к сожалению, кроме чайников и утюгов в серверной есть и другие железки, но мы-то не будем про них всем говорить, а то все тут расскажем и нам работать потом негде будет. ;) А то вдруг кто-нибудь хитрый начитается форумов и как начнет потом делать проекты направо и налево, что мало никому не покажется.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Сообщения пользователя 81 - 90 из 140
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | След. | КонецВсе
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.