roma_2709 пишет:
Проблема в том, что один из кондиционеров брызгается каплями
Возможно у Вас во время работы компрессора испаритель обмерзает а в цикле остановки компрессора начинает быстро оттаивать и плюется.
Температуру (давление) испарения проверьте и дренаж
Blackfoot пишет:
провод имеет меньшее сопротивление чем тэн (многократно), но греется именно тэн?
А как обьяснить факт который я сам увидел когда то давно, попытавшись отремонтировать старинную электроплиту с открытой спиралью из нихрома. Укоротив спираль на треть тоесть фактически уменьшив ее сопротивление, получил страшный накал и бешеный ток хорошо автомат в щитке выбило
автомат в щитке питания кондиционера в положение off на ночь и в суд на поставщика электроэнергии Вы ведь платите 3.80 за киловатт за эти деньги какие скачки ? и отключения ?
Если не будет соленоида фреон при остановленном компрессоре может собратся в испарителе правда если испаритель холоднее чем конденсатор. Тогда при пуске компрессор получит порцию жидкаря и гидроудар