Уважаемые производители и не только!
Необходим фанкойл или сплит-система, имеющая сертификат ГосСанЭпидНадзора России на использовании в медицинских учреждениях ( или в больницах, я просто не знаю точного текста). Если возможно, укажите ссылку на этот сертификат в интернете.
заранее спасибо всем ответившим
цк обрабатывает мин.приток по саннормам + увлажняет.
доводчики греют/холодят/сушат. как-то так
Напрашивается именно эта схема. И как раз все датчик влажности в помещениях при делах, отслеживают , а по ним уж автоматика будет регулировать, осушить, увлажнить, увеличить расход воздуха, уменьшить и тд.
Мое мнение лучше поверхностные увлажнители или паровые, просто паровые больше электроэнергии сожрут. По нормам на архивы не в курсе, какой тип увлажнителей необходимо применять.
Узнайте хоть, сколько электрических мощностей пожирают эти 2700 компьютеров и что там ещё стоит кроме них, потому что без ИБП тут они не обошлись, думаю.
А не стоит ли поставить в помещении с относительной влажностью 90% осушители ?
Как отметил Kroudion:
Цитата
Еще, что мне показалось странным это 28 и 90%. При такой влажности в помещении у вас все окна потекут однозначно... Если там будут еще и люди находится то им будет крайне некомфортно...
+1
И непонятно, почему у вас влажность наружного воздуха 30 %, она должна быть где-то 70-90% ?
А что это за производство?
Тут ещё надо учитывать какие потолки будут. Если есть подвесные потолки, они хорошо шум глушат. Согласен, что смотря где трубы идут и какой размер. А так, стараюсь не превышать скорость в трубе 1 м/с.
А нужно ли ставить в таком случае воздухоохладитель? Лучше посчитать теплопритоки от приточного воздуха и увеличить мощности кондиционеров.
...или может сделать подмес свежего воздуха в канальный кондиционер?
У нас должно быть воздушное отопление в залах. Соотв. руфтопы не подходят?
Почему не подходят? Можно поставить отопительные воздушные агрегаты в зале, которые будут полностью рециркуляционные, такие есть у многих фирм. Но если у вас проект делает нормальная контора, они это все прекрасно знают и все вам расскажут.
Воздухводы от системы, обсулживающей жилые помещения идут по подземной автостоянке, по пожарным нормам я покрываю воздуховоды матами с пределом огнестойкости EI150. Стал расставлять противопожарные клапана, согласно п. 7.11.13 СНиП 41-01-2003 "Противопожарные клапаны, устанавливаемые в отверстиях и в воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, следует предусматривать с учетом требований 12.4 с пределами огнестойкости:
EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 150 и более;
EI 60 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 60;
EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 45 (EI 45);
EI 15 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 15 (EI 15).
В других случаях противопожарные клапаны следует предусматривать с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они устанавливаются, но не менее EI 15. Пожарно-технические характеристики противопожарных клапанов всех типов должны соответствовать НПБ 241"
Выходит, что мой противопожарный клапан должен быть EI150, но таких клапанов я не встречал. Или я что-то спутал? Кто сталкивался с проблемой помогите!!!
Выберите прозиводителя теплоизоляции, которую вы хотели бы в случае надобности поставить, позвоните им и расскажите свою проблему они вам подберут нужную вам теплоизоляцию и скажут толщину. Судя по вашим параметрам, теплоизолировать вам придется, но считать и смотреть ничего мне не охото, вам надо самим с этим разобраться, полезнее для вас. Не понимаю, зачем вы беретесь за установку осушителя, когда не знаете как и нужно ли подобрать теплоизоляция... это же ваш хлеб.