Вспомнилось, овальные воздуховоды, сталкивался ли кто? Закладывал ли в проект? Ведь они выступают как нечто компромиссное между круглыми и прямоугольными. Но в практике... не видел, не закладывал.
Хочу сказать, как выходить у меня на практике. круглые удаётся использовать в основном на системы работающие, на кладовые, санузлы. Потому что на этаже их не видно, сразу в шахту собирается. Прямоуголка же в остальном, сказывается то, что надо прижиматься к потолкам.
Спасибо, amm, за ссылки. Очень приятно будет прочитать. Вспоминаю расчёт, основанный на справочника инженера-проектировщика... дело не в сложности, получаются очень большие расходы. Как и писал Dusha. Теперь прочту, как решают проблемы на западе.
Не хочется соврать, но вроде как помещения, в которых стоят томографы считаются как ренгент-помещения и значит три крата вытяжка и два приток. Вытяжка из нижней зоны 60%.
Думается, всё дело в теплопритоках от оборудования. Мне кажется их можно снять шкафным кондиционером. Работал над одной поликлиникой, так и сделал. Но! ...я точно не помню, может для томографии не 2/3, а 3/4 т.е. 3 кр. приток, и 4 кр. вытяжка.
Инфекционное отделение...там, как правило преобладаение вытяжки над притоком. Как сделано у вас? И ещё.. может там медициниская технология хитрая, в ней дело? что-то не было учтено в проекте по вентиляции?
ravv, вы тут ни разу не сказали объём. Что за объект? Применение чиллера-фанкойла хороша на больших площадях. Сплита на малых площадях. Лично по-моему мнению, между ними лежит VRV/VRF. Но в последнее время применение кондиционирования только при помощи охлажденного приточного воздуха и только практически не находит применения. Исключая, помещения, где это требуется по технологии и нормам ( пример: операционные).
ravv пишет:
Единственное над чем заказчик призадумался на данный момент - на наше предложение показать хотя бы один подобный объект с аналогичной уже смонтированной системой за последние несколько лет.
Если заказчик имеет ввиду чиллер+фанкойл, то таких объектов по Москве пруд пруди! Пусть съездит на Мегу, там как раз фанкойлы :) А офисные ...хм, например объекты Москва-Сити.
Была у меня парикмахерская в жилом доме, но также к этому дому была пристроена почта, 1-этажная, я по крыше почты вывел подальше от жилого здания выброс (честно, не помню какое расстояние по горизонтали, по-моему на метров 15). СЭС возражений никаких не дало.
Никогда не сталкивался с таким вопросом? Не понимаю цели, если кто-то мудрый ответить на это, будет очень интересно. Но цели так и не понял... я имею ввиду прикладную.