Поменял компрессор. Лыжка, колонна, 14 кВт. Длина трассы - один метр. Заправляю по весам (4,5 кг). Запускаю. Чуйствую идет тяжело. Большой ток! Делаю вывод: поскольку длина трассы маленькая фреона - перебор. Стравливаю. Смотрю на шильду - недоумеваю! Вопросы:
1. У мощных кондеев заправка указана как минимум на 7.5 м. Т.е. при меньшей длинне надо стравливать?
2. Ежели смотрим на ток, то какой ток показывает шильда? Поскольку с одной фазы у трех фазников идет запитка внутреннего блока, соответсвенно на одной из трех жил ток будет больше!
3. Впаял антикислотник. Придя в помещение узнал, что с сегодняшнего дня коллектив решил кондиционером обогреваться. Т.е. газ пошел в обратную сторону. Стоило ли его перепаивать "по просьбам трудящихся" в обратку или "так сойдет"?
Помогите найти описание к контроллеру прецизионника Uniflair МDАС 0711: http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...737758.jpg Не можем сбросить индикацию SERV. и изменить (или удалить) наработку часов по чистке фильтров.
Проблема с ним такая. При включении контроллера, он сразу включает насос рециркуляции теплоузла (хотя по инструкции обязан при Тнар > +10С). На перенастройки не реагирует. Что такое может быть?
Обычно у него протыкают сеточки фильтров и вставляют обратно. Я его вообще выкидываю и ставлю кусок 1/4 трубы.
Что произошло:
Тнагн=35С
Твсас=10
Тнар=12
Твнутр=28
Ток меньше номинала на 20%
Рвсас=4,3 бар
Производительность явно упала!
После отделителя до компрессора труба обмерзает:
Такая ситуация! Забило капилярный узел. ПРичем у этой модели их два:
Забивает как правило этот:
Обычно у него протыкают сеточки фильтров и вставляют обратно. Я его вообще выкидываю и ставлю кусок 1/4 трубы.
Что произошло:
Тнагн=35С
Твсас=10
Тнар=12
Твнутр=28
Ток меньше номинала на 20%
Рвсас=4,3 бар
Производительность явно упала!
После отделителя до компрессора труба обмерзает:
Есть прецинзионник с водяным охлаждением. Встал вставать по высокой. По трубам чувствуется что проток гликоля очень слабый. Последний раз были два месяца назад - все ОК! Насос Грунфос - очень сильно греется. На пути стоит фильтр, но его не почистить - ни до ни после нет кранов. А сливать 100 л гликоля...