Если стяжка сохнет, то потом лопается и крошится.
28 дней - расчетный период набота расчетной прочности бетона.
Грамотные строители в этот период не допускают испарения воды из бетона укрывая его мокрыми опилками.
Повышенная влажность в помещении может быть первое время после укладки стяжки и штукатурки, тут Вы правы.
Но дело скорее не в этом.
Описание есть, но на английском. На русском описания не найдете. Коды в описании.
mAC управляет вентиляторами конденсатора - выход Y2.
На этом выходе импульсы для отсечки фазы доп устройства Карел (MCHRTF**A0 boards) (в коробке что стоит?)
или формирует стандартные сигналы 0÷10Vdc or 4÷20mA для любого регулятора, тогда должен быть преобразователь CONV0/10A0. У Вас такой стоит?
"The analogue output Y2 /GND can not directly manage the
condensation fans.
This function is achieved using the optional external modules.
The fan can be managed in phase-cut mode (MCHRTF**A0 boards) or
have a 0÷10Vdc or 4÷20mA analogue output, using the module
CONV0/10A0."
Цитата
Alexic пишет:
Но вот в ночное время уходят в аварию по низкому давлению.
Скорее всего происходит захолаживание жидкаря в конденсаторе.
Самое простое - увеличить параметр Р3, по умолчанию 40 сек.
"P3 Low pressure alarm delay from compressor start-up
Sets a delay in recognising the low pressure alarm on the start-up of
the compressor/s, to allow the operating conditions to be reached.
Range: 0÷250s
Def.: 40"
Схема для Вашего случая (независимое присоединение) правильная.
Переразмеренный расход во внутреннем контуре не криминал, нужно только обеспечить рабочую точку насоса (выставить перепад на насосе балансировочником).
Теперь вопросы:
1. С клапаном все в порядке? Проверьте работу с полностью вручную открытым клапаном.
Временно (для проверки) перекройте вертикальный ход, как советует robin.
2. Какой квс клапана? Какой перепад давления перед узлом обвязки?
3. Что значит "система уходит в аварию при 0 градусов" ? По какой аварии? Что за автоматика?
Уточнение к предыдущему посту.
Если есть требования по незавышению обратки, то схема неправильная.
Впрочем это не относится к проблема срабатывания защиты.
"Изменить уставки и снять алармы можно?"
1Tool средство для разработки и отладки программ. Для Вашего случая не подойдет.
Изменять уставки, снимать алармы нужно через дисплей и кнопки контроллера.
"И что с этим делать?"
1. Найти описание
2. Узнать пароли
3. В меню заводской конфигурации указать что гидромодуля нет.
или 4. Провести обслуживание насоса (гы-гы) и установить его наработку в 0.