ttt (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 3
Тема: «Тепловые насосы, Кто монтировал, кто может... :)» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
12-01-2007 15:33
Перейти
721-44-91
Создано:
01-08-2007 08:39
Перейти
Цитата
BIOTHERM пишет:
сколько сохнет стяжка на полу?

Если стяжка сохнет, то потом лопается и крошится.
28 дней - расчетный период набота расчетной прочности бетона.
Грамотные строители в этот период не допускают испарения воды из бетона укрывая его мокрыми опилками.
Повышенная влажность в помещении может быть первое время после укладки стяжки и штукатурки, тут Вы правы.
Но дело скорее не в этом.
Создано:
03-08-2007 08:35
Перейти
Цитата
Мега пишет:
Значит он еще и после этого испаряется?

Она(вода) остается там навечно.
Потому что отдельные компоненты превращаются в бетон.
Создано:
07-09-2007 10:57
Перейти
Описание есть, но на английском. На русском описания не найдете. Коды в описании.
mAC управляет вентиляторами конденсатора - выход Y2.
На этом выходе импульсы для отсечки фазы доп устройства Карел (MCHRTF**A0 boards) (в коробке что стоит?)
или формирует стандартные сигналы 0÷10Vdc or 4÷20mA для любого регулятора, тогда должен быть преобразователь CONV0/10A0. У Вас такой стоит?
"The analogue output Y2 /GND can not directly manage the
condensation fans.
This function is achieved using the optional external modules.
The fan can be managed in phase-cut mode (MCHRTF**A0 boards) or
have a 0÷10Vdc or 4÷20mA analogue output, using the module
CONV0/10A0."

Цитата
Alexic пишет:
Но вот в ночное время уходят в аварию по низкому давлению.

Скорее всего происходит захолаживание жидкаря в конденсаторе.
Самое простое - увеличить параметр Р3, по умолчанию 40 сек.

"P3 Low pressure alarm delay from compressor start-up
Sets a delay in recognising the low pressure alarm on the start-up of
the compressor/s, to allow the operating conditions to be reached.
Range: 0÷250s
Def.: 40"

Создано:
28-05-2008 11:07
Перейти
Может ее и нет совсем, проверьте.
"Clock 32 Kbyte" в сервисном меню установите в N.
Cообщений в теме: 13
Тема: «Смесительный узел приточной установки, проблема!, Срочно нужна помощь, помогите разобраться!» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
20-01-2009 13:28
Перейти
Схема для Вашего случая (независимое присоединение) правильная.
Переразмеренный расход во внутреннем контуре не криминал, нужно только обеспечить рабочую точку насоса (выставить перепад на насосе балансировочником).

Теперь вопросы:
1. С клапаном все в порядке? Проверьте работу с полностью вручную открытым клапаном.
Временно (для проверки) перекройте вертикальный ход, как советует robin.
2. Какой квс клапана? Какой перепад давления перед узлом обвязки?
3. Что значит "система уходит в аварию при 0 градусов" ? По какой аварии? Что за автоматика?
Создано:
20-01-2009 14:18
Перейти
Уточнение к предыдущему посту.
Если есть требования по незавышению обратки, то схема неправильная.
Впрочем это не относится к проблема срабатывания защиты.
Создано:
04-10-2009 21:09
Перейти
Что значит "влезть в мозги"?
Создано:
06-10-2009 10:24
Перейти
"Изменить уставки и снять алармы можно?"
1Tool средство для разработки и отладки программ. Для Вашего случая не подойдет.
Изменять уставки, снимать алармы нужно через дисплей и кнопки контроллера.
Создано:
06-10-2009 20:29
Перейти
"И что с этим делать?"
1. Найти описание
2. Узнать пароли
3. В меню заводской конфигурации указать что гидромодуля нет.
или 4. Провести обслуживание насоса (гы-гы) и установить его наработку в 0.