human (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «Дозаправка фреоном R22» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
28-09-2009 06:47
Перейти
хаха :D
Не стреляйте в китайца он холодит греет как умеет?
ну и гавно же они производят!
Навскиду, перезаправлен контур.
Плюс слабый испаритель
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Электрическая схема приточки» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
15-09-2009 23:09
Перейти
надо на авок.ру идти, в раздел автоматики.
Здесь кондиционерщики в основном тусят
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Cообщений в теме: 4
Тема: «VRF система нужна информация» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
03-09-2009 21:42
Перейти
Я могу провести диагностику системы, в том числе и компьютерную. И рассказать все ее болезни, глюки, подводные камни.
Также определю, была ли диверсия на объекте или нет.
История монтажа и пусконаладки не обязательна.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано:
13-09-2009 21:58
Перейти
Цитата
маленький мук пишет:
кондиционерщик показал но физику произошедшего не объяснил просто пожал плечами, на какой трубе гайка стояла я незнаю, неинтересовался...

Какая физика?
Гайка тонкостенная, монтажник без тормозов, жмет на ключ со всей дури ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано:
01-10-2009 07:04
Перейти
Цитата
Nikkar пишет:
RMXS это следующее поколени Сити-мульти

а G4 следующие поколение Daikin VRV 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано:
06-10-2009 23:19
Перейти
Цитата
Denni пишет:
Простой пример - перегрев на испарителе в инверторной системе. Во внутреннем блоке нет термодатчика для измерения температуры перегретого газа (фреона) на выходе из теплообменника.


А привычный вам перегрев (разница между температурой кипения и выходом испарителя) никого не интересует в инверторе.

Цитата
Denni пишет:
Величина "перегрева" в таких системах вычисляется автоматически электроникой, в зависимости от температуры переохлажденной жидкости на входе в испаритель, температуры входящего воздуха в испаритель и известного заранее типоразмера испарителя для данного внутреннего блока, а может и еще каких то богзнаеткаких параметров.




Да не вычисляется она...
Если один датчик - с помощью ЭРВ поддерживается температура кипения в определенном диапазоне при текущей частоте вращения
Если два датчика (вход и середина), то поддерживается дельта 1-2 градуса с помощью ЭРВ опять таки при текущей частоте вращения.
Частота вращения компрессора - функция от дельты между уставкой и температурой на входе в испаритель.
Частота вращения вентилятора наружного блока - функция от outdoor temp, а в некоторых инверторах в ПИД регулятор вводится температура середины конденсатора.
Хотите знать почему производитель ограничивает диапазон до -10 град. (у инверторного Daikin максимально до -20 град.)? Так посмотрите внимательнее на гидравлическую схему контура. Ответ очевиден.


Цитата
valve пишет:
там регулятором давлени вступает сам инверторный компрессор и эрв если он есть)

Да не является он регулятором давления.
Задача у него другая.
И ЭРВ не поддерживает давление конденсации.
Он поддерживает температуру кипения (косвенно по датчику на испарителе) при изменении расхода хладагента.


Цитата
Denni пишет:
Да тока об этот сухой бублик уже многие зубы поломали и выплюнули этот бублик вместе остатками зубов.


Не только об инверторы обламали...
У многих зубы покрошились и об доработанные бытовые и полупромышленные сплиты. И виной тому зимние комплекты, укорачивающие жизнь компрессора при определенных условиях.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано:
14-10-2009 18:11
Перейти
Звоните дистрибьютору, они любят отвечать на такие вопросы.
Примерно так: RTFM
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Монтаж рефнетов, кто как монтирует» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
23-10-2009 22:29
Перейти
Видео супер.
Видел на практике мультизону с вертикальными рефнетами.
С переохлаждением 2 градуса...
На дальних блоках перегрев был за 15 град.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Изоляция медных трубок, Нужно ли изолировать медные трубки на участке отверстия в наружной стене?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
03-12-2009 13:04
Перейти
Цитата
BIS пишет:
. Если "жидкостная" труба будет без изоляции, то значительное кол-во фреона испарится в ней, а не в испарителе, т.к. она фактически будет работать как дополнительный испаритель


На таком принципе основаны грунтовые ТН прямого расширения.
Если запенить отверстие и "повесить" трубки в воздухе в отверстии, то ничего страшного не случится ;)

Цитата
Blackfoot пишет:
при работе на тепло, газовая будет греть кабели питания, что не есть гуд...


Не обязательно прокладывать с кабелем питания. Можно в отдельное отверстие завести.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Очень кривой монтаж» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
08-01-2010 21:26
Перейти
Цитата
den223 пишет:
Да че этому компрессору будет? Всасывание входит прямо в рабочую камеру (или как она там называется). Хватит чтоб стартануть. А там подхватит чтонибудь, вспенит и вперед...


нуну... Пилите, Шура, пилите...
Факиншит.
Мда, примерно этого и ожидал от монтажников сервисников типа "замени плату и компрессор"
неудивительно что за ремонт мультизоны и чиллера просите 3000 руб 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.