Я могу провести диагностику системы, в том числе и компьютерную. И рассказать все ее болезни, глюки, подводные камни.
Также определю, была ли диверсия на объекте или нет.
История монтажа и пусконаладки не обязательна.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
маленький мук пишет:
кондиционерщик показал но физику произошедшего не объяснил просто пожал плечами, на какой трубе гайка стояла я незнаю, неинтересовался...
Какая физика?
Гайка тонкостенная, монтажник без тормозов, жмет на ключ со всей дури ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Denni пишет:
Простой пример - перегрев на испарителе в инверторной системе. Во внутреннем блоке нет термодатчика для измерения температуры перегретого газа (фреона) на выходе из теплообменника.
А привычный вам перегрев (разница между температурой кипения и выходом испарителя) никого не интересует в инверторе.
Цитата
Denni пишет:
Величина "перегрева" в таких системах вычисляется автоматически электроникой, в зависимости от температуры переохлажденной жидкости на входе в испаритель, температуры входящего воздуха в испаритель и известного заранее типоразмера испарителя для данного внутреннего блока, а может и еще каких то богзнаеткаких параметров.
Да не вычисляется она...
Если один датчик - с помощью ЭРВ поддерживается температура кипения в определенном диапазоне при текущей частоте вращения
Если два датчика (вход и середина), то поддерживается дельта 1-2 градуса с помощью ЭРВ опять таки при текущей частоте вращения.
Частота вращения компрессора - функция от дельты между уставкой и температурой на входе в испаритель.
Частота вращения вентилятора наружного блока - функция от outdoor temp, а в некоторых инверторах в ПИД регулятор вводится температура середины конденсатора.
Хотите знать почему производитель ограничивает диапазон до -10 град. (у инверторного Daikin максимально до -20 град.)? Так посмотрите внимательнее на гидравлическую схему контура. Ответ очевиден.
Цитата
valve пишет:
там регулятором давлени вступает сам инверторный компрессор и эрв если он есть)
Да не является он регулятором давления.
Задача у него другая.
И ЭРВ не поддерживает давление конденсации.
Он поддерживает температуру кипения (косвенно по датчику на испарителе) при изменении расхода хладагента.
Цитата
Denni пишет:
Да тока об этот сухой бублик уже многие зубы поломали и выплюнули этот бублик вместе остатками зубов.
Не только об инверторы обламали...
У многих зубы покрошились и об доработанные бытовые и полупромышленные сплиты. И виной тому зимние комплекты, укорачивающие жизнь компрессора при определенных условиях.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
BIS пишет:
. Если "жидкостная" труба будет без изоляции, то значительное кол-во фреона испарится в ней, а не в испарителе, т.к. она фактически будет работать как дополнительный испаритель
На таком принципе основаны грунтовые ТН прямого расширения.
Если запенить отверстие и "повесить" трубки в воздухе в отверстии, то ничего страшного не случится ;)
Цитата
Blackfoot пишет:
при работе на тепло, газовая будет греть кабели питания, что не есть гуд...
Не обязательно прокладывать с кабелем питания. Можно в отдельное отверстие завести.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
den223 пишет:
Да че этому компрессору будет? Всасывание входит прямо в рабочую камеру (или как она там называется). Хватит чтоб стартануть. А там подхватит чтонибудь, вспенит и вперед...
нуну... Факиншит.
Мда, примерно этого и ожидал от монтажников сервисников типа "замени плату и компрессор"
неудивительно что за ремонт мультизоны и чиллера просите 3000 руб 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.