Кондейщик пишет:
Ну, ребятъ, накидайте мне страшной жути, чтобы Заказчик просто обосрался бы со страху.....
Думаю, что VRVIII обосрется на таком перепаде высот с любым диаметром труб.
Вот табе инфа из мануала:
Перепад высот между наружным и внутренним агрегатами (H1)≤50 м
Превед передавай заказчегу. Надеюсь, это не ты сваял такую кучу дерьма.
И такая шняга не только с Дайкином.
Например, штатная KX6 (если не брать 100 метровую high версию) тянет тоже 40-50 метров перепада.
На пределе в 45-50 метров одиночки KX4 худо бедно тянут уже 3-й год на одном виселом объекте.
Сраные Дайкины начнут ссыпатса в первый же год работы. Они, кстати, ссыпятса в отличии от KX и на меньших перепадах. Заказчик поставил не на ту лошадку. Зато пожрала секта "Даичи". :D и приподнял бабулей дилер ;).
Надо было устанавливать Samsung DVM plus4, LG V multi II или KX6 high version - 100 метров перепада и ноу проблем.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
1 и 2 может быть питание гаджета. Надо было прозвонить перед подключением клеммы 2 и 3 вполне м.б. нейтраль, если при подаче 220 В коза приходит.
4-я клемма м.б. выход триака.
Зачем подключил движок к 1 и 4 клемме и нах бы это было нужно, если нейтраль движка вообще должна идти мимо гаджета?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.