5 производителей фанкойлов дали показатели по шумовой мощности на 10 dB(A) выше чем изготавливаемый Вами канальный фанкойл
Clint UTW 104
Flow rate 1241 м3/ч Static pressure 80 Па
Sound pressure dB(A) 29
Sound power dB(A)39 .
Ошибка? Новейшие технологии? Характеристика по низкой частоте?
В чем секрет?
Может кто-то с таким сталкивался: ресторан, зонт 2000х1400хh800, в нем стоят 3 фильтра 600х600 (гофрированная метал. сетка 18 слоев 12Х18Н10Т). Производительность по воздуху 2500м3/ч.Фильтры моют раз в 10 дней. Из воздуховодов за фильтрами, на стыках просачивается жир, как этого избежать?
как скорость в воздуховодах влияет на то, что на жироулавителе жир не улавливается,
Скорость от 7м/с и выше ( принимаю обычно 7,5-9 м/с) - вы имеете в виду, что при большой скорости жир будет улетать, а как быть с шумом
Скорость от 7м/с и выше ( принимаю обычно 7,5-9 м/с) -чтобы жир просто улетал?(это зал ресторана как быть с шумом?)
Расход через зонт увеличить, исходя из скорости в проёме (средней) 0,2-0,3 м/с если размер зонта 2000х1400 (Параллелепипед) то скорость 0.25м/с или проем это что-то другое.
Какого размера надо поставить лабиринтные фильтры чтобы при расходе 2500м3/ч жир на них улавливался