Подскажите пожалуйста что лучше сделать?
Стоит кондиционер канальный 7Квт.на 22фреоне
Заказчик просит поменять на новый (другой марки) но он на 410фреоне.
Трассу заменить возможности нет т.к. все замуровано в стены а ремонт отгрохан ого-го-го.
Промыть трассу понятно , а если фильтр впаять на всос он спасет?хотя масло он пропустит.
что может быть если в трассе вдруг останется немного масла от преведущего кондера?
спасибо за помощь, с Уважением Леха.
Прокладка новой трассы исключена полностью.
Помимо стен трасса проходит за многоуровневым потолком из гипсокартона, за который меня быстрей растреляют чем дадут его трогать.
Хотел поставить разборный фильтр на всос но где найти к нему такой катридж который масло отфильтрует?
Промывка не даст же 100% гарантии отсутствия старого масла.
В таком случае очень справедливый вопрос что в нем стоит "такое", что можно ставить на старую трассу. И где это "такое" купить.
По поводу оборудования дело не в озонобезопасном фреоне а в марке.
Заказчик уперся в daikin.
хотя по габаритам подобрать не можем. рамер старого блока 960*560*270
очень кретичен размер 560 т.к. больше 600 уже не подходит
у daikina нет таких канальников, есть мульт но сказали что на него обязательно сажать не меньше 2х блоков (на внешний блок)
ситуация в следующе-- система вентиляции с канальным нагревателем 6квТ-380в 2фазы . управляется PULSERom
Работает все отлично за исключением низких температур на улице.
Хочу последовательно поставить еще один нагреватель 6кВт(380) со своим PULSERом и посадить на другую фазу.
PULSER один поставить на 5 градусов второй на 20
Вопрос в том что заложен кабель питания 4*2,5. Если просто подключить тены к разным фазам то сечения хватит а вот с PULSER незнаю . Он (PULSER)полупериоды никак не сдвигает? Какой ток будет на общей фазе для 2х нагревателей?
Менять на 3х фазный нагреватель большей мощности и ТТС к нему очень дорого. Хотя надо было проучить за экономию изначальную!
заранее спасибо !
Датчики именно так и хотел разместить, но вот по поводу экрана недумал.
Так всетаки ток но общей фазе возрастает чтоли? хотя не должен по идее.
Щит управления заземлен отсюда вопрос зачем нужна еще одна жила?
В системе стоит регулятор скорости вентилятора.
А ток в трехфазной схеме полюбому не удваивается. Возрастает! но на сколько? Поэтому и спрашивал PULSER полупериоды фаз никак не изменяет?
Подскажите пл-з что лучше
реулятор скорости вращения вентилятора (зимний комплект) от термо датчика в конденсаторе
или недавно видел регулятор вращения скорости вентилятора по высокому давлению(можно изменять).
По общению понял что по давлению предпочтительней.
Прошу мнения сообщества
мигает 13 раз светодиод т.е. слетела прошивка или ошибка ic301
Вопрос как вылечить или где купить плату? Куда звонил везде говорят что на такую модель плату уже не найдешь.
Новые платы -уже все на одной плате можно ли поставить ее.
Огромное спасибо за помощь с Уважением Леха