VALENTINA пишет:
Почему надо обходить стороной торговые сети?
А как бы пришлось Заказчику, не имеющему возможности с переводчиком позвонить в Германию? Сколько бы у него стоял не работающий сплит?
Его бы начали гонять по кругу: монтажники-продавец-монтажники-продавец- и т.д.
И вообще, 80-90% работосполобности (нормальной работы) кондиционера зависит от профессионализма монтажников. Какие профессионалы у торгового дома, Вы сами убедились.
Цитата
vityap пишет:
Например я работаю в специализированной климатической фирме, и у нас невозможно, чтобы монтажники оставили у клиента неработающий кондиционер
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
А в каком объеме?
Только вентиляторы и жалюзи или в полном, тогда это уже будет техника б/у.
+ время, которое дороже денег.
Лучше заниматься безпроблемной техникой.
В журнале МИР КЛИМАТА № 49 есть статья "экспресс тест кондиционера в экспертном отделе УКЦ АПИК".
Можно (и нужно) перед началом работы с каким-либо брендом распедалить его и посмотреть, ху из ху.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
exelente пишет:
5. Список операций по сервисному обслуживанию с указанием для каждого пункта для чего нужно сервисное обслуживание6. Примерные цены по регионам на сервисное обслуживание
Может лучше не цены по регионам, а трудозатраты на обслуживание и стоимость нормо-часа в регионе?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Щас попытаюсь отобразить сервис сплитов от Йорка (обратить внимание на графу "Исполнитель" З - Заказчик, П - подрядчик):
Типовой перечень работ, рекомендованных производителями систем кондиционирования, составленный на базе технической документации
ТО-1
Автономные кондиционеры (Split-Systems)
Регулярные обязательные операции по сервисному обслуживанию кондиционеров
№ п/п Исполнитель Наименование Способ выполнения Периодичность Примечание
1 Внешний осмотр системы кондиционирования
1.1 З Воздухообмен Проверить, чтобы не были заблокированы входные и выходные отверстия внутреннего и наружного блоков еженедельно
1.2 П Проверка состояния основания Проверить, чтобы основание под наружным блоком не могло разрушиться Ежеквартально
1.3 П Проверка состояния трубопроводов и изоляции Ежеквартально
1.4 П Проверка состояния зажимов проводов Подтянуть зажимы сетевых проводов на колодке См. ПУЭ
2 Проверка работы кондиционера в основных режимах 1) При вводе в эксплуатацию,
2) В начале теплого и холодного периодов года 1. Включение и выключение кондиционера
2. Установка рабочей температуры
3. Установка таймера
2.1 З Режим охлаждения Выполнить операции управления, предусмотренные инструкцией по эксплуатации “
2.2 З Режим осушки “
2.3 З Режим нагрева “
2.4 З Режим вентиляции Проверка включения каждой из скоростей вентилятора “
2.5 П Проверка удаления конденсата в режиме COOL и DRY. Осмотр сборного лотка При накоплении конденсата в лотках очистить дренажный сток (см. п. ТО-2)
2.6 З Работоспособность дистанционного пульта управления “ Замените батарейки, если при нажатии кнопок на дисплее появились все символы одновременно, а передача сигнала не происходит
3 Очистка узлов кондиционера от загрязнения ВНИМАНИЕ: Перед началом работ напряжение должно быть отключено
3.1 З Очистка фильтра Очистить пылесосом или промыть раствором нейтрального моющего средства
Нажать кнопку-индикатор сброса сигнала чистка Раз в две недели Без применения растворителей при загорании лампочки CLEANING
3.2 П Замена пыле-поглотительного фильтра В соответствии с ИЭ Ежеквартально При загрязнении пыле-поглотительного фильтра до цвета образца-индикатора
3.3 З Очистка корпуса При загрязнении протереть раствором нейтрального моющего средства Ежемесячно Без применения растворителей
3.4 З Очистка приемника управляющего сигнала Протереть от пыли мягкой тканью
4 Измерение эксплуатационных параметров
4.1 П Измерение сопротивления изоляции Измеряется сопротивление изоляции деталей под напряжением относительно земли См. ПУЭ Сопротивление должно быть не менее 1 МОм
4.2 П Измерение рабочего напряжения Измерение производится в месте подключения кондиционера См. ПУЭ Допускается отклонение 10 % от номинального значения
4.3 П Измерение рабочего тока См. ПУЭ При нормальном рабочем режиме рабочий ток менее 110 % номинального
4.4 П Измерение температуры выходящего воздуха Производится в центре выходного канала в непосредственной близости от решетки Ежеквартально
4.5 П Измерение разности температур входящего и выходящего воздуха Ежемесячно Разность температур на входе в кондиционер и выходе из него превышает 8 о С
Придумал не сам :)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!