shorty (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
30-08-2005 15:21
Перейти
Здравствуйте, уважаемое Сообщество!

Прошу профи высказаться по вот какому вопросу.

Исходные данные: двух палубный дредноут в аварийном состоянии из которого предполагается соорудить плавучий ресторан (будет стоять на приколе). Трюм - служебные помещения, 1-я и 2-я палубы - помещения ресторана. Высота от низа подволока до палубы - 2.100. Материал из которого сделано плавсредство идентификации не поддается.
Необходимо: соорудить систему вентиляции и кондиционирования, а также воздушного отопления.

Основная проблема - отсутствие как такового места для размещения вытяжного оборудования, низкая высота помещений.

Возможно кто-то сталкивался с подобным объектом, буду очень благодарен за отклики.

З.Ы. Никто не подскажет где глубинную бомбу найти? Мне кажется это единственная альтернатива.
Создано:
17-10-2005 14:00
Перейти
Всем добрый день!
Подскажите кто производит такое оборудование. Необходима очистка удаляемого воздуха от пыли драг. металлов. Расход воздуха примерно 800 м3/ч.
Создано:
02-12-2005 10:54
Перейти
Строится ресторан вблизи жилых высотных домов. Ближайший дом - 14-ти этажный, а само здание 3-х этажное.
Есть такая задача - очистить хотя бы частично выброс из кухни от запаха.
Есть вариант вставить в вытяжную установку секцию с активированным углем.
Что смущает:
- уголь со временем надо реактивировать. Где и кто этим занимается непонятно.
- со временем поры угля забьются жиром, и тогда его уже и Фэйри не отмоешь.

Подскжаите как лучше поступить.
Заранее благодарен.
Создано:
16-01-2006 18:47
Перейти
Подскажите где достать на Украине.
Спасибо.
Создано:
16-01-2006 20:10
Перейти
Столкнулся с проблемой.
На одном объекте вытяжной воздуховод получился длиной 65 м. С туевой хучей поворотов.
Смонтировали, запустили.
Итог: по проекту расход должен быть 7300, по факту - 4000.
Стали ковырятся - нашли щели на стояке. Залепили скотчем - ситуация не намного но улучшилась. Залепить скотчем все стыки не представляется возможным, т.к. стояк в труднодоступном месте.

Встала задача довести расход до проектного.
Самый простой путь решения - поставить вентилятор большей производительности, либо поставить дополнительный.

И вот тут вопрос - как ставить дополнительный: паралельно или последовательно?
По теории понятно что при паралельном подсоединении вырастет расход, а при последовательном - давление.

И еще.
В каталоге по отечественным вентиляторам на номограмме подбора несколько кривых - обороты и мощность эл. двигателя.
На какую кривую ориентироваться?
Cообщений в теме: 7
Тема: «Трупный йад» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
08-07-2006 11:45
Перейти
Ситуация примерно следующая:
- бывшая столовая в медицинском институте, переоборудуется под ресторан.
- находится в морфологическом корпусе - препарация трупов и так далее.
Помещение находится в подвале, кроме него там еще гардероб, и куча подсобных помещений непонятного назначения.

По требованию руководства института - в смежных помещениях запах столовой не должен ощущаться.
Обычно решается это просто - дисбалланс в горячем цеху по отношению к залу в сторону вытяжки, и аналогично у зала к смежным помещениям.
Что смущает - заказчик категорически отказывается ставить во входных дверях переточные решетки, боится проникновения в столовую посторонних веществ из учебного корпуса. Двери закрываются герметично. А при закрытых дверях есть опасение что вытяжка будт работать неэффективно, и при открытии дверей в зал в любом случае что-то да попадет.

Кто сталкивался с подобной ситуацией?
Подкинули идею сделаь тамбур-шлюз с подпором воздуха, но есть сомнения что это поможет.

С благодарностью выслушаю ваши мнения.
Cообщений в теме: 10
Тема: «Вытяжка из санузлов, Объединение вытяжных систем» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
25-09-2006 17:49
Перейти
Господа. Вошел в ступор и не могу разобраться.
Подскажите, пожалуйста, кто знает.

Детское учебное заведение. Здание очень вытянуто в длину, вентиляторы можно ставить только в одном крыле, санузлы в другом.
Можно ли в одну систему объединить маленькие кладовые, складские помещения, "инвентарные" и санузлы, находящиеся рядом?

Не охота ставить дополнительный вентилятор и тянуть по коридору еще одну ветку.
Cообщений в теме: 4
Тема: «Очистка воздуха» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
27-09-2006 18:25
Перейти
Какой нормативный документ регламентирует степень очистки вентиляционного воздуха для учереждений здравоохранения? В частности класс очистки.
Cообщений в теме: 4
Тема: «Trane Chiller EVGAU125» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
10-10-2006 13:05
Перейти
Помогите, пожалуйста, мануалом по сабжу.
Создано:
19-10-2006 10:17