Совет может показаться молдавским, и немного запоздавшим, но все же...
Утилизируете фреон - ставите сервисные запорные вентили - обжимаете глазки - .... ....и заправляете утилизированный фреон снова. Если установка не будет вытягивать до режима - стравливаете его и говорите заказчику примерно следующее "Из-за криворукости York´a вы совершили прямое попдание на сумму = "270 кг * ?$ = :(". Задержку на пару дней произошедшую из-за утилизации фреона можете объснить попыткой сэкономить деньги заказчику.
P.S.
При утилизации не дожимайте до вакуума - к фреону может подмешаться воздух
Друзья!
Возможно кто-то из Вас сталкивался с методикой расчета перекрестноточных пластинчатых теплоутилизаторов??
Есть пару конкретных вопросов - по методике решения - там опечатки или у меня со зрением плохо?
Книга "Теплофизика аппаратов утилизации тепла", автор Богословский, Поз.
Помогите, пожалуйста, найти этот ГОСТ. (ГОСТ 617-90)
Или возможно появился более новый стандарт по медным трубам и монтажу водопровода из них.
Заранее спасибо.
blacktigra[at]mail.ru
Спросите клиента какому доказательству он поверит, и найдите его.
В большинстве случаев для борьбы с такими вопросами достаточно бумаги от представителя производителя с печатью, подписью и логотипом бренда где сказано, что такое-то и такое-то явление не является браком и есть нормальное состояние продукта.