Может он подумал что Вы делаете ТРУБОПРОВОД из ПЛАСТИКА, который должен монтироваться с компенсаторами?
И не понял что Вы сделали ДРЕНАЖНЫЙ СЛИВ из МЕТАЛЛОПЛАСТИКА, в котором компенсаторы ставят только при больших диаметрах...
Пост не по существу но по теме.
Кто-то знаком со зверем производства Liebert Hiross под названием Matrix SBS090?
Если кто-то имеет в своем распоряжении документацию по серии этих чиллеров - прошу поделится. Буду очень признателен.
В частности интересует обвязка испарителя и теплообменника встроенной сухой градирни.
Мы меняли винтовой компрессор на 3-х контурном чиллере на 750 кВт. Обошлись сварным кронштейном, талью, и тележкой. Новый запихнули в нишу, а там ломами уже выравнивали - благо он ЖЕЛЕЗНЫЙ. =) Дольше думали как это сделать, а сделал за час.
С крыши снимали и поднимали краном.
Если это Fujitsu General - то для S серии потребляемая мощность 9 кВт. 28+9=37кВт - количество тепла которое необходимо отвести от конденсатора.
По каталогу расход вентилятора нар. блока на макс. скорости - 9800 м3/ч (на каждый блок). Давление - орядка 30-50 Па.
Вот отсюда и пляшите. Приток=вытяжке (19600=19600). Расчетная температура наружного воздуха не выше 35С (ваша расчетная летняя температура). Вентиляцию лучше расчитать на 100% загрузку обоих блоков, а то может конфуз выйти.
Только объясните заказчику, что у него в этом помещении будет "жарковато".
А чтоб не заливало помещение - в корпусе нар. блока есть дренажные отверстия, к которым можно подсоединить новинку рынка климатической техники - ШЛАНГ.
Объект - помещение зарядки аккумуляторов.
В проекте - оцинкованый воздуховод покрыть грунтовкой и в два слоя кислотостойкой краской.
Проект чужой.
Начинаем монтировать, и становится непонятно как красить эти воздуховоды.
Красить готовый воздуховод неудобно - попадаются маленькие сечения. Оцинковка в слое масла, обезжирить готовый воздуховод изнутри будет практически невозможно.
Красить лист перед изготовлением воздуховода цех отказывается. Да и при изготовлении краска осыпется.
Может кто имел опыт монтажа таких систем?
Буду очень признателен за отзывы.
По диаграмме при 3,8 (4,8 абс.) темпрература насыщения -1.
А какое давление на нагнетании? Если конечно у Ballu есть там сервисник...
Цитата
lexaf пишет:
а тепмература газа и того выше (перегрев).
Слабо верится что там газ если труба обмерзает.
Цитата
lexaf пишет:
В сервисе Русклимата мне сказали, что длина трассы должна быть не менее 5 метров, иначе будет обмерзать..?!?
Чушь.
Длина более 5 метров - это большая величина перегрева на всасе, и соответственно гарантия что в компрессор не попадет жидкий хладагент.
Что бросается на первый взгляд - если одинаковая проблема у всех сплитов выше 18-го, то или с вентилятором внутреннего блока что-то не то, или компрессор шибко мощный, а может и конденсатор переразмеренный. =)
Короче смотреть надо детально на каждый компонент. Тут давлением не обойдешься.