Kroudion пишет:
Соленоидный вентиль во всех случаях необходми, ибо он включает режим экономайзера
Согласен.
На рисунке - схема холодильного контура DAIKIN EWTP***MBYNN. Красным обведено место подключения на всасе паров после теплообменника экономайзера. НЕ в корпусе компрессора. Охлаждение винтов и понижение температуры конца сжатия происходит за счет дросселирования хладагента непосредственно в компрессор. Естественно в небольшом колчестве.
Экономайзер используется при работе машины в режиме утилизации тепла - чиллер оснащен дополнительным теплообменником. Поскольку температура конденсации в таком режиме выше чем в номинальном, то для лучшего переохлаждения японцы и воткнули этот экономайзер. Естественно что при большем температурном напоре легче сбросить в окружающую среду тепло при переохлаждении хладагента чем в обычном воздушном теплообменнике.
Такую же схему видел на Ёрках на БЦ "Эпсилон" в Одессе. "Машинка" на 750 кВт 3-х контурная. Только двух- а не одно-винтовая.
В низкотемпературных машинах обычно применяются не экономайзеры, а РТО - регенеративные теплообменники. Там парожидкостная смесь на всасе перегревается и довыкипает за счет контакта через стенку с жидким хладентом поступающим на дросселирование. Плюса два - дополнительная защита от гидроудара и переохлаждение жидкаря.
Kroudion пишет:
мне кажется, что правильнее будет оценивать холодопроизводительность замером расхода хладагента с помощью трубки - как его - Вентури? что ли
Садитесь, Kroudion, 2.
Почитайте еще раз процедуру измерения скорости потока в круглом воздуховоде. К чему собираетесь подключать трубку?
Все же более простой вариант - это замер параметров до и после испарителя (темп. и влажности) или конденсатора (только температуру) и расход воздуха. Замерять потребляемую мощность компрессора, и определите вашу холодопроизводительность, естественно с учетом теплопотерь на незаизолированных элементах.
Иначе - без специального стенда это будет гадание на кофейной гуще.
Коэффициенты верны. По крайней мере при минимальных температурах, остальные не проверял.
Единственное что вызвает сомнения, так это коэффициенты энергоэффективности для Альтермы - у производителя отсутствуют данные при таких темпратурах воды и наружного воздуха.
Кстати в талице указаны далеко не самые эффективные системы для нужд отопления от DAIKIN.