Коллеги есть проблема, может быть кто-то сталкивался и это сэкономит мне время.
Суть в следующем, 7 лет назад установили VRF GF V серии, 90 наружка и 10 внутрянок.
Неделю назад, нужно было выполнить первый пуск системы :), обнаружилось, что фреон за 7 лет весь испарился, нашли перекрут трубы на вальцовке внешнего блока, устранили, опресовали, отвакумировали, заправили и нажали кнопку пуск. О чудо, всё заработало, молотило все исправно два дня, а потом всё остановилось, на всех всех блоках отсутствует индикация ошибок, внешний блок с большим интервалом запускается на 5 сек и затихает. В режиме "пробный пуск" все исправно работает, смущает только перепад давления 12/20 на газе/жидкости, 12 вроде как многовато.
Вот такая делема, может кто-то поможет советом в каком направлении рыть или сможет за умеренную мзду попробовать вылечить систему?
Объект находится на Новорижском шоссе, 22 км.
Господа, доброго Вам времени суток.
Мне срочно необходимы формы (которые примет СЭС) замеров расхода воздуха (если не ошибаюсь называется это паспортом объекта) и замеров шума вентиляции на крыше (выброс и забор воздуха) и внутри (в офисе). Также было бы любопытно во сколько сейчас оценивают пуско-наладочные работы и все необходимые замеры. Заранее спасибо.
Полностью поддерживаю OVK
для проектирования и установки систем дымоудаления необходима лицензия МЧС или объект просто не сдадут в органах согласоваия ;)
Столкнулся я не давно со следующей проблемой. Заказчик построил огромный деревянный дом, а делать в нем вентиляцию не пожелал (полноценная вентиляция сделана только в бассейне и не большой объем притока 400 кубов в самом доме). Теперь, когда строительство дома практически окончено, он (и я) вспомнил о влажности воздуха(без увлажнения вся не дешевая мебель и древесина просто потрескается). Так вот вопрос в следующем, как можно, осуществить увлажнение двух этажного, много комнатного дома не имея в нем вентиляции?
Нужна бригада на монтажи систем вентиляции и кондиционирования, работа в Москве и МО... Монтаж систем кондиционирования и вентиляции в частном секторе, а также монтаж фанкойлов в офисных зданиях.
Сразу к делу... Требуется пару слесарей по обслуживанию вентиляции и кондиционирования воздуха, устранить течь, на фанкойлах и теплообменниках приточных камер, закрыть, открыть шаровые краны, подергать трёхходовой клапан с приводом, фильтр вытряхнуть/поменять, тряпочкой все протереть и песочком посыпать, думаю задача ясна. Наличия умения запустить приточную установку в ручную (включить автомат и накинуть на пускатель управляющий сигнал) в момент гибели контроллера, умение приструнить дрожь в коленях при виде чиллера, приветствуется и отразится на ваших доходах :)
Так же не спешно ищется инженер КИПиА для пуско-наладки и обслуживания всё тех же систем вентиляции, системы к огромному нашему горю "построены" на чудо контроллерах МЗТА и Сименс (взять на оклад киповца по семенсам иллюзии не испытываю). В идеале знание КОНТАРА, но если человек хороший, можем и на обучение отправить :)
Работа в Москве, в ближайшие год - полтора в одном месте, график КИПиА 5 дней, слесаря скорее всего по сменам и скорее всего двумя не обойдемся, зарплата плюс шабашки :)