Ребят канальный кондиционер ME PEAD-M100JAL/PUHZ-P100VKA, на пульте светится ошибка P8, куда рыть, что делать?
Может кто-то готов за вознаграждение реанимировать блок?
Столкнулся сегодня с такой проблемой, на объекте стоит мультик GENERAL AOHA30 к нему привинчины три канальных блока, два блока работают на 5+ (как вместе так и поразнь), а один включает вентилятор но не холодит... что это может быть?
Может есть спецы кто может выехать на место посмотреть и решить вопрос? (объект на новорижском шоссе 20 км)
Так же на Ярославском шоссе есть мертвый канальный сплит фуджитсу AOY25AZAL, в момент пуска компрессора выбивает автомат, я так понимаю требуется замена "сердца", есть умельцы?
Мыло для связи shestak@me.com
ЗЫ За решение проблем готов заплатить денех, если что :)
Произошёл у меня на днях забавный случай, теперь пытаюсь понять причины, надеюсь на вашу помощь.
На одном объекте в серверной установленно два подпотолочных блока MHI 140 модель, внешние блоки (PUH-P140YHA с установленным зимним комплектом) установлены на крыше здания, общая длина трассы 50 м.пог., перепад высот 30 метров (по ТТХ это край допустимых пределов).
Что произошло. Блоки отлично проработали 1 год и пару месяцев, а на днях выключились оба с разницей в 1-2 недели. Приехав на диагностику увидели следующую картину:
1. На обоих блоках залипло реле пуска копрессора. Оба компрессара молотили без остановки и с отключеными вентиляторами внешнего блока, а так же как я понимаю с закрытым двухходовым;
2. На одном блоке заклинило компрессор (ток при запуске 8А, 49А и 49А на фазах). На втором блоке компрессор молотит (9А, 9А, 9А на фазах) но холода нет, такое ощущение что двухходовой приказал долго жить. Так же в нутри этого блока сплавилась коробка зимнего комплекта, я так понимаю был большой нагрев из-за работы компрессора с выключеными вентиляторами (не было сигнала на включение блока).
3. На питании стоят два рубильника с тепловой защитой на 16А (реккомендовано производителем 16А).
4. Масло во внешнем блоке (с рабочим компрессором) есть, светло. Фреон в норме. Масло во втором блоке не смотрели пока, там с фреоном тоже все в порядке.
Нужна помощь, в проточной камере Systemair TA2000HW в контроллер села батарейка из-за чего слетела прошивка, надо залить прошивку обратно (за вознаграждение).
Есть ли у кого-нибудь такая возможность, могу передать контроллер или можем выполнить эту операцию на месте?
Спасибо
PS У меня кстате есть шнурок, программа и блок питания, но я не умею всем этим пользоваться, могу заплатить за обучение.
А как эта схема будет работать зимой, когда конкретный минус?
И как это будет работать когда кондиционер выключен, не включен кондиционер = нет притока?
Мутная схема...
Я бы к крайнему сообщению NIKAF`a добавил бы еще нагреватель и подмес подал непосредственно в подающий адаптер решетки кондиционера, включение бы организовал отдельно или от щита... вот тогда это будет похоже на правду, стоить будет не намного дороже и можно дать воздуха столько, сколько нужно.