В принципе, каждый уважающий себя производитель ЦК имеет программу расчета своего оборудования ( Flaktwoods, PM-Luft, Wolf и др.), и как правило, расчет рекуператора не представляет с их помощью сложности. Но поскольку "самоделкины" проектируют из того, что подвернется подешевле под руку, естественно возникают подобные сложности.
Практика показала, что потери давления в каждом из радиаторов теплообменника (по водяному контуру) должны быть 60-70 кПа, не менее. Этим достигается турбулентность потока в трубках радиатора, что в свою очередь обеспечивает лучший перенос тепла через стенки трубок. Исходя из этих потерь давления рассчитайте и расход теплоносителя.
КПД таких теплообменников действительно редко превышает 50%, и то при температурах приточного воздуха -5 - 0 С. При понижении наружной температуры воздуха от -15 и ниже начинает работать 3-хходовой клапан контура, препятствующий подаче слишком холодного теплоносителя в радиатор вытяжной установки ЦК, т.к. выброс вытяжного воздуха с минусовой температурой наружу нежелателен. При этом КПД рекуператора снижается до 30-25%.
To konstebl
Для спиральных к-0.15
Для пластмассовых гофрированных к-2.0
Действительно, из производителей некоторые техничесие характеристики надо "клещами" вытягивать... Может сами не знают?:)
Подобное было у нас года 4 назад. Это был завод для сборки электронных плат и изготовления компонентов к ним от Nokia. Помнится мне, что как раз такие требования по чистоте воздуха и предъявлялись, причем воздухообмен был какой-то несуразно большой, т.к. сами эти изготовляемые компоненты выделяли пыль при их обработке, и нужно было эту пыль немедленно удалять. Рециркуляция, кажется была запрещена, не помню почему... Вот там фильтры и были EU-14.
Для чего вообще нужен рекуператор? Конечно для экономии энергии:)
Соответственно, его КПД должен быть как можно выше. Отсюда вывод: подогревать холодный воздух перед рекуператором - полный абсурд! КПД рекуператора выше как раз при низких температурах - от -20 и ниже. Другое дело - как бороться с обмерзанием?
Уж ни в коем случае не подогревом воздуха перед ним, и не снижением расхода приточного воздуха.
При обмерзании в роторных замедляется частота вращения ротора на столько, чтобы при медленном обороте вытяжной теплый воздух успел бы отогреть и просушить ротор ( на практике, програмно режим медленного вращения 5 мин ).
В пластинчатых рекуператорах устраивается байпас, через который холодный, приточный воздух направляется миную рекуператор далее к калориферу обогрева ( тоже оеоло 5 мин ).
Правильно было замечено, что слежение за обмерзанием производится датчиком перепада давления до и после рекуператора.
В обоих случаях следует более внимательно отнестись к подбору именно калорифера обогрева! Выбирать следует более "глубокий" калорифер, с меньшим расчетным перепадом температур воды подачи и обратки ( не более 20 С ). Калорифер должен обеспечить подогрев приточного воздуха до нужной температуры при указанных режимах оттайки рекуператора.
Финляндия находится на севере Европы, расчетные температуры до -32 С, но нигде за 8 лет работы проектировщиком в финке я не встречал "решений" предлагаемых участниками обсуждения данной темы.
Один раз, в Якутии при расчетной температуре -55 С мы вынуждены были применить предварительный электроподогрев перед рекуператором. Причиной тому был выбор рекуператора с жидким теплоносителем, и 50% раствор этилен-глюколя замерз бы при -55 С :). Но на сегодня существуют теплоносители не замерзающие при температурах -60 С и имеющие теплоемкостные характеристики, близкие 40% раствору этилен-глюколя!
Так что и в этом случае можно обойтись без электроподогрева...
Положительный дисбаланс в районах с отрицательными температурами ( в Норвегии, в частности ) не рекомендуется ( вообще то даже недопустим ) в помещениях, имеющих наружные стены. Угадайте с 3 раз, почему?.....
Как правило в офисах должен быть отрицательный дисбаланс -5...-10 %... Добавив вытяжку из туалетов, получаем дисбаланс на все здание ( на пожарный отсек ) - 10 %.
В Финляндии расход воздуха в офисах считается не по кратам, а по количеству на 1 м2 площади... от 1 до 2 дм3/м2/сек... или 10 дм3/сек на человека... Тогда высота помещения не влияет на количество воздухообмена.
Если считать по кратам, то в помещением с высотой потолка 2,5 м будет намного "душнее" чем с высотой 3,5 метра при одинаковых нагрузках и равной площади.
Заказчику достаточно легко обьяснить что расход в 2 дм3/м2/сек лучше чем 1 дм3/м2/сек, но затраты будут соответственно расти и т.д.
Правда под "курящих" расходы не увеличиваются ( спасение утопающих - дел рук самих утопающих ), но нормы требуют устройства специальных курительных помещений...
С уважением Vnik
Так. Не следует забывать, что в хороших боулингах деревянные полы, для которых требуется поддержание постоянной влажности и температуры , около 55% и 22 С. Причем отклонения параметров практически нежелательны... Летом и зимой:).
Летом попадаете на осушение воздуха, охлаждая его до 12-14 С и затем подогревая до 22 С... ну, понятно, по диаграмме...
Зимой попадаете, в свою очередь, на увлажнение..., причем не слабо воды испарять придется....
Если полы пластмассовые... то все это не так строго, но боулинг с пластмассовыми полами...:((.
Вывод, нормальный центральный кондиционер приличной фирмы, в составе которого: рекуператор, калорифер подогрева, калорифер охлаждения, 2-й калорифер подогрева, паровик. С рециркуляцией.
Dusha
Советую Вам поменять род деятельности..... Например, переквалифицируйтесь в крякеры.
Вы похоже из молодых да ранних, хотите много, сразу и главное нахаляву.... Хорошим проектировщиком становяться после многолетнего, однообразного, малооплачиваемого труда. Это, наверное, не для Вас.... Привет с www.autokad.ru