В Европе всеядность нужна... Делать все что дают. Водоснабжение, канализация, вентиляция, теплоснабжение, холод, КИПиА (хотя бы основы)... Бывает объект средней паршивости делаешь и один проектируешь все это... В России специализация уже... Специалиста ВиК, например, просто невозможно загрузить работой на 100%. Другое дело работа Российских специалистов по контрактам... Я, например, смог бы давать работу по разовым контрактам, в том числе и по Российским объектам. Другое дело, что для этого требуется безукоризненное знание АвтоКАДа, наличие интернета с почтовым ящиком не менее 5 мВ и т.д. Это уже детали... А в штатах нормы и принципы проектирования отличаются очень сильно от Европейских и Российских, там труднее...
Хех! Извиняюсь конечно, но вот такой линк.
Под ним программа АВВ - WinDon-version 1.07 (3.8 MB). Языки там на выбор.
Я по ней считал теплопритоки. Вроде нормально. Солнышко и его наклон учитываются, тип остекления и т.д.
Очень даже реально... Следует только учесть падение мощности фанкойла, поскольку Tср. теплоносителя приблизится к Твн.возд. Опять же не все чиллеры любят слишком большие перепады температур, но и эта проблема решаема подмешиванием в обратку проиточной воды.
Чо же не привяжешь? Холодильник в любом случае общий (или 2 если мощность большая), отдельного чиллера для фанкойлов и центрального кондиционера не надо, а через теплообменник фреон-вода на фанкойлы воду готовить. Еще в центральных кондиционерах следует предусмотреть подогрев воздуха в зимнее время от холодильника, если от холодильника на крышу к сухой градирне етилен-глюколь будет в первичном контуре холодильника ( 30-37 С ). Много возможностей... Конкретно смотреть надо...
Объект то хороший, но и не легкий...
Точно. У нас при проектировании задаются наружные параметры влияния только, типа температуры обратки, а вот как чередуются ступени мощности в чиллере/в чиллерах - мы даже не суёмся. Контроллёр в поставке чиллера должен быть. Ведь на сегодня 5-6 ступеней мощности в чиллере - обычное дело.
Вопрос такой как бы комплексный. Ведь дымоудаление, опять же требуется на начальном этапе пожара для эвакуации людей. Есть формулы для расчетов. Наличие запасных выходов, высота потолков и т.д. А незадымляемые помещения, это те где еще и организуется подпор воздуха пожарными вентиляторами подпора, которые, как правило, не маленькие, и это как раз пути эвакуации.
То АК. А что это за ГОСТ, не можете ли точное название его указать, хотелось бы в нем поковыряться.
Если с деньгами не очень туго, то можно самый маленький GOLD 11 поставить. Вот он: http://www.pm-luft.fi/arvot.html Поскольку склад медикаментов, то ведь здесь надо бы подпор небольшой организовать и фильтрацию. GOLDом это легко сделать. Роторный рекуператор тоже хорош, 80 % КПД, поэтому он и холод хорошо рекуперирует, у Вас же вытяжка получается около 12-13 С, а приток не ниже 20 С. Чтобы с подогревом не связываться приток можно сосать из существующих воздуховодов здания, т.е. уже подогретый и свой, альтернативный забор свежего воздуха сделать с возможностью смешения этих двух источников. Вытяжку тоже можно вдувать в существующие воздуховоды здания. При тепловых нагрузках, ниже расчетных, расход воздуха легко снижается инверторами, автоматика в комплекте машины. Ну и банальный канальный охладитель с прямым испарением после машины, который подключается к автоматике агрегата. Машина ставиться прямо в помещении склада ( подвешивается к потолку ). Это первое, что в голову пришло, может поможет.
Где-то у нас эта таблица есть, правда на финском языке:)))), найду, отсканирую, карандашом впишу перевод на русском и вышлю, только попозже, найти еще надо...ОК?