Баки нужны, и чем больше объем баков, тем это блогоприятнее сказывается на работу чиллеров. Обычно объем их расчитывается как минимальный расход чиллера х на 10 мин. Минимальный расход современных чиллеров около 20% от расчетного. Вообще лучше иметь два бака, подключенных последовательно для более четкого разделения температур. Расход потребителя подключается противотоком.
Тогда можно обойтись без ламинаторов потока. "Стрелка" наверное не подойдёт, автоматика взбесится включая и выключая чиллер.
Это слишком слабо для современной электроники... Сгореть то она не сгорит, но срок службы ее напрямую зависит от климата. Повторюсь: 22 +- 2 С, 55 +-5 % отн. влажность, зимой и летом. Что значит небольшой? От 30 кВт и выше шкафной кондюк с парообразователем, и (необязательно) с "free cooling". А норм нету:(((.
Такие консультации относятся к разряду "платных":))). Смотря что там расти будет. Надо ботаников подключать, а там уж смотреть. Летом видимо туго будет от жары и влажности.
Не оснащаются вообще в обычных условиях, только в стерильных и т.п. производствах. Не думаю, что в ближайшем будующем начнем массово ставить подобные фильтры. С ПДК бороться надо по-другому... Катализаторы на автомобилях, вынос предприятий за черту города и т.д.
Подскажите, пожалуйста, класс огнеупорной изоляции "жирной" вытяжки от колпака плиты кухни столовой. Непосредственно в помещении кухни и при прохождении через верхние этажи. Я заложил соответственно А60 и А120. Не слишком ли. Если можно, то ссылку на нормы. Спасибо.
Господин Sysin??? Не вся Европа. Что за дураки будут гонять такую массу воды при такой маленькой dT? У нас, например, теплообменники расчитываются на температуру наружки 115-45 ( а для гор. водоснабжения Тобр. +25 всего ). Другое дело внутренняя сеть после теплообменников: радиаторы 70-40, вентоборудование 70-40, а после обвязки непосредственно на калориферы 60-40. В России теплообменники не любят... Вопрос решаемый при избыточной разнице давлений: на обратке перед врезкой надо ставить клапан "до себя" при сети без перепадов давления на подаче. При перепадах давления аналогичный клапан ( пара клапанов на подаче и обратке ) работающий на постоянный ( требуемый ) перепад дарлений. Дорогие они конечно... Но все же тогда не надо будет ставить теплообменник и насос первичного контура.