А сколько он стоит? А то чего то по ссылке его не нашел...
Судя по описанию, это чертилочка, у нас такие проги стоят около 300 зеленых, причем весь набор HVAC.....
To chistik
Насчет проффесиональности, это Вы загнули...
Непроффессионально применять как раз прямоугольные воздуховоды из-за
их низких аэродинамических и шумовых свойств...
К сожалению, широкое применение прямоугольных воздуховодов обусловленно тем, что зарплаты жестянщиков - копейки, и выгоднее держать дядю Васю на объекте с киянкой, где он и лепит эти воздуховоды прямо на месте... Круглые же приходится покупать на заводах...
Так что дело элементарно в цене, а не в проффесиональности....
"Высокое вовлечение":)) Наверное глюк переводчика, взял бедняга и дословно перевел, фирма то буржуйская. Да и аналога в русском техническом слэнге вроде нет. Может правильнее "форсуночное воздухораспределение"?
Кстати, разок применял такой способ для защиты стеклянной крыши в большом "зимнем саду", в Таллине в гостинице SAS Radisson. Зимой стекло грели, а летом, естественно, охлаждали. Струи хорошие получаются, длинные из таких форсуночных воздуховодов для направленного обдува.
Правильно Вы, Дмитрий, понимаете...
Я, например, для снижения влияния этого негатива, стараюсь истпользовать 2 высоких и узких бака, подключенных последовательно друг к другу... Причем обратку и подачу контура фанкойлов подключаю не к баку, а прямо в трубы обратки и подачи контура чиллера. Тогда в баках происходит движение только того количества воды, которое вызывается несоответствием расходов насосов чиллера и фанкойлов ( я преимущественно использую 2-хходовые вентиля на обвязках фанкойлов и охлаждающих балок ). Так в баках достигается ЛАМИНАРНОЕ движение воды, и граница холодной - теплой воды прослеживается довольно четко. Оснастив баки на разных высотах термостатоми, можно регулировать включение/выключение ступеней чиллера как Вам угодно. Понятно также, что при такой схеме, эти включения/выключения происходят реже, и емкости баков можно значительно сократить....
С уважением Vnik
Ну да.. Было хранилище Эрмитажа, новый корпус...
Жесткие требования по температуре и относительной влажности. Их Вам заказчик должен выдать.
До прецензионников дело не дошло... Обошлись КАЧЕСТВЕННЫМИ ЦК с рециркуляцией воздуха.
Автоматика, зональное регулирование... все это было.. Но не могу сказать, что уж очень сложно было....
С уважением Vnik