Vnik (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 50
Тема: «Чиллер - фэн-койлы» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
Создано:
13-03-2003 22:38
Перейти
To FLYER
Я Вашу мысль понял:) Так именно не приходилось:) Насчет экономии спорный вопрос... Эти -12 после группы фанкойлов же надо собрать в кучу, а потом опять направлять уже через свою сеть к балкам -15.. Вряд ли тут получиться сэкономить...
А вот комбинированную ЦК+балки - сплошь и рядом, почти в каждом проекте...
То есть от чиллера 7-12 к Центральным кондиционерам, и через 3-хходовой отбираем у основной сети 15-18 (19) для балок...Иногда при 100 балок надо поставить 5-6 фанкойлов все таки... Ну и беру фанкойлы побольше и прогоняю через них эти 15-18 (19)... Зато специальную сеть не надо для них строить и канализацию....
С уважением Vnik
Создано:
13-03-2003 23:55
Перейти
To barstou
При неполных нагрузках давление в сети несколько растет, конечно, несмотря на регулировку частоты вращения насоса...
Что же в этом страшного? С оставшихся фанкойлов будет "сниматься" несколько больше мощности... Температура воды будет не 7-12, а например 7-11.. Ну и что? Главное правильно сделать расчет и пподобрать насос при расчетной нагрузке. А при неполной нагрузке ведь мощность оставшихся фанкойлов не понижается, а наоборот. То есть практических неудобств это не приносит. Поэтому и не надо просчитывать сеть при неполных нагрузках.
За расчетные критерии принимаю не скорости труб, а потери давления на метр!
Тогда в маленьких трубах скорости меньше, а в больших больше. Поскольку трение и в тех и в других одинаково, получаем равномерный износ и оптимальную сеть в смысле гидравлики.
Загоняю в прогу от потери на метр в диапазоне 220-280 Па/м и вперед...
Черчу я быстро:) Только что был объект в Финке по соседству с президентским дворцом. 6 этажей, 140 балок и 12 фанкойлов.
3 дня плотненько поработал и сеть начерчена, расчитана, насос подобран, Кv числа на вентилях на рабочем чертеже выставлены, спецификация выведена.
Могу прислать планы этажей, посмотрите...
Балки в Питере можно посмотреть в Сертолово - "Мир упаковки" - Завод по производству пласстмассовой тары (если пустят). В позапрошлом году проектировал, там офисный блок маленький, балок на 15 сеть... (12 кВт).
С уважением Vnik
Создано:
14-03-2003 11:18
Перейти
Создано:
14-03-2003 11:22
Перейти
To Kord
Применяю арматуру из НЕРЖАВЕЮЩИХ под воздействием конденсата материалов. Стараюсь не применять фланцевой арматуры, тогда тот же вентиль легко изолируется вместе с трубой, а между ручкой и штоком должен быть нетеплопроводный материал. Тогда ручка может свободно находиться на виду. В помещениях чиллера с насосами иногда приходиться "сушить" воздух до точки росы в 5 С, благо воздухообмен там большой не нужен....
Cообщений в теме: 18
Тема: «Вентиляция в кафе?» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
Создано:
17-03-2003 14:55
Перейти
Закажите проект у опытных проектировщиков.....
Создано:
19-03-2003 12:39
Перейти
Так это АВОКовский наверное, про общественные здания?
Там нормы воздухообмена подробно расписаны, и конкретно...
Приобрел себе на семинаре в Москве, 50 р стоил...
Cообщений в теме: 84
Тема: «Чиллерный экстрим» в форуме: Избранное раздела "Проектирование..."
Создано:
20-05-2003 19:23
Перейти
Водоканал штрафует за такие вещи из расчета расхода при скорости 3м/сек по диаметру ввода с момента последней проверки. И их не будет волновать, что воду Вы возвращаете обратно в сеть. Ну да и СЭС не очень довольна будет, хоть контур и будет полностью закрытым. Это же питьевая вода!
Создано:
21-05-2003 14:57
Перейти
Уважаемый whip
Вы как-то уж очень все это категорично... Про Европу и про барак...
В Европе приточно-вытяжную вентиляцию делают, в большей части, из-за того, что при ней есть возможность рекуперации тепла. При высоких ценах на энергоносители это себя, конечно оправдывает. Причем заказчику предоставляются полные выкладки по кап. вложениям и по расходам на эксплуатацию.
А вот комфортности это не повышает по сравнению с механической вытяжной вентиляцией. Вот нисколько!!! Воздухообмен при грамотной его организации тот же самый. Говорите, охлаждение можно в приточку сунуть? Да никто на западе канальниками с рециркуляцией уже давно не охлаждает! А просто охлаждать воздух, необходимый для воздухообмена без рециркуляции - это капля в море от потребности охлаждения.
Так вот на западе:
1. В многоэтажных зданиях - вытяжная механическая вентиляция с притоком из щелевых отверстий под или над окном. Отказ от приточек вызван неоправданно большими кап. затратами по сравнению с последующей экономией энергии при рекуперации.
2. В коттеджном строительстве - в половине случаев то же что и в п. 1
В другой половине - приточночно-вытяжная именно на основании принятия решения заказчиком ( если он собирается жить в доме лет 15, то склонится к варианту с экономией энергии ).
Конечно, Финляндия, это не весь запад, но все таки страна Северная...
С уважением Vnik
Создано:
22-09-2003 10:48
Перейти
Михаил, Вашими бы устами да мёд пить...
Замечу, что это качается не только чиллеров...
С уважением Vnik
Создано:
23-09-2003 19:36
Перейти
Насос же на первичном контуре будете ставить? Будете, куда же Вы денетесь?
Ну и любой чиллер защищается от слишком холодной воды установкой 3-хходового клапана, с классическим подмесом обратки от чиллера...
С уважением Vnik