Конечно дешевле, конечно проще. При открытых прокладках...
Но замуровывать их в бетон при различных коэффициентах линейного расширения, да еще на пайке... Здорово! Ладно "черная" труба, там хоть стыки на сварке, а тут олово...
Imenno eto. Proshu proshenija, klava s kirillishei slomalas.
Esli re4 idet o lokalnih, kanalnih filtrah, to zdes uze sloznee i doroze. V etom slu4ae pridetsja primenat drosseli "posle sebja", tipa Halton HFA
S uvazeniem Vnik
To seeker
Imenno tak!
Poka klavu normalnuy ne postavly, diskutirovat ne budu.
Odno skazu: Trox - horoshii proizvoditel, no o4en dorogoi. Tot ze Halton vdvoe deshevle, a po ka4estvu oni odin k odnomu.
Vnik
To Seeker
Da, kone4no, ne korrektno.
No ja Halton privel k primeru, kak pervyi popavshiisja.
Vashe ze soobshenie - prjamaja reklama, vot menja i zakusilo. Izvinite, esli 4to ne tak.
S uvazeniem Vnik
To ss.23
Esli u vas tolko odno pomeshenie i ono obsluzivaetsja tolko etim odnim ventiljatorom s odnim filtrom - to odnozna4no regulirovkoi skorosti vrashenija. Klapan togda ne nuzen.
No esli u vas na odin ventiljator posazeno neskolko pomeshenii, i na kazdom otvetvlenii kanalnyi filtr - to bez klapanov ne oboitis. Togda posledovatelno nado ustanavlivat na kazdoe otvetvlenie: filtr - klapan - shumoglushitel - VRU.
S uvazeniem Vnik
A proshess postojannyi? Ili re4 idet o pikovih nagruzkah?
Esli ne postojannyi, to mozet imeet smisl vernutsja k obratnomu osmosu, no uze k malenkoi ustanovke i kopit vodu v emkosti? A na avaryinii slu4ai, kogda vse taki voda v emkosti kon4itsja, podmeshivat siruy vodu?