Vnik (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
16-12-2003 15:41
Перейти
Ну, Федя... как Вы категорично:)))

"Вы представьте-горячий воздух вы подадите сверху над окнами и 70% теплоты там(в верхней зоне) и останется!!!
А каково дышать воздухом, температура которого 45°С???!!!!"

Ну если грамотно подойти к решению вопроса, то почему и нет? Мне нравиться вариант, когда остекление окон тройное, причем третье, внутренне стекло не доходит до рамы наверху сантиметров 10, образуя щель. Воздух, и +45 градусный тоже, при расчетной зимней температуре например, тогда подается в межоконное пространство снизу, между 2-м и 3-м стеклами.
Как известно самые большие теплопотери идут от окон, поэтому Вы их и компенсируете этим +45 градусным воздухом даже еще не подавая его в помещение. Далее воздух изливается свободно из верхней щели 3-го стекла. И он уже не +45 градусный:))). А, допустим, +35 градусный, ну расчет несложен. Так что вполне комфортно получится. Я уже не говорю о проблеме запотевания окон - она снимется автоматически при таком способе подачи приточного воздуха.

"И система воздушного отопления и вытяжка должна работать всегда(по другому никак) когда наполнен бассеин и даже тогда, когда там нет людей(а бассейн наполнен 300 дней в году если не 360 так как в нынешних бассейнах 100% фильтрация с подмесом чистой воды)."

Конечно она должна работать всегда. Другое дело - с какой интенсивностью.
Ведь расчет воздухообмена в бассейнах ведется, как правило, на удаление избыточной влаги в воздухе. Если за критерии расчета принимаются разница температур воздуха и воды в 3 градуса и одновременно нахождение людей в бассейне - то это одна цифра. Если "в неурочное время" разницу температур снижать до 2 градусов, да еще поверхность воды будет спокойной - то это уже цифра в разы меньше.

"Напольно-радиаторное?" Там же пол мокрый всегда, вода будет затекать через решетки в ниши! Вот "теплый пол" - другое дело. Обязательный аттрибут в помещениях басейна и раздевалке, повышающий комфорт. Только одним "теплым полом" проблему отопления помещения бассейна не решить: сама площадь вокруг чаши бассейна мала, да и при температуре воздуха +28 теплоотдача мала.

Рекуператор в ЦК конечно обязателен, со здравой точки зрения... Вытяжку из нижней зоны помещения...

С уважением Vnik

Создано:
16-12-2003 20:09
Перейти
To Taube
Алексей, ты не прав :)
Температура воды в бассейне всегда на 2-3 градуса должна быть ниже температуры воздуха в помещении бассейна. По комфорту лучше на 3, но это увеличивает испарение с поверхности. Поэтому при комфортной температуре воды около +26 С, воздух должен быть +29 С. Если конечно там не "моржи" тренируются. Да еще вода интенсивно испаряется, что также увеличивает теплопотери из воздуха. Ну и как ты при температуре поверхности пола +35 С и температуре воздуха +29 С собираешься обогреть все помещение бассейна??? Температурный напор то совсем ничтожный...


To Mars
Уважаемый Мансур, мой е-майл vladimir.okulovСОБАКАretoy.fi ICQ 168104308

С уважением Vnik
Создано:
16-12-2003 20:12
Перейти
Предыдущая фраза: "Да еще вода интенсивно испаряется, что также увеличивает теплопотери из воздуха."
Здесь львинную долю энергии на испарение вода забирает у самой же себя охлаждаясь при испарении, но все же, ведет это в какой то степени и к охлаждению воздуха.
Vnik
Создано:
17-12-2003 09:45
Перейти
27 C воздух, значит 24-25 С вода. Холодно будет, если люди захотят без парилки просто в бассейне искупнуться. Это же не для спортсменов бассейн, там существа изнеженные будут купаться. Господа, почитайте рекомендации по бассейнам, там все расписано. В том числе рекомендуемые температуры.

Алексей, ну чего ты споришь не разобравшись? Площадь помещения 24 м2, из них площадь чаши 12 м2. У тебя останется на полы остальные 12 м2. Даже если температура воздуха 27 с, а не 29 С, так больше 1 кВт ты с этих 12 м2 не получишь. А тут теплопотери в разы превышают этот 1 кВт.

To Mifune
Ничего страшного, можно и +45 С подавать, высота у вас всего 3,5 м, поэтому никуда 70% тепла не убежит. Подавайте воздух вдоль окон рассредоточенными струями. Эти +45 С ведь только при расчетных морозах Вашего региона.

С уважением Vnik
Создано:
17-12-2003 12:59
Перейти
"Спортивное плавание, водное поло, купание и игры в воде, оздоровительное плавание- 27 град
Я брал расчетную температуру +27."

Ну и очень нормальная температура воды. А воздух должен быть как минимум на 2 С теплее, лучше на 3 С. Значит 29-30 С.

"И вообще СНиП(2.04.05) нормирует(приложение 7):ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРИТОЧНОЙ СТРУЕ ОТ НОРМИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ИЛИ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
получается 3 градуса.
27+3 получается температура приточной струи +30 градусов.
Это касается и воздушного отопления????"

А то! Но у Вас же есть почти 1,5 метра необслуживаемой и нерабочей зоны под потолком. Вот туда и подавайте +45 С. Только расредоточенными струями и с маленькой скоростью выходы из решеток. А вот с обдувом окон сложнее:( Если струи сильно направлять вдоль окон вниз, то неизбежно горячий воздух попадет в рабочую зону. Я не зря про подачу в межоконное пространство намекал. Но видимо у Вас сначала все построили, а потом стали думать как воздухообмен с отоплением организовать. Прямо по ЧВС.
А стекла запотевать будут без обдува, однозначно.
Что тут теперь посоветуешь? Стекла с электрообогревом, но это дорого.
Разделить приток на два подающих воздуховода? В одном температура воздуха +45 С, который подается под потолок для основного обогрева. В другом +33 С, для обдува окон? Соответственно 2 калорифера - и тоже неизбежное удорожание
Vnik
Создано:
17-12-2003 18:44
Перейти
"Площади бассейна- 24 м2, объем бассейна 84м3, объем чаши 22 м3."

84 м3 : 24 м2 = 3,5 м высота потолка. Так?

Рабочая зона - это зона пребывания людей.
Как известно, люди по потолку не ходят, и редко бывают выше 2-х метров ростом.

3,5м - 2м = 1,5 м.

Vnik
Создано:
18-12-2003 22:41
Перейти
To Mifune
Ну как правило, воздухообмен в бассейне рассчитывается на удаление избыточной влаги, для поддержания параматров к примеру: 30 С и 60% относительная влажность. Посчитайте испарения. то есть сколько надо удалять влаги по "Справочное пособие
К СниП 2.04.05-91* «ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАССЕЙНОВ»."
Далее Вам нужны расчетные параметры наружного воздуха для вашего региона Тн ХХ,Х С и энтальпии +ХХ кДж/кг.
То есть этот воздух Вы будете подавать в помещение бассейна. Далее по диаграмме Мольера сравните разницу количества влаги для Твн и Тн. То есть например, при замене 1 кг воздуха, внутреннего на наружный, сколько влаги удалиться. Ну и зная количества испарений, получаете - сколько внутреннего килограммов воздуха в час Вам придется удалить и заменить приточным.
По моим прикидкам, если это около Москвы, у Вас получиться где то 0,25-0,3 м3/сек.
Ну и при расчете обогрева пляшите от этого расхода воздуха. Ежели это 0,3 м3/сек, то при Твн = 30 С и теплопотерях 5 кВт ( 1 кВт я списал на "теплый пол" ) получится температура приточного воздуха +44 С.
Не надо пугаться.... Это ведь только при расчетных морозах в вашем регионе... Они может одну неделю в году бывают, а может и вообще не бывают уже в связи с глобадьным потеплением.
Так что при наружных температурах, например около 0, и при отсутствии купающихся ( когда испарения снижаются ) - вполне можно и воздухообмен снизить...
Но за этим конечно же должна следить автоматика.
С уважением Vnik
Создано:
19-12-2003 21:21
Перейти
ТО VKO
Спасибо:) Я тоже рад Вас видеть:)
Ага, темы какие-то мелкие, неинтересные пошли:))
Я, в принципе, никуда и не пропадал... Так, наблюдал:)
Да нет, не тяжело... Прикольно иногда даже:)
Создано:
06-01-2004 14:44
Перейти
To Kord
Михаил, мне очень странно читать про то, что "3-хходовые ставяться только на подаче". Может Вам клапаны такие попадаются...
У нас тут применяются 3-хходовые, львинная доля которых работают "на прием". То есть входящих потоков два - от фанкойла (калорифера) и от байпаса, и выходящих один - общий. Есть клапаны работающие и "на разделение" потока, но когда я попытался такой заказать, мне сказали, что он размером с "лошадинную голову" :))). Хотя в последнее время в фанкойлах полно клапанов, работающих "на разделение" - видимо научились делать и такие компактными.
Остановимся все таки на клапанах, работающих "на прием". Посмотрите сами:
Если внутри контура теплообменника нет насоса, то такой 3-хходовой ставится именно на обратке. Если внутри контура свой насос - то получается что клапан ставится на подаче.
С уважением Vnik
Создано:
06-01-2004 17:32
Перейти
To Kord
Михаил, я серьезно.
На мелочи типа фанкойла, действительно пофиг. А на серьезных обвязках как аксиома - только клапаны "на прием".
С уважением Vnik