Ну так это 2 врезки надо делать? У себя, чтобы забирать воду, и у соседа, чтобы назад возвращать в сеть...
Просто сливать в водопроводный колодец не получится:))) он же без дренажа, через полсуток работы вода через крышку колодца попрет...
В канализационный другое дело, но и тут чревато... Дворовая канализация иногда засоряется, и водоканал приезжает ее чистить... Ну и попадетесь на врезке, проследить ведь не трудно...
Да и в водопроводном колодце врезку могут обнаружить точно также...
Если уж точно хотите не попасться, то надо делать 2 глухие врезки в трубу не в колодце, на расстоянии 5-10 метров друг от друга. Забор воды по ходу ее движения первым - возврат по ходу вторым.
Сложности: 1.) Надо копать экскаватором, чтобы до трубы добоаться.
2). За колодцем на 95% труба - чугунина, а значит врезку придется делать со стальными вставками, и чеканить стыки. Это не так просто как кажется...
Одной сваркой, ясное дело, не обойтись...
Но воду тогда воровать у Водоканала не будете, а просто к соседям пойдет водичка потеплее немного:)))
DimaD
Правильно, вода тогда возвращается назад, но все равно Водоканал на дыбы встанет... Как же, несанкционированная врезка!
А если нет канализации вообще, то сливать воду будет некуда! наверх все равно вылезет...
Ну тады флаг в руки:). Это при 200 мм то трубе, так конечно фигня...
Тема меня за живое цепляет:))
В Алма-Ате году так в 1997 проектировали табачную фабрику.
Вот, там потребность в холоде была чтото около 5 МВт. Скважины для водоснабжения бурились. Ну и там воды было немеряно под землей, да еще с хорошим движением, типа реки подземной. Блин, не дали осуществить :(((, чтобы дешево и сердито...
Немного не в тему...
Ехал утром на работу. Через центр города. В одном месте траншея метров 300 выкопана... Ну копают и копают... Смотрю 2 трубы 630 в изоляции лежат... Ну думаю, теплотрассу наверное перекладывают, типа обычное дело... Недели 2 уже как мешают ездить...
Присмотрелся к информации по объекту. Мать честная... Написано: "Прокладку труб центрального ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ ведет фирма такая то..."
Вот и докатились уже до центрального холодоснабжения целых районов...
Ну не то чтобы жарко:))) В центре города в основном офисы, причем сдаваемые в аренду фирмам и фирмочкам. Стоимость аренды напрямую естественно зависит от удобств. С мая по октябрь охлаждение нужно, таким образом. Бардака с навеской бытовухи на фасады здесь не допускают, да и вынос сухой градирни на кровлю всегда проблематичен из-за жестких требований по шумам. Будет шуметь и мешать соседу - заставят снять как миленьких эту градирню.
С другой стороны, к устройству охлаждения подходим здесь рационально. Мощности ставим не по пиковым нагрузкам, что нередко я наблюдал в Москве, например, как то на офис в 15 м2 трехкиловатный фанкойл.
Ведь если построить диаграмму тепловых нагрузок по помещениям, то имеем с утра возрастающую и к вечеру опускающуюся кривую. Причем с острым пиком приходящимся на время, когда солнце светит прямо в окно. Тоже получится 3 кВт например на этом пике. Режем этот пик нафиг по основанию, длина основания получившегося треугольника соответствует примерно 2 часам.
В итоге получаем около 2 кВт. Ну да, около часа, полутора температура будет не 24 С, как того хотелось бы, а например 27 С.
При этом, на севере доля влияния солнца больше, чем на юге. Ведь оно ниже над горизонтом висит здесь, а значит в окно светит "прямее".
Ну так это же от силы неделю так за все лето, когда нагрузки пиковые, и за окном более +30С.
Заказчикам это объясняем, они у нас понятливые, пальцы не гнут:).
Таким образом установленная мощность намного меньше получается.
К тому же, это позволяет использовать бесконденсатные системы охлаждения.
И я так понимаю, по этим 630 трубам будет подаваться не +7 - +12 С вода,
а +7 - +18 С. Что приводит к двухкратному увеличению пропускной способности труб по мощности.
С уважением Vnik
Хотя да, для калориферов приточек берут +7 - +12.
+15 - +18 С - это бесконденсатная сеть уже фанкойлов. Хотя использование фанкойлов целсообразно только для больших помещений, а так вместо них охлждающие балки в основном.