To konstebl
Для спиральных к-0.15
Для пластмассовых гофрированных к-2.0
Действительно, из производителей некоторые техничесие характеристики надо "клещами" вытягивать... Может сами не знают?:)
Подобное было у нас года 4 назад. Это был завод для сборки электронных плат и изготовления компонентов к ним от Nokia. Помнится мне, что как раз такие требования по чистоте воздуха и предъявлялись, причем воздухообмен был какой-то несуразно большой, т.к. сами эти изготовляемые компоненты выделяли пыль при их обработке, и нужно было эту пыль немедленно удалять. Рециркуляция, кажется была запрещена, не помню почему... Вот там фильтры и были EU-14.
Да вот только вчера в Москве был с презентацией... Разговорились с местным проектировщиком про WinDon, скачали... запустили... и все работало....
Не знаю, чтоза проблемы у Вас?... Не знаю... может изза кривой Винды или ее русскоязычности... Это часто бывает, что западные прграммы глючат в русской Винде... Буржуи же не учитывают руссификацию Виндовса... Которая между прочим портит итак глючный Виндовс, добавляя еще изрядное количество глюков. Я лично пользуюсь англоязычными и Виндой и АвтоКАДом... Хотя и в школе и в институте учил немецкий... То есть практически английского не знаю... Но 50-60 Автокадо-Виндовсоских терминов выучить было не сложно:)))
Для чего вообще нужен рекуператор? Конечно для экономии энергии:)
Соответственно, его КПД должен быть как можно выше. Отсюда вывод: подогревать холодный воздух перед рекуператором - полный абсурд! КПД рекуператора выше как раз при низких температурах - от -20 и ниже. Другое дело - как бороться с обмерзанием?
Уж ни в коем случае не подогревом воздуха перед ним, и не снижением расхода приточного воздуха.
При обмерзании в роторных замедляется частота вращения ротора на столько, чтобы при медленном обороте вытяжной теплый воздух успел бы отогреть и просушить ротор ( на практике, програмно режим медленного вращения 5 мин ).
В пластинчатых рекуператорах устраивается байпас, через который холодный, приточный воздух направляется миную рекуператор далее к калориферу обогрева ( тоже оеоло 5 мин ).
Правильно было замечено, что слежение за обмерзанием производится датчиком перепада давления до и после рекуператора.
В обоих случаях следует более внимательно отнестись к подбору именно калорифера обогрева! Выбирать следует более "глубокий" калорифер, с меньшим расчетным перепадом температур воды подачи и обратки ( не более 20 С ). Калорифер должен обеспечить подогрев приточного воздуха до нужной температуры при указанных режимах оттайки рекуператора.
Финляндия находится на севере Европы, расчетные температуры до -32 С, но нигде за 8 лет работы проектировщиком в финке я не встречал "решений" предлагаемых участниками обсуждения данной темы.
Один раз, в Якутии при расчетной температуре -55 С мы вынуждены были применить предварительный электроподогрев перед рекуператором. Причиной тому был выбор рекуператора с жидким теплоносителем, и 50% раствор этилен-глюколя замерз бы при -55 С :). Но на сегодня существуют теплоносители не замерзающие при температурах -60 С и имеющие теплоемкостные характеристики, близкие 40% раствору этилен-глюколя!
Так что и в этом случае можно обойтись без электроподогрева...
ТО Vano
Такие применяются очень часто там, где недопустимы перетечки, или в очень больших ЦК, для которых просто нет рекуператоров других типов. КПД рекуператоров с жидким теплоносителем обычно не превышает 50 %. При сильных морозах КПД даже снижается по причине того, что как раз для защиты от обмерзания теплообменника на вытяжке, в водяном ( глюколевом) контуре используется обвязка с 3-хходовым вентилем.
Говоря про Якутию, я как раз такой рекупратор и имел ввиду.