Большой купол:)) Было такое в Таллине, SAS-Radisson-отель. Зимой кстати тоже холод пробивает до пола. А летом конечно, тепловая нагрузка большая... Думали, думали, ничего больше не придумали, как поставить ЦК, работающий на циркуляции (забор свежего воздуха тоже возможен) ... По краям окна расположили приточные воздуховоды (не более 250мм, чтобы дизайн не испортить) с направляющими форсунками ( в Вашем случае, угол их наклона около 30 град вверх?). Вытяжка, понятно, точечная. И гнали охлаждённый воздух под купол. Зимой тоже, таким образом, можно (и нужно) обдувать купол горячим воздухом, а то запотевать будет... ЦК, конечно с рекуператором...
Сорри, не очень то получится, если ресторан в середине купола.... Тут Вам может надо, подавать воздух в межоконное пространство, между 2-3 внутренним стеклом. А выход воздуха в помещение можно сделать в самом верху купола, просто не делая там 3-го стекла, воздух будет свободно "выливаться" из межстеколного пространства, из "дырки" диаметром в пару метров:))
Типичный случай. Архитекторы наворотили, а мы расхлёбывай.... Здесь опять же не так всё просто:(((. Балки металлические, глухие. А стёкла защищать надо! Интересно, разрешат в балках дырок насверлить, причём немаленьких, в межоконном пространстве? Через дырки всё бы стройненько получилось..... Зимой воздух греть настолько, чтобы как раз тепла хватило бы на потери через стёкла, то есть сверху бы воздух изливался с Т = 20. А летом за точкой росы придётся наблюдать....
Админу. Если удаляете мои сообщения, то делайте замечания участникам сами. В мире интернета, как известно, написание слов большими буквами означает - ГРОМКИЙ КРИК
Не, господа... Что ты вы утрируете... Если, допустим, в проге производителя загнать влажность у вытяжки 80%, то для роторных, действительно, прога выдает до 85 %, а для пластинчатых до 65%... Ну а если реальные цифры загонять по вытяжке ( зимой от силы 50-60%, а то и реально
. 30/35), то не доходит до 80% для роторных... Сами то попробуйте посчитать.... С Роторного получаем от силы 65-70 %, а с пластинчатого 50-55%. Так и то хорошо!!!! При больших объёмах экономия очень даже.....И окупают себя и роторные и пластинчатые... При требованиях в гигиене мы идём даже на установку жидкостных, КПД которых 40-45 %. Всй равно окупается....
С уважением Vniki
Программа "Windon" Abb Fläkt. Бесплатная:)
Весит 3,9 Мb в zipе. Качается из инета.
Вы задаете внутренние нагрузки ( люди, освещение, оборудование ), географическую широту, характеристику стр. конструкций ( даже цвет наружных стен и кровли ), тип остекления, размеры помещения и т.д.
Вот КАК она учитывает Rо при расчете я не знаю:), не задавался такой задачей, но думаю, писавшие прогу, люди не глупые:)
Прога считает два варианта: 1). потребность в охлаждении по часам суток при расчетной температуре помещения 2). изменение температуры помещения по часам при постоянной (заданной) мощности охлаждения.
Таким образом, можно подобрать оптимальную мощность охлаждения, срезав "пик" требуемой мощности, приходящийся на 1-1,5 часа, когда солнце находится перпендикулярно окну. При этом допускаете временное превышение температуры над расчетной на 1-2 С (это уж сами решаете). Моделируете режим работы системы охлаждения, например, нужно охлаждение в ночное время или нет.
Практически использую программу, когда требуется произвести расчет потребности охлаждения по помещениям.
To AirPaul
Сами Вы глючите:) Вот как можно голословно всё обхаять??? Сотни людей работают в проге, и у них не глючит... Вообще в 99,9 % виноват человек, а не программа - подтвержденно практикой. ( На западе вводят не Ro, а обратную величину К, К=1/Ro ).
В принципе, каждый уважающий себя производитель ЦК имеет программу расчета своего оборудования ( Flaktwoods, PM-Luft, Wolf и др.), и как правило, расчет рекуператора не представляет с их помощью сложности. Но поскольку "самоделкины" проектируют из того, что подвернется подешевле под руку, естественно возникают подобные сложности.
Практика показала, что потери давления в каждом из радиаторов теплообменника (по водяному контуру) должны быть 60-70 кПа, не менее. Этим достигается турбулентность потока в трубках радиатора, что в свою очередь обеспечивает лучший перенос тепла через стенки трубок. Исходя из этих потерь давления рассчитайте и расход теплоносителя.
КПД таких теплообменников действительно редко превышает 50%, и то при температурах приточного воздуха -5 - 0 С. При понижении наружной температуры воздуха от -15 и ниже начинает работать 3-хходовой клапан контура, препятствующий подаче слишком холодного теплоносителя в радиатор вытяжной установки ЦК, т.к. выброс вытяжного воздуха с минусовой температурой наружу нежелателен. При этом КПД рекуператора снижается до 30-25%.