To Stranger
Только что решал аналогичную задачу в Риге. Там 7 этажное здание и 4 этажа торговых залов вот с таким атриумом. Перетока тепла вверх через дыру бояться не надо. Расчитывайте баланс поэтажно с давлением +5% как бы не обращая внимания на дыру. Вентиляция же приточно-вытяжная, и разности давлений после регулировки "победят" давление восходящего потока. На этом объекте повыкручиваться пришлось... Представте себе: на каждый этаж надо подать 10 м3/сек и вытянуть соответственно столько же. Так вот межпотолочное пространство 400 мм, куда надо запихать и электрику и спринклеры и т.д. Вообщем высота воздуховодов не должна превышать 250 мм:))). Да еще балки параллельно проходят через каждые 6 метров, и между низом балки и верхом подвесного потолка 50 мм...
Маразм... Как вам воздуховодик 2600х250?:))). И так несколько раз:)))
И все это сбоку подавать надо т.к.
заказчик шахты в торговом зале вообще не дает делать, где то они подсчитали, что 1м2 торговой площади за 25 лет принесет 250000$ дохода... Объяснения что вентиляция получится "золотая" не принимаются... А нам то заморочек.... "Из Питера в Москву через Владивосток" приходится тащить прямоугольные воздуховоды.
Хотя стадия проекта пока всего была "тендер", все приходилось делать в 3d ( аж в MagiCADe, чтобы давления и шум сразу определять ) с миллиметровой точностью из-за таких стесненных условий. Хотя здание новое а не реконструируемое, где еще можно было бы понять объективные трудности. Там так получилось потому что первоначально все было ОК, и потолки высокие и места для венткамер достаточно было. Затем какой то Рижский чиновник постановил что конек возводимого злания не должен быть выше какой-то там городской ратуши. Сокращать здание на целый этаж заказчик не захотел, и вот с каждого этажа убрали по 0,5 м. Вот в результате и получилось так (на хлеб с колбасой чиновнику не догадались дать, это всего лишь мое личное мнение) и получили значительное удорожание строительного объекта:))).
Ладно, отвлеклись...
При наплыве покупателей предполагается подавать 5 л/сек/м2 с температурой 12 С.
Про обогрев здесь не буду, чо уж там, легко это.
С дымоудалением похожая ситуация.
Приходилось по две точки дымоудаления на каждый проектировать, скорости в каналах 12-16 м/сек. Да еще низ наружной решетки дымоудаления не должен быть ниже верха окна предпоследнего этажа.
А приток свежего воздуха при дымоудалении? Если есть достаточно окон то нще ничего... А если нету? Тогда фасад придется уродовать....
А приток-подпор в незадымляемые тамбуры?
У Вас ведь там наверняка запасных выходов куча, и на каждом этаже такие тамбуры....Так что опять же решетки на фасадах, а кто же разрешит?:)))
Эххх... нелегкая у Вас задача...нелегкая:))),
причем не в смысле инженерных решений, а в смысле что везде Вам будут по рукам бить...типа сюда нельзя, здесь никак.. и т.д.
Пишите, подискутируем.
С уважением Владимир
Справочное пособие к СНиП
Серия основана в 1989 году
Проектирование бассейнов
МОСКВА
СТРОЙИЗДАТ
1991
Там же:
"Сброс воды из переливных желобов ванн (если он не осуществляется на рециркуляцию), от проходных ножных душей, с обходных дорожек и от мытья стенок и дна ванн бассейнов следует предусматривать в бытовую канализацию. Вода от питьевых фонтанчиков или питьевых автоматов, от опорожнения ванн, от промывки фильтров должна удаляться в дождевую канализацию; в отдельных случаях по согласованию с местными органами водопроводно-канализационного хозяйства допускается сброс воды в бытовую канализацию."
Наверное вода конденсата будет почище воды от промывки фильтров:)
И вторая причина сброса в ливнёвку: Очистные хоз-бытовой канализации биогогические. И чем больше в воде органики, тем лучше они работают. Были случаи, когда во время таяния снега, дворники приоткрывали во дворах люки фекалки, чтобы лужи не образовывались, и микробы на очистных вымирали от голода.
Опять же "Водоканал" может насчитать заказчику за водоотвод очень даже приличную сумму, с учётом такой "вредности чистой воды".
По холодильным установкам сложнее...
В принципе, воды конденсата, не могущие содеожать органики - в ливнёвку, это понятно. А вот если у вас холодильники, где хранят, допустим мясо, то теоретическая возсможность попадания органики есть, и в Риге например, заставили такие воды в фекалку отводить.
Но если уж врезаетесь в фекалку, смотрите куда... Лучшие места - это врезки до гидравлических затворов интенсивно-используемых приборов: Трапы с боковым патрубком в душевых, сифоны умывальников с патрубком над гидрозатвором, или даже просто подвод конца трубы над раковиной в помещениях уборочного инвентаря.
Господа! Вот я всем кто просил, направил коммерческое предложение по е-майлу...
И никто не соизволил даже ответить....
Вы спрашиваете из спортивного интереса чтоли??
to AK!
Да, Магикад...
е-майл пока не менялся...но с нового года
наверное брошу ходить на работу:))) буду на дом проекты брать, напишите пока на этот, и я вам сообщу домашний. Вы что нибудь уже слышали (видели) о МагиКАДе?
С Уважением Владимир
то Алекса
Дешевле только в Митино:))) Считать конечно надо... А лучше посмотреть и главное самому поюзать полдня... Тогда легко подсчитать самому, сравнивая имеющиеся ресурсы, с тем насколько эффективнее....