Господа, что значит условия? Каждая конкретная задача должна оговариваться, естественно. По мылу кидаю архитектуру, задание и др. исходные данные. Как я уже говорил, на голом Автокаде можно делать только схемы и таблицы. Планы должны чертиться в 3d на специальной подавтокадовской программе, в которой при черчении получаем еще и все необходимые расчеты, начиная от спецификации и кончая шумовыми. Лицензионная такая прога стоит 2500 $. Не каждый сможет купить. Дальше о лицензионнсти и нелицензионности в открытом "эфире" говорить не хочу. Так что не так все просто, но не невозможно.
Хех! Извиняюсь конечно, но вот такой линк.
Под ним программа АВВ - WinDon-version 1.07 (3.8 MB). Языки там на выбор.
Я по ней считал теплопритоки. Вроде нормально. Солнышко и его наклон учитываются, тип остекления и т.д.
Рециркуляция в ресторане? Это что-то новенькое... Табачный дым, он распространяется во все уголки даже при достаточно мощном воздухообмене... Тут мне только что не дали рекуператор поставить на цк столовой ( от зонтов кухни, естественно своя вытяжка ), мотивируя это быстрым загрязнением калорифера рекуператора на вытяжке, а Вы говорите рециркуляция... А в остальном все правильно Вы говорите, это классическая схема. Здесь то вопрос - как это заказчику в голову вбить?
To Biospera.
Taк уж не руками же такой линк набирать:))
Через буфер обмена его в Експлорер, откроется финскоязычная по моему сираничка, там будут несколько софтов для скачивания. Один из них WinDon, вот его и качайте. Там же, кстати софты по ЦК фирмы АВВ, это мой настольный софт, то есть я на нем именно вентагрегаты расчитываю, если в проекте поставщик конкретно не указан.
Не помню уже, кажется они там регистрацию требуют, ну так зарегистрируйтесь - это Вас ни к чему не обяжет, наоборот, в АВВ про Вас знать будут:))).
Очень даже реально... Следует только учесть падение мощности фанкойла, поскольку Tср. теплоносителя приблизится к Твн.возд. Опять же не все чиллеры любят слишком большие перепады температур, но и эта проблема решаема подмешиванием в обратку проиточной воды.
Правильно он просит... Речь же о сети охлаждения... Значит при повышении температуры обратки разность температур теплоносителя увеличивается при неизменной температуре подачи.
Чо же не привяжешь? Холодильник в любом случае общий (или 2 если мощность большая), отдельного чиллера для фанкойлов и центрального кондиционера не надо, а через теплообменник фреон-вода на фанкойлы воду готовить. Еще в центральных кондиционерах следует предусмотреть подогрев воздуха в зимнее время от холодильника, если от холодильника на крышу к сухой градирне етилен-глюколь будет в первичном контуре холодильника ( 30-37 С ). Много возможностей... Конкретно смотреть надо...
Объект то хороший, но и не легкий...
Блин... Глюколь в первичном контуре, который отводит тепло от холодильника на улицу, к сухим градирням. Во вторичном, между холодильником и прилавками, естественно фреон.