Уважаемые, на самом деле ситуация несколько иная. Дело в том, что на поверхности стекла изнутри (т.е. в помещении) температура зимой не выше 13-16 град С, а точка росы при обычных параметрах для плавательных и развлекательных бассейнов 19-21 град С. Конденсат неизбежен. Необходимо организовать обдув стёкол тёплым воздухом. Могу прислать статью на эту тему господина Антонова из "СИТЕС-КОНДИЦИОНЕР" (МИР КЛИМАТА - спецвыпуск для проектировщиков).
Если сделать так, чтобы не "ломать голову над проблемами и не рассчитывать", то лучший вариант: подавать воздух не в коробку на всасывании канальника, а в зону непосредственно перед канальником. При этом должно быть условие, что вход канальника открытый, т. е. - без коробки, без пленума.
Если у Вас на всасывании канальника имеется коробка с воздуховодами "обратного воздуха", то вентустановка должна быть относительно небольшого напора (в месте присоединения к коробке канальника < 100 Па). Никакого раскручивания не будет, если Вы на выходе вентустановки поставите дроссель-клапан и тем самым ограничите её максимальную производительность. Да, и не забывайте, что канальник можно использовать зимой в режиме вентиляции, а потому нужен не вентилятор, а нормальная вентустановка с клапаном наружного воздуха, фильтрацией и нагревом приточного воздуха (и своей автоматикой). И не забудьте заизолировать участок воздуховода до нагревателя. И ещё: всякий вентилятор - источник шума (подумайте о размещении).
Не советую: Вы с ними «нахлебаетесь»... REMAK - это "моя любовь", но скажу откровенно: SUMы ихние – дерьмо (уж простит меня ОВИК). У них два значительных прокола: SUM (SUMX) и блок управления VCA. От последнего, наконец, отказались (начат выпуск взамен блоков VCB, через месяц они появятся в продаже; будут чуть-чуть подороже VCA, но лишены основных недостатков; говорят, вроде бы будет нечто вроде 3-х позиционной AQUA REGIN).
По поводу эффективности - вопрос спорный (прежде всего: что под этим понимать?). А контролировать температуру обратки лучше погружным датчиком. Идеальный вариант - если он вкручен непосредственно на выходе теплообменника. Как пример: калориферы Remak (Чехия). Правда, когда у Вас работает активная защита от замерзания (насос гоняет воду по внутреннему контуру) - это уже не столь существенно.
Подскажите, кто знает: где в московском регионе возможно заказать изготовление деталей воздуховодов из ПЛАСТИКА (винипласт, полистирол и пр.) большого сечения? Сечение порядка 800 х 300 ... 450 х 200, общая площадь около 80 м. кв. Воздуховод должен монтироваться в гальваническом цехе. Заранее благодарю.
Вообще-то, инженер всегда инженер (независимо от того, на кого он работает).
Нормальный инженер прежде всего лоббирует свой имидж (профессионализм), а потом уже всё остальное. Я так думаю. С уважением (и прошу, чтобы НИКТО не принимал это высказывание на свой счёт).
Советую применить не угольный фильтр, а более эффективный типа ФК-250-УК (с доп. эффектом фотокатализа). См. сайт компании "777Yes - Чистый Поток " - URL: http://www.777yes.ru/ Но у ФК-250-УК сопротивления в чистом виде порядка 400 Па. Возьмите у них ФК-УП-300. При тех же характеристиках по очистке при Вашей производительности - сопротивление чистого фильтра составит порядка 50 Па. Цена ~500$. Обратитесь к Комарову Вадиму Борисовичу.
Не надо нагнетать страсти. Ни через год, ни через десять ничего с этими воздуховодами не случится, и ничего из них не полетит, если будет стоять нормальная (обычная для таких случаев) приточная вентустановка. Это казино, а не химическое производство. Кстати, только на днях закончили работу по замене приточных воздуховодов в цехе с химическими ваннами для гальванического покрытия. Так вот там стояли обычные стальные воздуховоды. И хоть бы что им внутри сталось, хотя прошло десять лет с момента монтажа. Снаружи конечно коррозировали, да и то, только там где оседал конденсат (похоже, летом в некоторые часы воздух подавался прохладный). Всё будет нормально (тем более, если будет приличный воздухообмен и незначительные скорости в воздуховодах, особенно - в конце). Впрочем, по большому счёту, воздуховоды из чёрной стали в казино неуместны.
К stranger
По поводу денег... Я согласен с kord`ом, но запросто ошибиться. Работа достаточно нестандартная. Осметить её сложно. Всего - не предвидишь. Опять же - там, где планируешь день-два, обычно уходит неделя и больше, а зарплату платить надо. Постарайтесь "накрутить" с приличным запасом. Тем более, я так понял, Заказчик - при деньгах. С уважением.