dm101 (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 17
Тема: «Ремонт Fujitsu, Перевод с R407c на R22» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
04-12-2008 00:34
Перейти
Предстоит ремонт Fujitsu, модель AOY45EPA3L (кажется она). Фреон используется R407. Компрессор на 407-й я вряд ли когда-нибудь найду, и поэтому решил поставить компрессор для 22-го, ну и фреон заправить соответствующий. Опыт подобных переделок уже есть, сложного как бы ничего. Но! Смутило меня электронное ТРВ (или ЭРВ, если кому-то будет угодно) в наружном блоке. Если с медным капилляром я могу делать чего захочу, то с ЭРВ такой фокус не пройдет, т.к. им управляет электроника. Не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Или может есть спец по Fujitsu, который смог бы рассказать об алгоритме работы.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди! Конфуций Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой. О.Генри
Создано:
23-01-2004 17:44
Перейти
Столкнулся с проблемой при ремонте тепловых завес Thermoscreen. Смазываю втулки маслом, через 2-3 недели движки стопорятся, нужно опять смазывать.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди! Конфуций Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой. О.Генри
Cообщений в теме: 18
Тема: «Проблемы с ME.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
23-06-2004 10:50
Перейти
Помогите, кто может, моей проблеме. Стоит на объекте ME 12-й блок, холодный. Стоит в серверной, практически не отключается, температура на пульте 16 градусов, обороты вентилятора максимальные. Проблема в следующем: на наружном блоке обмерзает газовый кран, а заказчику это очень не нравится. Но кондиционер работает нормально, внутренний блок не обмерзает, давление нормальное. Может это происходит из-за низкой уставки температуры на пульте ? Заказчик не принимает никакие мои доводы и объяснения, убери ему иней с крана и все. Подскажите, что мне делать с кондиционером или с заказчиком.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди! Конфуций Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой. О.Генри
Cообщений в теме: 6
Тема: «Вопрос по кассетному LG, Нужно узнать, что за ошибка.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
20-04-2006 20:03
Перейти
Кассета LG работает несколько часов, а потом останавливается и мигает лампочка 4 раза. Может кто-нибудь знает, что это обозначает.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди! Конфуций Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой. О.Генри
Cообщений в теме: 9
Тема: «Нужна помощь по DAIKIN (VRV), Не могу добиться нормальной работы» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
08-06-2006 00:14
Перейти
Недавно столкнулся с VRV системой DAIKIN (то ли RSXYP28KJ, то ли RSXYP30KJ точно не помню) на 407с. Система сейчас работает на холод, но холода от нее я как раз таки пока и не видел. Рядом стоят 3 такие же системы и нормально работают.
Сравнивал давления - практически такие же, незначительные отклонения. Померяли перегрев и переохлаждение: 2 и 13 соответственно.
Зная, что систему безуспешно запускали до нас пару лет и многократно дозаправляли, мы со спокойной душой слили оттуда 8 кило (заводская заправка 25).
После этого перегрев и переохлаждение стали соответственно 4 и 8. Про изменения давления ничего сказать не могу, т.к. пока мы сливали на улице стало прохладно и они упали. До слива температура воздуха с конденсатора распределялась очень неравномерно - одна половина прохладная, а вторая горячая. После слива все стало гораздо лучше.
Но самое главное, что на внутренних блоках как был перепад в 2 градуса, так и остался.
Может кто сможет подсказать что мне с этим счастьем делать. И можно ли как нибудь, хотя бы примерно, определить что за смесь у нас сейчас по системе "гуляет", потому как есть сомнения.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди! Конфуций Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой. О.Генри
Cообщений в теме: 4
Тема: «LG инвертер не запускается, не запускается наружный блок» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
14-08-2006 21:36
Перейти
LG инвертер, модель LS-J0960NL, не запускается наружный блок. Внутренний блок через три минуты закрывает жалюзи и начинает моргать 5 раз. Межблочные соединения в порядке, если верить монтажникам - вроде как дважды проверили. Что это может быть, если кто в курсе.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди! Конфуций Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой. О.Генри
Cообщений в теме: 8
Тема: «Нужна помощь по Samsung» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
03-10-2006 00:18
Перейти
Нужна принципиальная электрическая схема Самсунга SH12ZWHD. Очень надо. Может есть у кого или знает где взять. pray
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди! Конфуций Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой. О.Генри
Cообщений в теме: 1
Тема: «Код ошибки McQuay» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
15-03-2008 00:24
Перейти
Не сможет ли кто-нибудь уточнить код ошибки на McQuay. Кондиционер канальный, 40-й модели, проводной пульт SLM (10-и проводной). На пульте моргают "FAN" и "LOW". В своих закромах нашел, что это вроде как датчик комнатной температуры. Но указано, что должно моргать "LOW", а про "FAN" ВООБЩЕ НИ СЛОВА. Вот я и сомневаюсь. Может не обращать на этот "FAN" внимания? После выходных я все равно правду узнаю, но хочется заранее быть готовым.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди! Конфуций Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой. О.Генри
Cообщений в теме: 2
Тема: «Ищу сервис-мануал. Panasonic CU-B43DBE8, Ищу сервис-мануал. Panasonic CU-B43DBE8» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
11-07-2008 02:38
Перейти
Ищу сервис-мануал. Panasonic CU-B43DBE8. Внутренний блок - кассета.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди! Конфуций Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой. О.Генри
Cообщений в теме: 22
Тема: «Фильтры-осушители., Какой выбрать?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
05-11-2008 20:57
Перейти
Доброго всем времени суток.
Многие, из тех кто занимается ремонтом, наверняка хотят выполнить его быстро (чтобы денюжек заработать побольше и побыстрее) и качественно (чтобы не ездить повторно по гарантии). Частенько систему приходится промывать от загрязнений, а затем делать прогон с фильтрами, что отнимает драгоценное время (особенно летом). В связи с этим хотел бы узнать, какой фильтр лучше и быстрее всего чистит и сушит систему: жидкостной или фильтр на всасывании.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди! Конфуций Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой. О.Генри