Браво, уважаемый AleXa! Отличный вопрос!
Как Вы знаете, традиционное место калорифера - до вентилятора. Это относится как к блочным, так и элементным приточным установкам. С появлением канальных вентиляторов, с подачи фирм-производителей его место, как бы, рекомендовано изменить и устанавливать после вентилятора. Правда, прямых указаний в доступной литературе я не встречал. В качестве рекомендации можно рассматривать схему размещения элементов приточных систем, приводимую в разных каталогах, в частности, в каталоге Kanalflakt. Очевидного объяснения такому размещению калорифера трудно найти, поэтому, могу только высказать свое мнение на правах версии.
Итак. Существует мнение, что для достижения максимальной эффективности теплоотдачи, через калорифер должен проходит поток воздуха с минимальной степенью возмущения. Установка калорифера после вентилятора именно в канальных системах позволяет удалить его от источников турбулизации потока на необходимое расстояние без нарушения структурной целостности приточной установки.
Реализовать задачу стабилизации потока в элементных установках при размещении калорифера за вентилятором практически не представляется возможным без значительного увеличения площади венткамеры. Такая же попытка эксперимента с блочной установкой приведет либо к разрушению самого понятия "блочная", либо увеличит габариты и стоимость установки.
Уважаемый AleXa!
Разница, по-моему, состоит в следующем.
Датчик комнатной температуры целесообразно ставить в случаях:
1. При воздушном отоплении (с учетом ограничений по температуре струи).
2. Если приточная система работает только на одно помещение и при наличии системы водяного отопления. Во-первых, достигаются оптимальные условия комфорта в помещении, когда перегретый воздух будет компенсировать недостаток тепла системы отопления, и, наоборот, в переходный период года можно избежать перегрева помещения.
3. Если приточная система работает на группу помещений, а контроль температуры необходим только в одном. При этом на параметры в других помещениях - наплевать и забыть.
Датчик температуры, установленный в воздуховоде, контролирует поддержание единой температуры приточного воздуха, подаваемого во все помещения.
Отсюда и нужно исходить при выборе того или иного варианта.
Друзья! Читал я Вас тут, читал. И хочу спросить, как Вы собираетесь решать вопрос получения ТУ, а, затем, если Вам их дадут, согласования подобного агрегата в газовой инспекции? Все ж не Америка у нас, а Расея-матушка.