... и больше ничего не делает. Период мигания ~ 1 секунды. Сброс питания - эффект нулевой, дренаж сухой, компрессор и вентилятор наружника пускаются, давление в системе есть...
Кто знает, что за ошибку он индицирует?
И ещё одна, видимо, 10V4. "Видимо" - потому что на кандике нету ни одного шильдика. Плата сильно похожа именно на 10V4 как по виду, так и по кодам диагностики выдаваемым.
Либо посоветуйте, как обмануть проц, чтоб он думал, что у него есть датчик наружного теплообменника...
Варианты с резистором не прокатывают, на ноге проца напряжение правильное. Но ругается, гад, на обрыв датчика...
Интересует транзисторная сборка 6DI15S-050D-04 от Fuji Electric в количестве 6 или боле штук. Не завалялось ли у кого на полке? Или посоветуйте, где в Москве купить можно.
Кстати, могу подсказать причину вылета их на блоках, поставляемых Daichi вместе с низкотемпературным комплектом РДД. Банальна до безобразия - в межсезонье вентилятор работает медленно, а радиатор сборки греется как обычно. :( Вот и дохнут от перегрева.
www.pultov.net - в разделе "Универсальные" смотрите. КТ-208 купил год назад. Поддерживает не все аппараты, но список большой. С Хаерами, Дайками, Мицухами и Фуджиками работает. Не работает с Daewoo, Хундаями. Остальнве не проверял.
Сам транс горит достаточно редко, больше чем в двух третях случаев горит предохранитель, в него вмонтированный.
А по поломкам самая вредная - издыхание микроконтроллера. Ибо тогда плата становится запчастями...
Хотя пару раз выходил из положения на Мицухе, на которой ушел в обрыв выход контроллера на включение вентилятора внутреннего блока. Есессно, блок валился по ошибке. Починил, заведя реле вентилятора через инвертор из К155ЛА3 на светодиод включения питания. Теперь нету регулирования скорости и задержки включения в режиме обогрева, зато сэкономили большую деньгу. :dollar