... и больше ничего не делает. Период мигания ~ 1 секунды. Сброс питания - эффект нулевой, дренаж сухой, компрессор и вентилятор наружника пускаются, давление в системе есть...
Кто знает, что за ошибку он индицирует?
И ещё одна, видимо, 10V4. "Видимо" - потому что на кандике нету ни одного шильдика. Плата сильно похожа именно на 10V4 как по виду, так и по кодам диагностики выдаваемым.
Либо посоветуйте, как обмануть проц, чтоб он думал, что у него есть датчик наружного теплообменника...
Варианты с резистором не прокатывают, на ноге проца напряжение правильное. Но ругается, гад, на обрыв датчика...
Интересует транзисторная сборка 6DI15S-050D-04 от Fuji Electric в количестве 6 или боле штук. Не завалялось ли у кого на полке? Или посоветуйте, где в Москве купить можно.
Кстати, могу подсказать причину вылета их на блоках, поставляемых Daichi вместе с низкотемпературным комплектом РДД. Банальна до безобразия - в межсезонье вентилятор работает медленно, а радиатор сборки греется как обычно. :( Вот и дохнут от перегрева.