Судя по давлению - R22.
Наружку помыть струёй воды из керхероподобного аппарата, вымыв из неё то, что удалось запихать щёткой.
Послушать, не трещит ли мотор вентилятора наружного блока и насколько быстро он вращается.
Померить термометром, а не тестем, температуры газовой и жидкостной линий.
Вызвать сервисников.
Вот некоторые из способов и методов познания истины... :)
Maleyev72, чьорт побьери... :) Вот в закон Ома верю. А в чудеса нет... :) Могу поверить лишь в то, что на пускателе падало 50 вольт, вследствие чего компрессор не раскручивался и просаживал сеть до 170. Но это и сеть такая, значит.
Ладно, оффтоп закончен. :)
Взрыв однофазного Копланда в Тадирановском блоке мощностью 5 кВт.
По фактам было выявлено: питание на наружку - 30 метров полутораквадратного провода. При пуске напряжение на компрессоре - 130 вольт, ток - 145 ампер, провода горят, изоляция плавится, автомат на 40 ампер стоит не шелохнется... Естественно, ничего не крутится.
Замена кабеля на 4 квадрата - моментальный взрыв. Вскрытие - спеклись обмотки из-за дикого перегрева обмоточных проводов и разрушения изоляции. Причем в первый раз дилеры его привезли с выгоревшими электрическими внутренностями, но компрессор остался цел. После восстановления он умудрился отработать в таких условиях два месяца. И только после того, как на подстанцию подцепились строители и напруга в сети упала до 205 вольт, кондиционер все-таки не вынес издевательств...
Проверка силовой сборки по мануалу вещь полезная, но не всегда дает ответ.
Откиньте компрессор, закоротите защиту и посмотрите осциллографом, все ли сигналы идут на компрессор.
Было такое с шестидесяткой, осцил показал отсутствие нижней половины импульса на одной из фаз. Методом "твоей матери" и паяльной станции, а так же курения мануалов поставил похожую сборку (с инверсными входами), блок завелся. Чем несказанно поднял мою квалификацию в глазах начальства на новой работе. :)