Gold -хорошие машины, работают полностью автоматически.
Недостатки - фильтра EU7, дорогие и надо установку доукомплектовывать предварительными фильтрами EU3 - тогда меньше затрат на обслуживание.
Частотник на вентиляторе достаточно капризный, наверное оттого что слишком умный. по неизвестной причине отказался работать - пришлось менять - стоил что-то около 1500.
Gold не любит скачков и перепадов напряжений.
В случае сбоя в программе надо перепрошивать программу - делают только спецы пм-вента, оставили себе лазейку зарабатывать на них и после установки дилерами.
А в целом техника отличная
Друзья подскажите где взять методику расчета сервисного обслуживания кондиционеров. Попался государственный заказчик и требует официальную смету на работы (для обоснования стоимости договора). Пробовал обращаться в разные госструктуры, которые считают нормо-часы и издают сметную литературу. У них этого нет и браться не хотят.
Еще хотел бы добавить:
Шредер - клапан под манометр
Лега - пластиковый дренаж
Нипус - пластиковые стяжки
По железу - нипеля, врезки, стаканы, штаны и т.п.
По сервису - залив, обмылка, клин, коротыш, непропай, перегрев, заводской брак и т.п.
Тадиран? очень ненадежен. обслуживал. Стоял блок пристенный 20-ка ,через 2 месяца работы стал уходить фреон. Утечку нашел методом купания наружного блока в ванне. Оказалась в месте крепления клемм на компрессоре. Заменил у поставщиков по гарантии. Через 6 месяцев опять утечка, в этом же месте, но блок-то новый!!!
Причем заметил, серийные номера у блоков отличаются на одну цифру,т.е. одна - китайская партия.
Убедил Заказчика заменить на Daikin, проблемы отпали.
Регулировка скорости вращения вентилятора ступенчатая- скорость все время меняется. Такой рваный режим работы не очень хорош для компрессора.
Так что рекомендую - не связывайтесь с Тадиранами!
Спокойней будет!
Друзья!
Подскажите можно ли официально (где это можно подтвердить или прочитать) запроектировать трассы для кондиционеров в существующих вентканалах для коммерческих помещений? других вариантов просто нет. Наружники разрешают ставить только на кровлю. Фасад весь в лепнине.