maxsbor (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «daikin vrv 407c, интересный фреон обнаружен» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
25-07-2006 18:44
Перейти
В целом 407 выпущен для замены 22. Я думаю что на смеси 407+22 установка работать будет.
это не криминально. Если неправ, то докажите
134, 410, 407 газы на основе этанов т.е. производные природного газа
Я знаю массу случаев когда при ремонте бытовых холодильников при нехватке 12, ремонтники дозаправляли холодильники пропаном и все отлично работало



например 407
тетрафлюроэтан+пентафлюроэтан+дифлюроэтан
134 (на замену12)
тетрафлюороэтан
410
дифлюроэтан+пентафлюроэтан
Создано:
25-07-2006 19:12
Перейти
Позвони в сервис Петроспека (812) 5273776, 65

В реале его просто мало, надо посчитать теплопритоки
Создано:
25-07-2006 19:06
Перейти
На крышке внутреннего и наружного блоков.
Сервис мануала нет в природе
Какой вопрос?
Cообщений в теме: 4
Тема: «ПРО LG, Нагорело. Хочу поделиться» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
25-07-2006 19:01
Перейти

За последние две недели поменял десяток конденсаторов в лыжах. Не выдерживают жары +28+30. Симптомы компрессор не включается (стоит по тепловухе), вентилятор иногда вращается иногда не вращается, есть один - стал вращаться в другую сторону.
По этой причине уже заменил несколько компрессоров

В новых блоках кассет - трет и бьет вентиляторы

В настенниках NEO горят вентиляторы внутренного блока - ввиду сухих подшипников.

Создано:
14-11-2006 19:12
Перейти
Попробовать запустить (если ржавчина позволит, хотя за 1,5 года компрессору в ККБ ничего не будет, притока кислорода практически не было, только влажность). Если пойдет нормально и токи будут в норме, тогда остальные процедуры.

Вначале можно азотом просушить. Потом ваккумировка 2-ная с промежуточной продувкой фреоном - чтобы удалить из контура неконденсируемые примеси (азот и пр.)

Фильтры обязательно антикислотник на всас и осушитель на жидкостную.

и через неделю желательно сменить масло. Кислоты много будет.

Cообщений в теме: 1
Тема: «Срочно нужна плата управления, Сгорела, собака» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
24-09-2007 18:25
Перейти
Fuji, Fujitsu, General
Все собирается на одном заводе
сервис-мануалы те же
Это 36 канальник.
Плата совсем выгорела? Какие симптомы?
Питание приходит? Пульт Работает?

Cообщений в теме: 2
Тема: «LG 54, О компрессорах» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
24-09-2007 18:49
Перейти
В 54 лыжи наконец стали ставить хоть какую то защиту для компрессора
Насколько хороша, покажет время
На мой взгляд - все равно не спасет
Как горели корейские спиральники, так и будут!!!
Cообщений в теме: 1
Тема: «LG Т48LH, ошибка CH-4» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
14-05-2008 14:59
Перейти
СН-04 переполнение дренажа
Коды ошибок написаны на крышке пульта

Надо снять пластиковую панель, отсоединить клеммы и разъемы. снять поддон.
ВСЕ промыть. С насоса патрубок тоже отсоединить и продуть дренаж. С насоса снять пластиковую крышку и промыть.
Собрать и запустить.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Канальник LG» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
16-05-2008 11:08
Перейти
Проверяешь реверсивный клапан - при работе на тепло скидываешь катушку с 4-х ходового - если все хорошо то раздастся звук перепускаемого газа (резкий шум). Или включаешь кондиционер на 10 мин в тепло и потом с пульта перключаешь на холод. Ждешь перепускания газа (шума от него) . Если ничего не произошло, трогаешь руками трубу нагнетания - убеждаешься что кондиционер при работе на холод работает на тепло. значит 4-х ходовой закис. тогда меняешь его.
Cообщений в теме: 1
Тема: «кто поможет с fujitstsu., моргают все свето диоды на внутр.блоке .все вродебы в норме» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
15-05-2008 14:32
Перейти
Позвони в сервис 8-812-527 37 76
Юнайтед Элементс
Сообщения пользователя 21 - 30 из 54
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 | След. | КонецВсе
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.