Сегодня ставил фасек на Маквей, а так в принципе он универсален для любого кондиционера. У меня есть инструкция на русском (перевод родной с англю яз. ) Пиши: maxsbor@mail.ru
монтаж с высоткой дешевле работ с вышкой. Вышка берет 2400р-выше
А монтажникам-сплитовикам доплачивается 50 зеленых за высотку и они сами висят, и за свою работу отвечают
Сегодня приобрел в климат-профе эрко-01.
Сразу масса замечаний по комплектации и инструкциям.
Задал ряд вопросов в сервис климата, скажу потом что ответили.
1. датчик от эрко ставить на выходе из конденсатора или на калачах
конденсатора (см. п.5.4. инструкции - ставить по возможности ближе к
входу в конденсатор)
2. Отсутствует схема установки
например при покупке зимнего комплекта в даичи обязательно
присутствует схема установки - рекомендованная продавцом для
конкретной модели.
3. Как поступить с проводами на перекидном реле (которое стоит
штатно в корпусе и подключается к датчику на трубе). надо подключать
эрко к вентилятору до этого реле или уже на выходе
4. Обязательно ли калибровать датчик или можно оставить заводские
установки
Я открывал девятку Panasonic теплую ДКД (наружный блок)
В ней есть датчик, который стоит на выходе из конденсатора
По схеме видно что он управляет вентилятором
Например в режиме холода он перекидывает провод на клемму (для
сигнала на реверсивный клапан), а так как сигнала (фазы) нет, то он останавливает
вентилятор.
Далее при нагреве датчика он переключает провод на клемму
вентилятора , а там есть фаза и вентилятор работает
В режиме нагрева фаза есть и на клемме для вентилятора и на клемме
реверсивного клапана. и вентилятор работает без отключения.
Логично, что при оснащении дополнительным подогревом картера
компрессора данный наружный блок будет хорошо работать в режиме
охлаждения до -15град.цельсия.
зимний комплект в принципе не обязателен, но при его установке надо
удалять этот датчик.
1.Какая температура его срабатывания?
2. Какая паспортная температура работы ДКД-блока в режиме охлаждения?
3. Насколько я прав?
Кто-нибудь может подтвердить? сказать на 100% - да этот датчик для этого и установлен, он регулирует вентилятор в наружнике, упрощенный зимний комплект.
Я спрашивал у климат-проф - они говорят что это датчик оттайки
тогда непонятно зачем такая хитрая система?
Если есть спецы по Panasonic, отзовитесь.
Можно ответить на мой майл maxsbor@mail.ru
Тогда можно его было бы использовать и как зим. комплект. Непонятно зачем загромождать наружный блок лишним реле.
Почему у меня возник этот вопрос
Я хотел поставить Fasec33 в панас 9 DKD, но отказался.
увидел вышеописанную схему управления вентилятором. Увидел впервые, хотя блоков видел очень много. Хотя видел что-то подобное в китайских Sova.
Думаю, что панасоник не опустился бы до уровня китайских брендов.
Надеюсь что это все таки не регулировка оттайки. Хочу глянуть в сервис-мануал, но пока не нашел его.
Вчера получил консультацию в климат-профе и сервис мануал от них.
Говорят что у датчика двойная функция
1. датчик по обмерзанию
2. блокировка блока при -10
Кл-проф ставит зимний комплект, оставляя этот датчик в работе
На след неделе постараюсь узнать как они исключают блокировку.
поплавок после высыхания может и присохнуть.
Оптимально клиента на сервис подсадить, все равно он кандеем греться зимой будет и заодно добавить воды в дренаж - для проверки слива + затвор всегда будет заполнен водой.