maxsbor (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
07-12-2004 01:50
Перейти
Сегодня ставил фасек на Маквей, а так в принципе он универсален для любого кондиционера. У меня есть инструкция на русском (перевод родной с англю яз. ) Пиши: maxsbor@mail.ru
Cообщений в теме: 19
Тема: «Пром-альп. Монтаж простого сплита., стоимость» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
05-05-2005 19:55
Перейти
монтаж с высоткой дешевле работ с вышкой. Вышка берет 2400р-выше
А монтажникам-сплитовикам доплачивается 50 зеленых за высотку и они сами висят, и за свою работу отвечают
Создано:
05-05-2005 19:56
Перейти
это в СПб
Cообщений в теме: 9
Тема: «Эрко-01, Куда поставить датчик?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
16-01-2006 14:13
Перейти
Сегодня приобрел в климат-профе эрко-01.
Сразу масса замечаний по комплектации и инструкциям.
Задал ряд вопросов в сервис климата, скажу потом что ответили.
1. датчик от эрко ставить на выходе из конденсатора или на калачах
конденсатора (см. п.5.4. инструкции - ставить по возможности ближе к
входу в конденсатор)
2. Отсутствует схема установки
например при покупке зимнего комплекта в даичи обязательно
присутствует схема установки - рекомендованная продавцом для
конкретной модели.
3. Как поступить с проводами на перекидном реле (которое стоит
штатно в корпусе и подключается к датчику на трубе). надо подключать
эрко к вентилятору до этого реле или уже на выходе
4. Обязательно ли калибровать датчик или можно оставить заводские
установки
Cообщений в теме: 9
Тема: «Panasonic DKD уже с зимним комплектом???» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
05-12-2005 20:37
Перейти
Я открывал девятку Panasonic теплую ДКД (наружный блок)
В ней есть датчик, который стоит на выходе из конденсатора
По схеме видно что он управляет вентилятором

Например в режиме холода он перекидывает провод на клемму (для
сигнала на реверсивный клапан), а так как сигнала (фазы) нет, то он останавливает
вентилятор.
Далее при нагреве датчика он переключает провод на клемму
вентилятора , а там есть фаза и вентилятор работает

В режиме нагрева фаза есть и на клемме для вентилятора и на клемме
реверсивного клапана. и вентилятор работает без отключения.

Логично, что при оснащении дополнительным подогревом картера
компрессора данный наружный блок будет хорошо работать в режиме
охлаждения до -15град.цельсия.

зимний комплект в принципе не обязателен, но при его установке надо
удалять этот датчик.

1.Какая температура его срабатывания?
2. Какая паспортная температура работы ДКД-блока в режиме охлаждения?
3. Насколько я прав?
Создано:
06-12-2005 18:54
Перейти
Кто-нибудь может подтвердить? сказать на 100% - да этот датчик для этого и установлен, он регулирует вентилятор в наружнике, упрощенный зимний комплект.

Я спрашивал у климат-проф - они говорят что это датчик оттайки
тогда непонятно зачем такая хитрая система?

Если есть спецы по Panasonic, отзовитесь.
Можно ответить на мой майл maxsbor@mail.ru
Создано:
08-12-2005 21:06
Перейти
Тогда можно его было бы использовать и как зим. комплект. Непонятно зачем загромождать наружный блок лишним реле.
Почему у меня возник этот вопрос
Я хотел поставить Fasec33 в панас 9 DKD, но отказался.
увидел вышеописанную схему управления вентилятором. Увидел впервые, хотя блоков видел очень много. Хотя видел что-то подобное в китайских Sova.
Думаю, что панасоник не опустился бы до уровня китайских брендов.
Надеюсь что это все таки не регулировка оттайки. Хочу глянуть в сервис-мануал, но пока не нашел его.
Создано:
16-12-2005 18:26
Перейти
Вчера получил консультацию в климат-профе и сервис мануал от них.
Говорят что у датчика двойная функция
1. датчик по обмерзанию
2. блокировка блока при -10
Кл-проф ставит зимний комплект, оставляя этот датчик в работе
На след неделе постараюсь узнать как они исключают блокировку.
Создано:
11-01-2006 20:39
Перейти
Либо просто раз в два месяца подливать воды.
Создано:
11-01-2006 20:42
Перейти
поплавок после высыхания может и присохнуть.
Оптимально клиента на сервис подсадить, все равно он кандеем греться зимой будет и заодно добавить воды в дренаж - для проверки слива + затвор всегда будет заполнен водой.