maxsbor (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Refcool - Производство холодильного и климатического оборудования

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 13
Тема: «ПРО LG, Нагорело. Хочу поделиться» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
26-07-2006 19:08
Перейти
Цитата
LGTECH пишет:
По какой "этой же", из-за конденсаторов?

не пускается вентилятор наружного блока, по причине выхода пускового конденсатора
Цитата
LGTECH пишет:
А Вы их случайно не роняли при монтаже?

Не роняли. Трет вентиляторы кассетных кондиционеров(новая модель, инфрокрасный приемник в углу кондиционера). Бьет вентиляторы настенных кондиционеров по причине кривой крыльчатки.
Цитата
LGTECH пишет:
Там вообще нет подшипников, а стоят пластиковые пары.

В двигателе, который вращает вентилятор есть два подшипника. Без смазки они быстро изнашиваются и вентилятор клинит, и он сгорает.
Кстати пластиковые пары - тоже подшипники скольжения.

Да кстати еще про NEO - воруют крыльчатки с наружного блока (они немного другие, чем были)
Создано:
26-07-2006 19:19
Перейти
LGTECH - как представителю LG
Срок поставки на платы от новых кассет 2 месяца, из Кореи.
Залипают черные прямоугольные контакторы на плате.
Бестолковые предохранители на плате внутреннего блока (черные круглые паяные) - при выгорании надо впаивать новый. Почему не поставить простые керамические или стеклянные?

Могу список продолжить

Цитата
LGTECH пишет:
И вообще, это что, черный PR? Абсолютно безаппеляционные заявления. К чему эти перечисления без указания возраста оборудования, и условий эксплуатации? Прямо пасквиль какой-то

Конденсаторы горят на моделях 2005-2006 года выпуска.
Вентиляторы горят в 1-3 месяц эксплуатации.

Все заявления основаны на реальном опыте.

Да еще.
Сталкивался с LG, который клиент взял в эльдорадо. Июль 2006г. Серия эконом, настенный теплый 9. На внутреннем блоке не хватает клемм, для снятия сигнала на включение вентилятора наружного блока. Запаралелил с компрессором. Клиент пойдет разбираться с Эльдорадо, т.к. по этой схеме блок не будет оттаивать в режиме нагрева.


Вентиляторы и конденсаторы в основном летят
в блоках S 24LHP (LS-H2465DMO) и 1865DMO
Создано:
27-07-2006 12:18
Перейти
Цитата
LGTECH пишет:
А это уже подтверждает высокое качество оборудования, ведь у других не воруют

Я думаю воруют по причинам:
1. Большой срок поставки
2. Подходит для радиатора автомобиля. Т.к. она более компактная

Цитата
LGTECH пишет:
Еще раз об электропитании.

Цитата
LGTECH пишет:
А может что-то не так с электропитанием? Ведь просто так предохранители не горят!

Предохранитель просто выполнил свою функцию - защитил кондиционер. Но чтобы заменить его - это целая история - вынуть плату из блока, выпаять старый, впаять новый, вставить плату в блок. Полчаса минимум.
А с простыми предохранителями - вынул сгоревший, вставил новый. 1 минута.

Конденсаторы летят по причине потери емкости, вытекания. И это только на LG.


Компрессора для 54 кассеты нет в наличии в России - отвечают, что в Россию не поставляют.

Создано:
14-11-2006 19:12
Перейти
Попробовать запустить (если ржавчина позволит, хотя за 1,5 года компрессору в ККБ ничего не будет, притока кислорода практически не было, только влажность). Если пойдет нормально и токи будут в норме, тогда остальные процедуры.

Вначале можно азотом просушить. Потом ваккумировка 2-ная с промежуточной продувкой фреоном - чтобы удалить из контура неконденсируемые примеси (азот и пр.)

Фильтры обязательно антикислотник на всас и осушитель на жидкостную.

и через неделю желательно сменить масло. Кислоты много будет.

Cообщений в теме: 5
Тема: «Срочно нужна плата управления, Сгорела, собака» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
24-09-2007 18:25
Перейти
Fuji, Fujitsu, General
Все собирается на одном заводе
сервис-мануалы те же
Это 36 канальник.
Плата совсем выгорела? Какие симптомы?
Питание приходит? Пульт Работает?

Cообщений в теме: 9
Тема: «LG 54, О компрессорах» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
24-09-2007 18:49
Перейти
В 54 лыжи наконец стали ставить хоть какую то защиту для компрессора
Насколько хороша, покажет время
На мой взгляд - все равно не спасет
Как горели корейские спиральники, так и будут!!!
Создано:
24-09-2007 18:51
Перейти
В правом верхнем углу
Это реле контроля фаз, при неправильной фазировке, разорвет питание на пускатель компрессора и будет пищать.
Но на внутреннем блоке никакой ошибки отображаться не будет
Cообщений в теме: 12
Тема: «LG Т48LH, ошибка CH-4» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
14-05-2008 14:59
Перейти
СН-04 переполнение дренажа
Коды ошибок написаны на крышке пульта

Надо снять пластиковую панель, отсоединить клеммы и разъемы. снять поддон.
ВСЕ промыть. С насоса патрубок тоже отсоединить и продуть дренаж. С насоса снять пластиковую крышку и промыть.
Собрать и запустить.
Cообщений в теме: 9
Тема: «Канальник LG» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
16-05-2008 11:08
Перейти
Проверяешь реверсивный клапан - при работе на тепло скидываешь катушку с 4-х ходового - если все хорошо то раздастся звук перепускаемого газа (резкий шум). Или включаешь кондиционер на 10 мин в тепло и потом с пульта перключаешь на холод. Ждешь перепускания газа (шума от него) . Если ничего не произошло, трогаешь руками трубу нагнетания - убеждаешься что кондиционер при работе на холод работает на тепло. значит 4-х ходовой закис. тогда меняешь его.
Cообщений в теме: 4
Тема: «кто поможет с fujitstsu., моргают все свето диоды на внутр.блоке .все вродебы в норме» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
15-05-2008 14:32
Перейти
Позвони в сервис 8-812-527 37 76