Форум Aircon.Ru - новые темыhttp://www.aircon.rutag:www.aircon.ru,1710855800Copyright (c) http://www.aircon.ru2024-03-19T16:43:20+03:00Представительство МЕ (дивизион климатический) в Москве : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=63555&MID=sТема: Представительство МЕ (дивизион климатический) в Москве (поставка комплектующих и запчастей HVAC-рынка) Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Укажите телефоны и э/п организации, способной помочь в поиске компрессора: Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=63555 Автор:BIOTHERM
]]>BIOTHERMhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=11674Mitsubishi Electric MSC-GA20VB - отсутствует SSR - SR142 (R3BMF1). : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=63076&MID=sТема: Mitsubishi Electric MSC-GA20VB - отсутствует SSR - SR142 (R3BMF1). Зачем нужна SR142 (R3BMF1) и почему не установлена? Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
В кондиционере Mitsubishi Electric MSC-GA20VB обнаружена возможность последовательного соединения двух твердотелок:
Твердотелка SR142 (R3BMF1) и ее обвязка (R14E, R14C, C14C) в реальной схеме отсутствует.
Вместо cимистора в SR142 (выв. 6, 8) установлена перемычка JPSR2.
Если установить SR142, то ее симистор будет постоянно открыт, т.к. через R14E постоянно светится светодиод.
Независимо от состояния симистора SR141.
Для какой цели выполнена разводка под SR142 и почему ее нет на плате - ?
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068MXZ-2D42VA2(ER4) - инструкция по монтажу. : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=63014&MID=sТема: MXZ-2D42VA2(ER4) - инструкция по монтажу. УЗО ставить или нет - ? Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
В инструкции аналогичной модели упоминается прерыватель утечки на землю,
но в схеме УЗО не указано.
Надо ли устанавливать УЗО и какой тип рекомендован в России -?
Вопрос возник после выгорания 3 варисторов в плате наружного блока из-за перенапряжения, по ошибке электрика.
Два варистора подключены между L, N - они пробиты, это не чудо.
Предохранитель 25А на плате НЕ сгорел, а сработал автомат 20А в эл. щите - тоже не чудо.
По инструкции должен быть 15А + УЗО.
Удивительно, что выгорел вывод варистора, подключенного к L ,
а другой его вывод подключен к зeмляному разряднику AC1500V.
Т. е. если бы было подключено УЗО 0.03А, то плата НБ из строя бы не вышла.
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068Чиллер Wesper : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=62518&MID=sТема: Чиллер Wesper Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Здравствуйте. История такая, есть 2х винтовой чиллер Wesper управляемый контроллером pCO3 carel. Он вышел из строя. С производства эти контроллеры уже сняты, соответственно нигде в продаже их нет. В связи с этим был закуплен pCO5, который как написано в руководстве, полностью программно и аппраратно совместимы с pCO3 Прошивка с pCO3 к нему не подходит. С мыши она отказывается загружаться, выдавая ошибку. Поэтому возник вопрос, кто в России является диллером чиллеров Wesper , у которых можно было бы приобрести прошивку на carel pCO5 Код прошивки chiller control codice: CWFLICIEH0A p.s. если кому нибудь удалось загрузить старую прошивку на новое железо, поделитесь опытом как вы это сделали. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=62518 Автор:Alexic
]]>Alexichttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=36949Ужасно желтеют Дайкины : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=62513&MID=sТема: Ужасно желтеют Дайкины Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Пару лет как продаем нашим клиентам сплит-системы Daikin модели FTXB. Так же повесили на выставку в магазинах. Примерно через пол года, после того как достали из коробки, заметили что пластик на внутреннем блоке сильно желтеет. Даже у китайцев сейчас ничего не желтеет... Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=62513 Автор:burleshka
]]>burleshkahttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=51504REMAK : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=57348&MID=sТема: REMAK Вопрос о локации официального представительства Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Нижний Новгород. С Ремаком работали давно и успешно. Ничего плохого сказать не могу. Далее техника пропала из виду на несколько лет. И вот дня 4 назад услышала, что она опять появилась на нижегородском вентиляционном рынке. Интересует вопрос: где сейчас официальное представительство бренда. И как у него дела? Интересуюсь и как проектировщик, но и за монтажников тоже переживаю. Как качество? В интернете нашла 3 сайта - один питерский https://www.remak.eu/ru и пара московских. По слухам, в свое время, техника просела именно из-за непорядков с представительством в России. Могу ошибаться, но: “ложки нашлись, а осадок остался“ :) Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=57348 Автор:LMalkova
]]>LMalkovahttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=295Mitsubishi Electric MXZ-4A71VAE4 и перенапряжение. : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=56090&MID=sТема: Mitsubishi Electric MXZ-4A71VAE4 и перенапряжение. Защита от перенапряжения - источник возгорания. Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Mitsubishi Electric MXZ-4A71VAE4 нет межблочной связи со всеми ВБ.
Было перенапряжение, сгорела плата фильтра.
Варистор - источник возгорания. Предохранители целые.
Разъемы, провода на плате фильтра сплавились, надо их менять.
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068Защита от перенапряжения в Fujitsu General AOHG12LCC. : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=55250&MID=sТема: Защита от перенапряжения в Fujitsu General AOHG12LCC. AOHZ18LBC и другие. Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Все современные кондиционеры имеют защиту от перенапряжения в сети 220V. Для этой цели установлен один варистор, шунтирующий блок питания электроприбора, в случае превышения напряжения 270V... 300V.
Т.е., в случае аварии, если обрывается ноль или случайно появляется напряжение 380V, варистор пробивается, сгорает предохранитель.
В приведенной схеме платы инверторного кондиционера FGL AOHG12LCC нет опечатки.
В другом кондиционере FGL AOHZ18LBC, такая же защита: VA100, VA101 - варисторы 10V471K cоединяются последовательно, точка соединения заземлена через разрядник SA100 (RA302V) .
Вопросы.
1 - Зачем установлены между (L) и (N) два последовательно соединенных варистора 10V471K c заземлением через разрядник SA100 (RA302V) точки соединения варисторов - ?
2 - При каком аварийном напряжении в сети 220V пробьются варисторы 10V471K - ?
3 - Почему в инструкции по монтажу нет рекомендации по установке доп. реле контроля напряжения сети - ? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=55250 Автор:Тетраэдр
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068Mitsubishi Electric PU-P140YHA авария UL. : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=54489&MID=sТема: Mitsubishi Electric PU-P140YHA авария UL. Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Mitsubishi Electric PU-P140YHA, в эксплуатации в серверной, круглый год - 10 лет.
Фреон - R410A - 5кг.
https://clck.ru/MMGEk
Установлен датчик низкого давления LP:
LCB-DA104 ON 0.05 MP2.5
061F7223
8 190 PL Danfoss
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068Допускается ли установка Wi-Fi в кондиционеры PANASONIC - ? : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=54271&MID=sТема: Допускается ли установка Wi-Fi в кондиционеры PANASONIC - ? CS-E 12 RKDW / CS-E 07 RKDW / CU-4E27PBD Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Кондиционеры новые:
Внутренний блок PANASONIC CS-E 07 RKDW
Внутренний блок PANASONIC CS-E 12 RKDW
Наружный блок PANASONIC CU-4E27PBD
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068Допускается ли установка Wi-Fi в кондиционеры Mitsubishi Electric - ? : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=54270&MID=sТема: Допускается ли установка Wi-Fi в кондиционеры Mitsubishi Electric - ? MSZ-EF25 VE / MSZ-EF42E / MXZ-2D42VA Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Кондиционеры новые:
Mitsubishi Electric MSZ-EF25 VE W/B
Mitsubishi Electric MSZ-EF42E W/B
Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA
Есть ли возможность самостоятельной установки модуля Wi-Fi в эти кондиционеры - ?
Сохранится ли гарантия в этом случае - ? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=54270 Автор:Тетраэдр
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068ME-MXZ-2E53VAHZ: проблема с оттайкой наружнего блока : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=54013&MID=sТема: ME-MXZ-2E53VAHZ: проблема с оттайкой наружнего блока Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Добрый день,
в наличии имеется ME-MXZ-2E53VAHZ, установлен прошлой осенью на южной стороне. Зиму отработал на отлично. К концу зимы стал замечать, что блок зарастает "шубой" при температурных диапазонах -5/+5, при этом шуба нарастает аномально больших размеров (даже когда на улице идет практически дождь). Далее погода ушла в положительный диапазон и с наблюдениями было покончено. В настоящее время, с приходом холодов ситуация возобновилась. При околонулевых температурных качелях наблюдается зарастание наружнего блока, при этом он даже не думает уходить в режим оттайки. Разморозку, в целях предотвращения чрезмерного образования наледи, приходится включать самостоятельно (либо принудительный "холод", либо "осушение"). Наружный блок при этом нормально оттаивает, но при дальнейшей установке в режим "обогрева" ситуация повторяется. Буквально на глазах сверху вниз начинает нарастать иней на теплообменнике, вплоть до того, что при дальнейшей (длительной) работе может доходить до образования наледи внизу поддана и появления звука задевающей о лед крыльчатки. В помещении, при этом, вполне себе поддерживается нормальная температура, каких-либо значительных ухудшений или отклонений по работе внутреннего блока замечено не было. Визуально был осмотрен подвод трассы к наружному блоку на предмет обледенения и возможной утечки хладогента. Подводы были абсолютно сухие, обледенения замечено не было. Приезжие спецы утечку по давлению также не обнаружили.
В чем может быть причина не отрабатывания функции оттаивания? Может ли быть тому виной повышенная влажность и околонулевые температурные качели (может ли это быть не предусмотрено заводом)? Вероятность неожиданного выхода из строя какого-либо из температурных датчиков? Нехватка хладогента, и как следствие недостаток температуры в трубках наружнего блока для поддержания в них положительной температуры?
]]>Dezzzhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=121627MITSUBISHI ELECTRIC MSC-GA25VB : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=53394&MID=sТема: MITSUBISHI ELECTRIC MSC-GA25VB Гайка с дыркой - диверсия или рацуха - ? Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
MITSUBISHI ELECTRIC MSC-GA25VB
410 фреон. 2008 года выпуска.
Только внутренние блоки.
Пять штук и во всех просверленные гайки.
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068Вопрос к производителю Mitsubishi Heavy Industries : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=53388&MID=sТема: Вопрос к производителю Mitsubishi Heavy Industries Кондиционер MHI SRK 09CB-1 Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Здравствуйте помогите подобрать оригинальный пульт Ду для кондиционера MHI SRK 09CB-1 нигде не могу по нему ничего найти. Кондиционер древний ориентировочно начало 2000 х инструкции и пульта нет. Универсальные не подходят уже пробовал 4 шт. Кондиционер работает только от кнопки ауто на плате. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=53388 Автор:Михаил
]]>Михаилhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=120512Mitsubishi Electric PEAD-RP100JAQ - доработка кондиционера доп. вентилятором. : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=53283&MID=sТема: Mitsubishi Electric PEAD-RP100JAQ - доработка кондиционера доп. вентилятором. PAC-SA88HA-E-RUS - Дистанционное управление и контроль состояния. Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Требуется доработка ВБ канального кондиционера MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ для управления доп. вентилятором.
Доп. вентилятор должен включаться на максимальных оборотах,
одновременно со штатным вентилятором ВБ, включенным на любой скорости.
Доп. вентилятор установлен для улучшения циркуляции воздуха в двух залах по 100 м2, соединенных лестницей на двух этажах коттеджа.
Штатный FANMOTOR кондиционера - BLDC.
В мануале указано Vsp=+6.5V.
В каком режиме появляется Vsp=+6.5V или это опечатка?
Варианты решения:
1 - Использование штатной опции кондиционера:
- разъем CN51 (CENTRALIZED CONTROL - 5pin)
- переходник PAC-SA88HA-E
- катушка реле 12V.
2 - Подключение твердотельного реле к цепи управления FANMOTOR.
3 - Подключения в разрыв питающей цепи датчика тока, дающего сигнал о вращении вентилятора.
4 - Установка датчика диф. давления, контролирующего перепад давления между вх и вых. потоком воздуха.
hellberg
При помощи PAC-SA88HA-E-RUS кондиционер может быть дистанционно
-- включен/выключен внешним импульсным сигналом.
Также можно организовать удаленный контроль состояния системы:
-- включена/выключена,
-- исправна/неисправна.
http://forum.masterxoloda.ru/prodazha...-electric/
Допускается ли использование переходника PAC-SA88HA-E-RUS
через разъем СN51- pin 3,4 (Centrally control) для подключения твердотельного реле G3MC202PL вместо эл. магнитного доп. реле, которое включит доп. вентилятор одновременно с вентилятором
в кондиционере MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ - ?
Попытка подключения твердотелки G3MC202PL
в цепь управления FANMOTOR завершилась нештатной ситуацией.
-- FANMOTOR перестал вращаться по команде с ПДУ (МА33), до этого момента удалось 3 раза успешно вкл/выкл. доп. вентилятор с ПДУ.
-- Выкл/вкл несколько раз кондиционера с ПДУ ситуацию не изменило.
-- На ПДУ авария по остановке вентилятора не появилась в течение 10 минут.
-- U управления FAN = 0V.
-- Отключение твердотелки G3MC202PL от FANMOTOR ситуацию не изменило.
-- Сброс эл. питания ВБ восстановил работоспособность кондиционера.
Фазировка эл. питания кондиционера и доп. вентилятора была соблюдена.
Фаза одна и та же - L1.
Может быть, сбой управления FANMOTOR произошел по причине отсутствия земли на кондиционере - ?
Из практики.
1 - Кратковременное замыкание на корпус цепи управления FANMOTOR
приводит к мгновенному выходу из строя драйвера двигателя.
Проверено 1 раз на FGL, выручил донор с исправным драйвером.
2 - Кратковременное замыкание на корпус питания (-) 300V FANMOTOR
приводит к мгновенному выходу из строя стабилизатора +5V и процессора на плате управления.
Проверено 4 раза на FGL, платы восстановить не удалось. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=53283 Автор:Тетраэдр
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068Ошибка E0 : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=53281&MID=sТема: Ошибка E0 Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
После включения кондиционера на панели внутреннего блока загорается ошибка "E0".
Кондиционер дует теплый воздух.
Кондиционер новый, только установили.
Прошу подсказать причину ошибки. Что делать? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=53281 Автор:Бекболат
]]>Бекболатhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=120287Секрет выхода из строя компрессора VRV DAIKIN - магнит. : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=53269&MID=sТема: Секрет выхода из строя компрессора VRV DAIKIN - магнит. Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Недавно сравнил магниты в инверторных компрессорах TOSHIBA и DAIKIN.
Неодимовые магниты у компрессоров производителя TOSHIBA - темно серые, очень хрупкие - стояли на тисках 4 шт., размером. как доминашки, одна упала, стукнула другую, та стукнула третью, а третья четвертую - все разбились в клочья. Компрессоры VRV TOSHIBA - очень надежные.
DAIKIN VRV - блестящие магниты такого же размера, как домино, более прочные и сильные. Тоже хрупкие, разобьется, если магнит уронить на пол.
Точка Кюри (размагничивания) очень разная от +60С (N50) до +230С (33AH)
Может быть в этом секрет массового выхода из строя компрессоров VRV DAIKIN - ?
Конечно, первопричина- перегрев компрессора более +110С.
Но одни компрессоры после теплового удара продолжают работать, а другие - нет.
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068Mitsubishi Electric SUZ KA71VA - большой ток компрессора после утечки фреона. : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=46603&MID=sТема: Mitsubishi Electric SUZ KA71VA - большой ток компрессора после утечки фреона. Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Mitsubishi Electric SUZ KA71VA (инвертор) в эксплуатации 8 лет.
Фреон - R410A.
Произошла утечка на конденсаторе.
Вследствие потери фреона компрессор работал без масла (весь поддон залит маслом).
Теперь при попытке старта компрессор скрипит и останавливается по аварии - большой ток компрессора.
1 - Есть ли смысл в демонтаже, промывке компрессора с сухими, выработавшими ресурс подшипниками, промывке контура и заливке нового масла, если утечка произошла в прошлом году?
Т.е. в контуре осталось кислое масло.
2 - Почему один из лучших брендов не заботится о надежности своего оборудования?
3 - Как предотвратить этот фатальный дефект?
Аналогичный случай, когда инверторный компрессор клинит из-за отсутствия масла, не вернувшегося из-за утечки фреона.
Mitsubishi Electric PUHZ P200YHA3 Компрессор – ANB52FFPMT
Наименование масла отсутствует.
Кондиционер, работавший круглосуточно на серверную в течение 8 лет, ушел в утиль. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=46603 Автор:Тетраэдр
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068Инверторный кондиционер - Fujitsu General AOYG36LETL : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45798&MID=sТема: Инверторный кондиционер - Fujitsu General AOYG36LETL Ошибка на ПДУ: 00:A3 – compressor temp error (перегрев компрессора). Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Fujitsu General AOYG36LETL
В эксплуатации - менее 1 года.
Кондиционер охлаждает серверную, кроме него еще 1 такой же кондиционер AOYG36LETL второй работает нормально, без аварий. Кондиционеры установлены на открытом участке кровли, до ближайшей стены не менее 5 м.
Конденсаторы у обоих кондиционеров чистые.
Авария у проблемного кондиционера часто появляется в ветреную погоду и в жару, и в мороз. Во время встречного ветра останавливается или вращается в обратную сторону крыльчатка вентиляторов внешнего блока у обоих кондиционеров, но только на одном кондиционере, появляется ошибка на ПДУ: 00:A3 – compressor temp error.
Если зажать +T и -Т на ПДУ, то появляется индикация: C0:00
После сброса питания авария устраняется до очередного сильного ветра.
Индикация аварии на штатной плате управления внешнего блока – K07BS-1206HUE-C1:
• Светодиод D1(red) во время аварии постоянно мигает.
• Светодиод D1(red) не светится при нормальной работе кондиционера.
Индикация аварии на доп. плате зимнего комплекта ЭРДКИ-01:
• Светодиод VD3 (green) на плате зимнего комплекта во время аварии мигает постоянно.
• Светодиод VD3 (green) постоянно светит при нормальной работе кондиционера.
Плата зимнего комплекта установлена с использованием неразъемных обжимок, штатные провода терморезисторов порезаны. Восстановить штатную схему подключения, удалить зимний комплект для диагностики или эксплуатации в штатном режиме летом, без перепайки проводов невозможно.
Этой зимой в безветренные дни до T= - 22C кондиционеры работали нормально, без аварий.
Рекомендовано:
1 - установка противоветровой защиты на внешних блоках,
2 - перенос внешних блоков ближе к стене.
Вопросы:
1 - Правильно ли выполнена диагностика?
2 - Является ли данный случай гарантийным?
3 - Почему не установлен доп. подогрев картера, указанный в инструкции по установке зимнего комплекта ЭРДКИ-01 - ?
4 - Согласована ли доработка кондиционера Fujitsu General AOYG36LETL
для эксплуатации на холод при T= -43C c производителем Fujitsu General - ? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=45798 Автор:Тетраэдр
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068кондиционер Electrolux, интересует таблица производительности, размер испарителя,как посчитать производительность по холоду : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45744&MID=sТема: кондиционер Electrolux, интересует таблица производительности, размер испарителя,как посчитать производительность по холоду кондиционер Electrolux, интересует таблица производительности, размер испарителя,как посчитать производительность по холоду Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Добрый день!Приобрели кондиционер Кондиционер Electrolux EACS - 12HF/N3.
Интересует такая таблица производительности(на охлаждение)-прикладываю скрин, на другие марки нашла,а для electrolux ничего не находит. Есть ли технический каталог для кондиционеров Electrolux? В паспортных данных указана максимальная холодопроизводительность кондиционера 3,2кВт, это в какой момент работы кондиционера?
Также можно ли найти информацию по размерам испарителя(диаметр трубок, длина, размер радиатора,вес)?Или же как посчитать производительность по холоду?
Все магазины присылают лишь инструкцию по эксплуатации,в которой нет таких сведений. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=45744 Автор:Инна Л
]]>Инна Лhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=119333Mitsubishi Electric City Multi PUMY / SEZ-KD : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45737&MID=sТема: Mitsubishi Electric City Multi PUMY / SEZ-KD Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Добрый день.
Имеется система
Mitsubishi Electric PUMY-P140 YKM1 с несколькими SEZ-KD35 VAQ и SEZ-KD50 VAQ. Все блоки соединены между собой по M-NET. Каждый отдельный SEZ-KD находится в своей группе (то есть по одному кондиционеру в группе). Каждая группа управляется через местные пульты PAR-U02MEDA.
Стоит задача добавить управление каждого кондиционера с помощью беспроводных ИК-пультов типа PAR-FL32MA или PAR-SL97A-E. Однако на сайте я обнаружил, что комплект PAR-FA32MA/PAR-FL32MA нельзя подключать в одну группу со стандартным пультом PAR-U02MEDA, следует применять PAR-33MAAG или PAC-YT52CRA.
Каким образом без замены имеющихся пультов PAR-U02MEDA можно реализовать беспроводное (ИК) управление каждым из кондиционеров?
]]>jstshttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=119311Нештатное подключение Daikin FDXM50F3 и Daikin RXS42L. : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45708&MID=sТема: Нештатное подключение Daikin FDXM50F3 и Daikin RXS42L. Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Допускается ли соединение канального блока Daikin FDXM50F3 c внешним блоком Daikin RXS42L, предназначенным для использования с настенным блоком Daikin FTXS42K - ?
Проблема в том, что плата внешнего блока Daikin RXS42L не запускается,
т.к. на линию связи внешнего блока не приходит для старта фаза из внутреннего блока,
поэтому схема импульсного источника питания платы управления внешнего блока остается без питания.
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068Panasonic CS/CU-RE9GKE : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45676&MID=sТема: Panasonic CS/CU-RE9GKE Инструкция Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Добрый день.Нужна инфа по Panasonic CS/CU-RE9GKE ,а точнее до какой наружной температуры он может работать на обогрев? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=45676 Автор:Андрей Андреев
]]>Андрей Андреевhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=116900MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45622&MID=sТема: MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA Проверка ошибки UH (мал ток компрессора) Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA4
Какой датчик формирует аварию UH (мал ток компрессора) - ?
Как проверить правильность срабатывания этой аварии ?
Последний шаг - отсоединил CN5 на плате фильтра питания.
Вместо ожидаемого мгновенного появления UH
авария почему-то не появилась даже при минус 15С.
Если разъем вернуть на место, то авария UH появляется.
Плата инвертора и платы фильтра новые.
Остался шнурок СN5-СN5 - попутаны 2 провода?
Прошу помощи тех поддержки MITSUBISHI ELECTRIC.
IMHO
Токовый трансформатор на плате фильтра должен выдавать напряжение пропорционально проходящему току.
Больше ток потребления компрессора - большее напряжение с токового трансформатора.
Меньше ток потребления компрессора - меньше напряжение с токового трансформатора.
Нет тока потребления компрессора - нет напряжения с токового трансформатора, что и получено при разъединении CN5.
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068Panasonic VRF 2-way не охлаждает : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45571&MID=sТема: Panasonic VRF 2-way не охлаждает Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Двухтрубная система Panasonic VRF 2-way, в систему завязаны канальные и настенные внутренние блоки. В последние несколько недель часть канальных и все настенные перестали охлаждать, при этом не выдают никакой ошибки. Выставлено 18 градусов, при входе в меню просмотра показаний датчиков через проводные пульты управления по своим датчикам видят высокую температуру помещения (25-27 градусов), но при этом не открывают клапаны подачи хладагента полностью и не выдают никаких аварий, ошибок и не охлаждают. На одном канальном через то же меню увидел как клапан открывается полностью, но даже в этом случае блок не охлаждает. Остальные внутренние блоки также видят высокую температуру, при этом охлаждают не постоянно, а периодически, если смотреть по их датчикам и по независимым термометрам, то видно, что эта оставшаяся часть блоков не охлаждает помещение до установленной температуры. Какие мысли? Заранее спасибо. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=45571 Автор:Дархан Мырзахан
]]>Дархан Мырзаханhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=118788Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - мульт 2 головы. : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45500&MID=sТема: Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - мульт 2 головы. Постоянное мигание светодиода через 3 минуты после вкл. - нет связи обеих голов с внешним блоком Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - мульт 2 головы.
Cо слов заказчика, в эксплуатации 1год - смонтировали в прошлом году осенью, вроде работало. В этом году летом не включали, теперь включили, удивились, что холода нет.
Дефект:
Внешний блок вентилятор не включает, компрессор не стартует.
Постоянное мигание светодиода на внутренних блоках через 3 минуты после вкл.
- нет связи обеих голов с внешним блоком.
Диагностика:
На внешнем блоке сгорел предохранитель 3.15А подающий фазу на оба внутренних блока.
На внешнем блоке есть 3 клеммных колодки:
1 - POWER 1 - L, 2 - N, 3 - GND
2 - A:1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND
3 - B:1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND
На внутреннем блоке А есть 2 клеммных колодки:
1 - POWER 1 - L, 2 - N, 3 - GND
2 - 1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND
На внутреннем блоке В есть 2 клеммных колодки:
1 - POWER 1 - L, 2 - N, 3 - GND
2 - 1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND
Каждый из 3 блоков имел свой отдельный автомат,
подключенный к разным фазам, т.к ввод в дом 3 фазы.
Питание внутреннего блока В шло через автомат освещения в комнате.
Решение.
Сохранено подключение силовых и межблочных проводов на внешнем блоке.
Силовые провода внутренних блоков я подключил иначе.
Эл. питание внутренних блоков теперь берется от внешнего блока
через штатный предохранитель 3.15А и клеммы S1 (L), S2(N), S3(связь), GND .
На внутреннем блоке А
2 клеммных колодки соединены 2 перемычками:
1 - S1 - перемычка на L, 2 - S2 - перемычка на N, 3 - S3, 4 - GND.
На внутреннем блоке В
2 клеммных колодки соединены 2 перемычками:
1 - S1 - перемычка на L, 2 - S2 - перемычка на N, 3 - S3, 4 - GND.
Примечание:
Если межблочные провода наружки и внутрянок соединены только через S1, S2, S3, 4 - GND,
то внутренние блоки не включаются, необходимо подать питание на колодку L, N во внутренних блоках.
После указанного переподключения внутренних блоков и замены предохранителя во внешнем блоке,
блок А заработал нормально, пошло охлаждение.
Во внутреннем блоке В дефект сохранился.
- Постоянное мигание светодиода на внутреннем блоке через 3 минуты после вкл.
- нет связи внутреннего и внешнего блока.
- На линии межблочной связи отсутствуют импульсы, но есть DC=+30V,
т.е. провод от наружки не оборван.
Неисправность платы с процессором в блоке В определена перемещением ее в исправный блок А, и соответственно из исправного блока А исправная плата была перемещена в неисправный блок В.
Дефект переместился вместе с платой:
Неисправный блок В стал нормально работать, а блок А потерял связь с наружкой.
Вывод: Неисправна плата управления с процессором.
Вопросы.
1 - Как правильно подключить эл. питание на кондиционер
Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - ?
2 - Причина выхода из строя платы управления во внутреннем блоке В и
предохранителя F1(3.15A) во внешнем блоке - ? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=32&TID=45500 Автор:Тетраэдр
]]>Тетраэдрhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=69068Низкое качество Panasonic cs-e9pkdw или запланированное старение? : Задайте вопрос Производителю1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-19T16:43:20+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45466&MID=sТема: Низкое качество Panasonic cs-e9pkdw или запланированное старение? Форум:Задайте вопрос Производителю Сообщение:
Всем добрый день. В 2014 году в квартире установил четыре сплита от Панаса, cs-e9pkdw. На днях от одного стал исходить неприятный запах, решил разобрать и почистить, что смогу. И что же я увидел когда добрался до левой оси самого вентилятора... Ось просела вниз. Только от чего я так и не понял, то ли от того, что грелась втулка и передавала тепло через резинку, проплавив пластик, но это бред. Скорее из-за того, что пластик химически не совместим с резинкой и от нее пластик "поплыл". Этой версии я и придерживаюсь, потому как пластик в тех местах где "поплыл" стал мягким, как герметик. Скажу вот что, этот сплит стоит в детской комнате, пользовались очень мало, на одном из фото будет крыльчатка (или как ее правильно называть) до чистки. Сами поймете по грязи, что использование минимально.
Большинство фотографий повернуты на 90 градусов, дабы пост не получился мега длинным.
Временное решение - это намазать поксиполом под резинкой и зафиксировать крыльчатку в исходном положении.
Вопрос к знатокам. Это что такое и как такое проглотить от панасоника? Это же запланированное старение или просчет инженеров? У нас на работе около 10 лет проработал LG почти в постоянном режиме работы, даже зимой и только после этого срока у него проплавился корпус от мотора и крыльчатка опустилась до такого состояния, что постоянно задевала корпус. Но тут сплит практически не использовался. Боюсь, что остальные три сплита в моей квартире имеют тот-же дефект. Интересно, что на это ответит сам Панасоник?
Видео мягкого пластика
https://youtu.be/eaLtRnMwX78