Форум Aircon.Ru - новые темыhttp://www.aircon.rutag:www.aircon.ru,1711640385Copyright (c) http://www.aircon.ru2024-03-28T18:39:45+03:00Естественная вентиляция : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=45362&MID=sТема: Естественная вентиляция Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Подскажите диаметр труб ,пожалуйста.Есть дом 360 кубометров.Нужна естественная вентиляция.По моим расчетам получиться 315 труба.Плюс активный дефлектор.Ну и на случай канальный вентилятор .В комнатах и в зале вытяжка 125диам.в 160.А 160 в 315 на чердаке и в шахту из 315 в крышу.Там над коньком пол метра.Высота дома 3 метра и до конька 4 метра.. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=45362 Автор:Женя Кротов
]]>Женя Кротовhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=116248Требование 1 крат в магазине-как уменьшить расход? : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=44715&MID=sТема: Требование 1 крат в магазине-как уменьшить расход? Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
возникла проблема
согласно СП 118
7.31. Расчетная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в 1 ч.
требует 1 крат
в магазине придется делать 20000 м3/ч
по расчету на посетителей и персонал нужно всего 9000 м3/ч
попусту тратить зимой и летом в два раза больше энергии не целесообразно
]]>Whynothttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=108662Требования к транзитному воздуховоду в многоквартирном доме : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=44334&MID=sТема: Требования к транзитному воздуховоду в многоквартирном доме Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Очень прошу помочь разобраться.
Дано: квартира-новостройка. Все транзитные коммуникации (стояки водостабжения, стояк канализации, транзитный венткороб квадратного сечения из тонкой стали) находятся в одном отсеке. В перегородке, отгораживающей этот отсек от квартиры, разумеется, имеется люк -- как и положено, для обслуживания счетчикв воды и пр.
Но вот что беспокоит - трнзитный венткороб короб не выгорожен наглухо. В том куске ппроектной документации на дом, который удалось получить - отсет разделен надвое. Т.е. получается, что отсек со всеми коммуникациями перегорожен перегородкой пополам. При этом венткороб полностью огорожен глухой перегородкой, а вторая часть отсека (с коммуникациями воды и канализационным стояком - доступна через люк.
Предпалагаю, что застройщик допустил отступление от проекта (в части отказа от возведения перегородки, разделяющей отсек надвое), потому что подменил материал, которым следовало заполнить проемы в перекрытиях под прокладку коммуникаций. По проекту это должен был быть бетон В15. По факту - это слабенький раствор ЦПС, легко царапающийся и откалывающийся. Перегородки относительно тяжелые - из пескоцементных (или керамзитобетонных блоков). Вероятно, побоялись, что эта непроектная ЦПС не выдержит веса перегородки и провалится.
Как мне кажется, к транзитному венткоробу из тонкой стали в многоквартирном доме должны предъявляться некие пожарные требования. И ограничиваться только общей перегородкой для всех коммуникаций (к тому же с люком) - это нарушение требований пожарной опасности.
Прочитала уйму всяких официальных документов, но всюду общие формулировки, не дающие прямого ответа на мой вопрос.
Если есть компетентные люди на этом форуме, прошу прояснить ситуацию, желательно со ссылками на конкретные нормы.
Мне очень не нравится иметь в квартире такую мину замедленного действия в виде ничем не закрытого венткороба из тонкой стали. Я бы возвела эту перегородку из легких блоков, но боюсь, как бы ко мне не предъявили претензии. Если же этот венткороб должен по правилам быть огорожен перегородкой наглухо - тогда это всего лишь приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности (Ну, или еще каких...).
]]>lalarahttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=1064442 теплообенника к одному внешнему блоку : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=41989&MID=sТема: 2 теплообенника к одному внешнему блоку Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Можно ли и как к внешнему блоку для обычной НЕ мульти сплит системы подсоединить 2 теплообменника?
Они будут располагаться рядом друг с другом. суммарная мощность испарителей будет соответствовать внешнему блоку (общая холодопроизводительность 15 кВт). Теплообменники будут поддерживать температуру в одном помещении, просто конструкция установки требует что бы стояли рядом 2 маленьких теплообменника вместо одного большого. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=41989 Автор:kveigs
]]>kveigshttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=78375Таблица для отображения характеристик кондиционеров : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=41723&MID=sТема: Таблица для отображения характеристик кондиционеров для проекта Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть, как должна выглядеть таблица для отображения характеристик охлаждающего оборудования? На подобии таблицы - характеристика вентиляционно-отопительного оборудования. Заклинило, найти не могу. Спасибо. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=41723 Автор:Striker
]]>Strikerhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=21174VAV-клапаны и рециркуляция : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=41710&MID=sТема: VAV-клапаны и рециркуляция Рециркуляция в торговых помещениях. Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Добрый день,
Итак, проектируется приточно-вытяжная система с функцией воздушного отопления для торговых помещений. Торговые помещения (их несколько, от 1 до 15) будут обслуживаться одной системой.
Планируется поставить в каждом торговом помещении VAV-клапаны на приток и на вытяжку. Расход воздуха подобран для каждого помещения с учётом нагрузки на отопление.
Смотрим СНиП 41-01-2003 п. 7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается:
п. б). пределами одного помещения в общественных зданиях.
Вопрос, смогу ли я пройти с данным решением экспертизу.
Я думаю, что данная система очень себя оправдает при эксплуатации и сможет сберечь много денег за счёт уменьшения расходов тепла. Но вот этот пункт СНиПа меня очень тревожит.
Торговые помещения будут находится в одном пожарном отсеке, между ними будут гипсокартоновые перегородки. Продаваться в помещениях будут непродовольственные товары, а точнее, на 85% это будет различная одежда.
Прошу высказаться на тему экспертизы, на тему - а хорошо ли? Все за и против, спасибо.
]]>ventmaster2005http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=22187Канальный кондиционер : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=41607&MID=sТема: Канальный кондиционер Daikin или Fujitsu Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Добрый день.
Проблема: для установки канального горизонтального блока daikin FDXS35E требуется определенное место, от которого архитекторы в шоке. По ширине выходит около 1000 мм. Сам блок 700 + 300 (по рекомендации daikin) место для подсоединения труб. Daikin нельзя устанавливать вертикально.
Решение 1: в какие размеры реально можно уложиться при монтаже Daikin?
Решение 2: что можете сказать о Fujitsu General ARYG09LLTA? Его можно монтировать вертикально, характеристики как у Daikin.
Решение 3: если кто знает какой канальный кондиционер хороший можно установить вертикально, подскажите какой.
1)чтобы можно было подключить высоконапорный канальник. Он будет расчитан на 5 комнат, каждая около 30 квадратов. Общая протяжённость воздуховодов 20 метров на подаче и 16 метров на всасывании+ небольшой забор свежего воздуха. Канальник располагается на улице и теплоизолирован.
2)а также подключить 3 семёрочки (настенные). Если три не получается то одну или две.
]]>Composterhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=66809Требования с системе кондиционирования серверной : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=40185&MID=sТема: Требования с системе кондиционирования серверной Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Имеется ли нормативный документ в котором прописаны требования к системам кондиционирования и вентиляции серверной.
В принципе, они понятны-автономность, резервирование и т.п.. Но при разработке проекта кондиционирования серверной требуют на него сослаться. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=40185 Автор:k-kont
]]>k-konthttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=17844Тропический зимний сад : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=39587&MID=sТема: Тропический зимний сад подскажите где найти информацию по расчетам и воздухообмену Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Добрый день!
Подскажите какую-либо информацию по зимнему саду. Имеется тропический зимний сад: температура 31 гр.С, влажность 85%, объем помещения 180 куб.м.
]]>striker-krothttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=64593Проектирование ВУЗов : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=39220&MID=sТема: Проектирование ВУЗов помогите решить вопросы) Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Всем добрый вечер!не могу решить что делать) посоветуйте пожалуйста. Есть корпус института, необходимо запроектировать вентиляцию. Так вот Заказчик хочет сэкономить и просит сделать все по минимуму.По нормам единственное что я нашла, это СНиП общественные здания и сооружения, так вот там по табл. 21 необходимо в аудиториях приток и вытяжка по 20м3/ч, Вопрос заключается в том, можно ли подавать приток через клапан например КИВ, или обязательно необходима полноценная установка(с нагревом, охлаждением). Заранее спасибо Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=39220 Автор:Katya222
]]>Katya222http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=36640Пример расчета систем вентиляции и кондиционирования : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=37985&MID=sТема: Пример расчета систем вентиляции и кондиционирования Моделирование воздухораспределения в Большом зале Крытого Конькобежного Центра (г.Сочи). Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Уважаемые коллеги,
предлагаем Вашему вниманию пример расчеты систем вентиляции и кондиционирования
Моделирование воздухораспределения в Большом зале Крытого Конькобежного Центра (г.Сочи).
]]>AnpilovVNhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=53555Вытяжка через зонт : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=37746&MID=sТема: Вытяжка через зонт Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Здравствуйте! Есть вытяжная система с зонтом 370х980х400(h), воздуховод диаметром 160мм. В основании зонта скорость 5,2м/с (замеряли). На срезе зонта ноль. :o :( Почему? Что делать? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=37746 Автор:вента2
]]>вента2http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=57764Подземные аккумуляторы тепла : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=37598&MID=sТема: Подземные аккумуляторы тепла Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Доброго времени суток, господа! Проблема такая. Допустим, имеется коммерческий объект. Кстати, на самом деле там еще ничего нет - идет стадия прикидки. Так вот, допустим, что расчетная холодопроизводительность систем составляет от 100 до 500 кВт / час (как карта ляжет). Допустим же, что используются либо чиллеры с водяным охлаждением конденсатора, либо аналогичная VRF. Хочется использовать геотермальную систему, причем, аккумулировать энергию под землей на длительный срок с целью использования ее потом для отопления. Я читал, что для этого используются щебень и т.п., но все очень неконкретно. Кроме того. у меня возникает вопрос. - Если этот аккумулятор хорошо изолирован, то, по мере накопления там тепла (а его количества за сезон огромны!), постепенно сам аккумулятор начинает становиться все теплее и теплее, соответственно, теплосъем на конденсаторе тоже падает, как и, соответственно, производительность самой системы. Есть ли у кого какие сведения, либо соображения? Заранее благодарен. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=37598 Автор:fishy
]]>fishyhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=57056вентиляция+осушение бассейна : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=37390&MID=sТема: вентиляция+осушение бассейна удаление теплопритоков Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться с расчетом по бассейну..
есть бассейн 100 м2+ джакузи 3,14 м 2. бассейн в частном доме. температура воздуха 27 гр., температура воды 26 гр. количество посетителей 12 чел.
посчитала теплопритоки в ТП -38 кВт, в ХП-33 кВт влагопритоки в ТП-34,0 кг/ч, ХП-42,8 кг/ч
У меня получается, что расход воздуха в ТП равен 6200 м3/ч, в ХП 2300 м3/ч.
Хочу применить схему с рециркуляцией воздуха в зимний период. Таким количеством воздуха (6200 м3/ч ) в ТП удаляются и влаго -и теплоизбытки....
Подскажите, если расход воздуха по тепло и влаго избыткам примерно одинаков, то осушители нет смысла ставить?,
ведь если ставим осушители, то количество свежего воздуха расчитываем по людям...а остальные влагоизбытки удаляются при помощи осушителей.., НО теплоизбытки остаются....и их надо удалять вентиляцией...а количество воздуха по теплоизбыткам равно количеству воздуха по влагоизбыткам... и осушители получается не нужны
помогите разобраться...
в каком случае ставятся осушители? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=37390 Автор:Аняzz
]]>Аняzzhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=56204Потери давления в кирпичном воздуховоде : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=37194&MID=sТема: Потери давления в кирпичном воздуховоде Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Не могу найти характеристики (таблицы, номограммы или еще чего-нибудь) для кирпичного неотштукатуренного воздушного канала. Цель - определить (грубо оценить) потери напора.
Подскажите, если у кого есть информация. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=37194 Автор:Kompas
]]>Kompashttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=23891Статья : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=36971&MID=sТема: Статья Организация воздушных потоков в хирургических операционных Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение: http://www.klimats.ru/blog/?p=998
]]>AnpilovVNhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=53555Ребята...задача на слобо...мой начальник искал ответ 3 года...мне сказал, не разгадаю...теперь это дело чести : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=36754&MID=sТема: Ребята...задача на слобо...мой начальник искал ответ 3 года...мне сказал, не разгадаю...теперь это дело чести применение 2 труб за место одной. Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Итак....к сожалению чертежей я предоставить не смогу, но постараюсь все объяснить на словах.
Схема выглядит так....это одна система...система промывки турбины
Есть три трубы одинакового диаметра...
Представьте, в цетре(основная) труба на которую идет подача воды из центрального шланга. По краям, слева и справа остальный трубы, т.е : Слева длинная труба с 4 форсунками, соединенные с основной трубой одним гибким шлангом. Справа другая труба с двумя форсунками, покороче, соединенная с основной двумя(!!!!!) шлангами.
Распыл воды у форсунок одно и тоже.
Вопрос нафига два шланга ведут к трубе когда можно одним, как идет к другой???
По поводу давления и чтобы уровнять мою догадку отбросили.
По поводу каких-то конструктивных особенностей тоже.
Ответ мне сказали сложный...
Помогите друзья, уж больно хочется своего начальника обломать!!! Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=36754 Автор:Русланикович
]]>Русланиковичhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=53404Вентиляция маслоэкстракционного цеха : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=36685&MID=sТема: Вентиляция маслоэкстракционного цеха Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Сейчас проектируется маслоэкстракционный завод, место и проектант не важны. Суть темы: в цехе маслоэкстракции (в процессе большое выделение гексана) девочка-проектант заложила кратность воздухообмена 1,5. Обоснование, цитирую: ====quote==== ОБОСНОВАНИЕ
ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ ОВ
1. В1 (L=12520 м3/ч) – система местных отсосов. Производительность определена исходя из существующих исходных данных путем суммирования заданных расходов воздуха от каждого источника выделения вредности.
2. В2 (L=30000 м3/ч) – система дымоудаления и П2 (L=7800 м3/ч) – система подпора. Производительность определена программным способом с соблюдением требований изложенных в разделе 8 «Противодымная защита при пожаре» СНиПа 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
3. В3 (L=4750 м3/ч) – система общеобменной вытяжной вентиляции. Производительность принята для достижения 10% барьера превышения вытяжки над притоком – создание отрицательного дисбаланса (требование СниП 41-01-2003 для помещений категории А).
4. АВ1-АВ5 – системы аварийной вытяжной вентиляции. Производительность в размере 10 кратного объема воздуха для каждой системы принята по заданию на проектирование.
5. П1 (L=14850 м3/ч) – система приточной вентиляции. Расход принят в размере 1,5 кратного объема цеха при условии компенсации суммарной производительности вытяжных систем.
В порядке изучения чужого опыта обратились на другой МЭЗ. Там пускают в МЭЦ по наряду-допуску, предварительно отобрав сотовый, брелок сигналки от машины, металлические предметы из карманов, заставив снять верхнюю одежду из синтетики и переобуться в обувь на резиновой подошве... Так вот у них по проекту кратность 3,5.
Вопрос к уважаемому сообществу: где поискать соответствующие нормативы на кратность? Поиск по ВСН ничего не дал :sor . Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=36685 Автор:Zmej_O
]]>Zmej_Ohttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=46989Тепловоздушное отопление бассейна : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=36612&MID=sТема: Тепловоздушное отопление бассейна Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Что вы можете сказать о тепловоздешном отоплении бассейна.
Я хочу сделать систему такую - вентиляционная установка с рекуперацией тепла и вент установка для отопления.
Вопросы по поддержанию и обеспечению температуры в бассейне 29 градусов и влажности 60%.
ДЛЯ отопления вентиляцией воздух надо с какой температурой подавать? больше 29 градусов? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=36612 Автор:Striker
]]>Strikerhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=21174Вентиляция и кондиционирование овощехранилища : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=36027&MID=sТема: Вентиляция и кондиционирование овощехранилища Морковка, картошка Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Уважаемые форумчане! Кто нибудь имел опыт в проектировании и монтаже овощехранилища 100м2. С вентиляцией все понятно но клиент еще хочет кондиционирование чтоб говорит какую хочу температуру такую поставлю в любое время года. Вот и думаю че ему поставить то можно. Бюджет около 200000р. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=36027 Автор:Мега
]]>Мегаhttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=18399Вентиляция общепита : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=35950&MID=sТема: Вентиляция общепита Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Уважаемые господа помогите найти норматив.
В подвале нового 22-х этажного дома - кафе. Вытяжка от зонта на конёк - не реально.
Можно тунельный воздуховод и вентиляционный киоск.
Какое расстояние должно быть от киоска до жилых окон. Кстати там где выходят воздуховоды на улицу -
торец дома без окон.
Спасибо за внимание и возможные советы. Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=35950 Автор:дМороз
]]>Linaahttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=49580вентиляция зернохранилищ : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=35777&MID=sТема: вентиляция зернохранилищ проектирование микроклимата зернохранилищ Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
помогите уважаемые коллеги!! как проектируется система вентиляции и кондиционирования зернохранилищ?? где посмотреть почитать... Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=35777 Автор:prjanna
]]>prjannahttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=49531Противопожарный клапан : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=35656&MID=sТема: Противопожарный клапан В каком месте должен быть установлен противопожарный клапан? Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
Согласно пункту 8.16 (д) СниП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование) следует предусматривать установку противопожарного клапана (нормальное положение закрыто) с пределами огнестойкости:
- EI-120 – для систем обеспечивающих подачу наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;
- EI-30 – для систем обеспечивающих подачу наружного воздуха при пожаре согласно пункта 8.13 а), в), г), д), е), ж).
]]>Corehttp://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=47792Вентиляторы дымоудаления не на кровле......... : Избранное раздела "Проектирование..."1999-11-30T00:00:00+03:002024-03-28T18:39:45+03:00tag:www.aircon.ru:/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=170&TID=35597&MID=sТема: Вентиляторы дымоудаления не на кровле......... Форум:Избранное раздела "Проектирование..." Сообщение:
По заданию Заказчика был сделан проект дымоудаления склада 169х84 м. Пять вентиляторов дымоудаления + воздуховоды покрытые огнезащитной краской. Вентиляторы как обычно расположены на кровле. Высота склада 13,4 м. Теперь Заказчик хочет разместить вентиляторы каждый V=65520 м.куб/час не на кровле (склад эксплуатируется давно), а рядом (не надо дырявить кровлю+уменьшение строительных расходов). Кто нибудь проектировал или сталкивался с такой задачей? И возможно ли разместить вентиляторы дымоудаления рядом со складом? Ссылка:http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=170&TID=35597 Автор:vinogradov