Что-то неразборчиво здесь,но если скачать, всё видно. А с Либертом я погорячился - там другая схема и по ср. с Trane грибок от залегания не спасает ни разу.
SSA, я написал понижается? Туплю, бывает. Но ведь понял, что я сказать хотел?
Мне недавно человек умнее меня доказывал, что чем больше лить фреона, тем меньше переохлаждение, так что со всеми бывает.
По прежнему ждем цифр от Азима.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Выписка из инструкции на "грибок":
1. Пониженное давление конденсации во время работы
Вентиль не способен дросселировать в порте С потому, что:
• Между опорной поверхностью порта С и опорным диском защемился инородный материал
• Силовой элемент потерял зарядку
• Недостаточная зарядка системы во время зимы
o Принудительно повысить Давление Конденсации и отсоедините корпус вентиля, чтобы достать инородный материал/
o Замените вентиль.
o Добавьте хладагента
• Неправильное давление зарядки вентиля хладагентом для системы
o Смените вентиль
• Ресивер, расположенный в холодном месте и действует как конденсатор
o Установите изоляцию на ресивер
• Препятствия со стороны линии байпаса горячего газа
o Уберите препятствие или откройте вентиль
• Не работает компрессор, или препятствия на жидкостной линии, или на низкотемспературной стороне устанавливается пониженное давление всасывания
o Замените или отремонтируйте компрессор, или уберите препятствие, понижающее давление всасывания
Темные точки - причины, светлые - способ устранения.
А схема подключения грибка должна быть такая же как и у narkom-а (взято в инструкции на грибок):
О, блджад, снова словацкий Эмерсон! К гадалке не ходите, паук испарителя частично при распайке залит припоем! Хахах, какие тут версии сделаны! А причина одна - безблагодатность! ( Качество - гавно то ещё!). Паучок снимите и увидите! Все претензии к Улугбеку Ходжаеву! И впредь подумайте, стоит ли с этим гавном связываться...
Уже говорил, но повторюсь - грибки придуманы врагами Советской власти, чтобы задолбать трудовой народ !
Ну вот нахрена во Владикавказе грибок ??? Обрезайте их все ! (в смысле заправочный патрубочек). Всегда так делаю.
Onsyi пишет:
Мне недавно человек умнее меня доказывал, что чем больше лить фреона, тем меньше переохлаждение, так что со всеми бывает.
с уяли?
Читай внимательнее что пишешь и об чем тебе пытаются растолковать.
Это у тебя кажись при сливе фреона ПО стоял, как вкопанный. Невдомек наверное, что в ресивере хреону дофигища.
Слей на простом конденсаторе без ресивера фреончег, че тоже будет ПО стоять, а ПГ понижаться?
Ну писец, млять.
А в первом посте пишется, что месяц работает ОК, а потом вылетает. Залитый паук сразу бы вниз уронил.[/QUOTE]
Частично залитый сразу не уронит, наверняка сервисоиды ещё и ТРВ на полную открыли. Это общая болезнь этих шкафов, началась ещё в 1999, когда сборку покойной System 4 из труъ-Ирландии перенесли на этот поганый словацкий заводишко, и доверили сборку полностью местному быдлу
Ну вот, поднялась температура на улице и ошибка пропала. Но проблема остается. Кто знает, какое должно быть давление под куполом грибка? Я так думаю, для каждого фреона свое? Можно же меняя давление под куполом регулировать открытие.
Говорят же .. срежте грибок на ХРЕН . Поставили по осени два Эмерсона с грибами ... один зимой ..уёвничал . Всё было ,как и предупреждал Николай ... Думали ,что хреон убегает .Пришёл весна и всё стало в порядке .... Сейчас работаютЬ как часики Буре ... Так шо .. гири Шура , .
Не знаю, ставили два раза по два двухконтурных с "грибами" - полет нормальный. Главное, чтоб руки из нужного места росли и голова что-то соображала. :D
Да, забыл, ресивер в тепле, ОК и все дела...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA пишет:
Главное, чтоб руки из нужного места росли и голова что-то соображала
Это само собой, но даже при таком раскладе на Либертах грибок не спасаетот залегания, т. к. не перекрывает проход на конденсор при низких t нар. Там это решается соответствующим объёмом рессивера, правильной заправкой и правильной работой регулятора вентилятора конденсора. Кстати Azim не отверил, есть ли у него на сливе из конденсора ОК?