Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с данной задачей, а именно:
В серверной осуществлять понижение температуры за счет приточной вентиляции, а не кондиционера ( в зимнее время года)?
На практике, есть ли у кого опыт в этом вопросе, или это несерьезно?
Поясню: смонтировать в серверную приточную вентиляцию и установить на регуляторе подогрев воздуха, например: +5С, и будет вентиляция гнать воздух зимой с улицы, тем самым понижая температуру в комнате. Единственное, наверное дополнение: установить комнатный датчик температуры в помещении, что бы при сильных морозах не переохладить комнату.
С Уважением.
не забудьте установить качественную двух или трех ступенчатую систему фильтрации приточного воздуха. И вытяжку… Второй вариант : систему с free-cooling.
2 ЛордН Здесь пожалуста подробнее, что за проблемы с фильтрами?
Влажность тоже можно снижать (нагреваетель) или повышать (пароувлажнитель).А для компенсации теплопритоков имхо проще установить простенький полупром с зимней опцией, например МЕ.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Ведь именно так работает система фри-кулинга "по воздуху"
Совершенно такой же подсос воздуха, да и качество фильтров оставляет желать лучшего.
Какая проблема с влажностью зимой интересно?
Высокой она быть не может (после смешения с внутренним теплым воздухом дай бог влажность будет процентов 30%)
Наоборот будет хоть чуть чуть выше, чем при фри-кулинге с гликолем, который зимой осушает и без того сухой воздух.
Тут просто необходимо расчитать какое количество воздуха необходимо подать, чтобы скомпенсировать тепловыделения и все.
как писал один наш соконфентник (к сожалению не помню кто...) в серверной должон стоять кондиционер умеющий работать в двух режимах:
1. Осушение/увлажнение
2. Охлаждение без конденсации (большой т/о + большая произв.вентилятора)
Зимой в серверной проблемы не с влажностью (извиняйте, что непонятно выразился :о), а с её отсутствем :о), "статика", пыль, эта тема уже обсуждалась (попробуйте поискать гуглем по сайту аиркон.ру по ключ.словам прецизионник/сервер/пыль/статика...)
С фильтрами проблема только одна - не чистят их клиенты. и деньги за чистку платить не любят. :о)
Поставьте прецензионик. У них есть опция (или стандарт комплектация - зависит от производителя), что при забортной температуре ниже например -15С открывается заслонка и подается воздух с улицы. А экспереминты по подаче воздуха с помощью вентиляции интересны, но нужно ставить хорошую автоматику и кучу температурных датчиков.
Добрый день!
Sermen 11 - а нужна ли вытяжка? Я добавлю в продолжение этой темы - в офисе компании, где мы планируем смонтировать приточку в серверную установлены канальные кондиционеры с подмесом уличного воздуха. И из серверной уже есть рециркуляционная решетка, т. е. воздух из комнаты выкидывается. Сейчас она частично прикрыта, на на будущее ее можно будет использовать, как вытяжку.
LordN - по поводу фильтров, согласен многие Клиенты не понимают, зачем их чистить за деньги. В данном случае Клиент это понимает и чистить их будет с нашей помощью (надеюсь).
sibproje - прецезионик штука хорошая, но в нашем случае дорогая, да исерверная там небольшая.
А почему встал вопрос притока в серверную, я повторюсь, это только на зимнее время года. У нас такая ситуация. В свое время поставили мы обычный кондиционер им в эту серверную. Ту зиму он отработал хорошо, а в эту и именно при теплой температуре начал давать сбои. Мы предложили установить в серверную два кондиционера (помощнее) с полным комплектом "зимних опций", а старый кондишн переставить в другое место. На это то и появился так называемый дешевый вариант - оставить старый кондишн на месте (летом он все нормально работал), а на зиму добавить приточку, ведь за бортом минусовая температура. И зимой будет работать приточка вовсю, а старый кондиц. на подхвате.
С Уважением.
Делали такую штуку на базовых станциях сотовой связи.
Вентилятор канальный 160-й (расход подбирается по тепловыделениям), фильтр, регулятор температуры.
Фильтры надо ставить только нормальные. Вентилятор работает на приток.
Нормально работает до 0 градусов. Потом начинает обмерзать корпус фильтра и прочее.
В -25 почти не работает, нет необходимости - тепловыделения ч/з огр. констр=теплопритокам.
Но так вроде ничего плохого - сильно бюджетный вариант на зимний период.
Сейчас отказываются от этой системы или оставляют как резервную.
Ставят дайкины 2 шт с НТК.
Естесственный холод в зимнее время для серверных (и не только) используем лет 6. Ставим небольшой вентилятор с жалюзи, которые открываются (приводом) при вкл. вентилятора. Управление от комнатного термостата. Подогрева никакого не нужно, у нас морозы и за 40 бывают (Зап.Сибирь), Да и по влажности компьютерщики не жалуются
To ovik:
По-поводу Daikina полностью согласен, на всех своих объектах ставим по этой схеме (в серверных конечно).
Но этот вариант отдельный, не хочет Клиент слушать, слишком дорого. И как не убеждаем, хочет приток и все ту-у-у-у-у-у-т.
To sxto:
Я Вас правильно понял? Не ставим:
эл. нагреватель,
Pulsar,
температурный датчик в воздуховод?
Устанавливаем:
вентилятор и фильтр, и комнатный термостат, при отключении выключается вентилятор и привод закрывает заслонку?
В этом случае если воздуховоды из оц. стали, их еще и обклеить лучше бы надо, а не будет ли действительно вентилятор обмерзать?
С Уважением.
То TSV2:
Моноблоки не ставил лет 10 точно, но по-моему от моноблока необходимо выводить гофрошланг Д=100мм, для выброса горячего воздуха? А в нашем случае серверная находится как бы внутри здания и для вывода трубы до внешней стены напрямую через офис, если считать метров 6 будет.
Я думаю такой вариант не пойдет.
С Уважением.
Но хотелось бы узнать кто-нибудь делал приток в серверную зимой при -35 градусах Цельсия без подогрева воздуха.
Сейчас делаем эксперимент хочется узнать чем он закончится.
Заслонка с приводом, фильтр, вентилятор канальный в пластиковом корпусе, воздуховод - все утеплить пенофолом двойным слое по 5мм самоклеющийся. Контроллер внутреннего воздуха
Какие могут возникнуть проблемы?
Будет ли это работать?
вытяжка из серверной есть, Воздух не рециркулировать, а сразу холодный подавать в серверную.
Расчет?
Ограничения по диаметру воздуховода 200 мм
Вентилятор с плавным регулятором оборотов (расхода)
Системой пользоваться когда на улице температура меньше становится чем в помещении. т.е. расчет весь насмарку
gulyakof пишет:
Воздух не рециркулировать, а сразу холодный подавать в серверную
правильно с точностью до наоборот. 8)
регулировать расход по сути ни к чему. на притоке нужен клапан с проп.приводом. на рецирк-и клапан с ручным приводом или просто подобрать сопротивление такое чтоб из полностью открытого притока тянуло нужное кол-во воздуха.
только учтите, такое свободное охлаждение экономит работу ХМ, но требует гиганстких расходов на увлажнение.
gulyakof пишет:
Влажность в серверной тоже в норме
gulyakof, Если можно в цифрах . И чем меряете? Когда мы пробовали на своих объектах подмешивать приточный воздух зимой (без пароувлажнителя), влажность падала до 20%(данные с контроллера прецизионного Аэротеха)
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Despereaux пишет:
если заказчик "писает кипятком" от удовольствия прям в серверной, то может и всё нормально с влажностью....
да :D от цены предложения
если серверная герметична, влажности браться неоткуда, из этого следует то при наружных -37 и, пусть будет даже 100% влажности за бортом при продолжительной работе прямоточной вентиляции влажность в серверной будет намного ниже 20%
а не обмерзает ничего, потому-что нечему обмерзать
gulyakof пишет:
Влажность в серверной тоже в норме
Да уж... меня дома (в квартире без вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха) статикой бьет так, шо я уже боюсь прикасаться ко всему :-)
Я уже даже привык целовать жену только после того, как дотронусь до неё рукой ("заземлюсь" на неё, так сказать), бгггг.
(летом таких проблем не было, а зимой влажность низкая. Прям хоть ежедневно влажную уборку делай :-) )
А Вы говорите в серверной.....
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Там весит прибор (термометр и влажный термометр + таблица расчета). По словам специалиста который обслуживает серверную с влажностью все в порядке, с температурой тоже.
Сейчас будем делать во вторую серверную такую же установку