Можете смело не покупать клапана с приводами Danfoss. То что kVs одинаковый это хорошо, но программа у vts их достаточно часто подбирает с большим, чем нужно kvs - ну потом и начинаются болтания клапанов, скачки температуры, ну и если совсем "повезет", то порванные калориферы. Привода сравнивали для клапанов? Точнее какое питание и принцип работы? Для vts нужны 3х ходовые клапана с приводами с питанием 24В и управляющим сигналом 0-10В. Нам попадалась такая "Лента" с приводами danfoss с "половой" несовместимостью (питание 230В и 3х точечное управление). Если у вас в проекте "правильные" привода danfoss, то можете отказаться от клапанов с приводами, которые предлагают vts и купить то что в проекте, но если установки уже оплачены, то ни от чего вы не откажетесь, а только можете недополучить от vts при получении оборудования. Мы так недополучили 2 шкафа управления, воздушный клапан примерно 2х1,5 метра!!! Проект из Сибирского городка наверное?