Система чиллер-фанкоил производительностью 380кВт, пропиленгликоль 40%,температура -10С,Все оборудование уже подобрано, сейчас большие споры какую выбрать запорно-ругулирующую арматуру для регулировки ситемы по температуре и давлению. Просьба специалистам дать рекомендации и советы по обвязке воздухоохладителей и насосов и арматуре!
Схема простая как грабли.
Трехходовой для постоянного расхода и балансировочники на каждый фанкойл.
По насосам: манометры на входе и выходе, запорная арматура, расширительный бак на входе, грязевой фильтр с мелкой сеткой.
По чиллерам: манометры и термометры на входе и выходе, вибровставки, грязевой фильтр с мелкой сеткой, плюс байпасная линия промывки
Расход все таки измеряется в куб.м./ч
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
можно по-подробней про обвязку на воздухоохладители если есть схемы то пожалуйста пришлите, и можно ли сделать такую систему на сервоклапанах а на байпас поставить перепусконой?
трехходовой может лучше но для него нужен терморегулятор а сервоклапаном и вентиляторами можно управлять контроллером и оттайку тенами производить лучше! что можете сказать по этому поводу! честно говоря я вообще запутался во всей этой арматуре можете подсказать что нибудь конкретное чтоб я взял это за на правление!