Артур, воду подавать в трубу с крыши или с подвала? Байпас выполненный гибкой подводкой есть в подвале между стояков.
Сергей, ранее вопросом гидравлики занимались другие люди в фирме. Не буду оправдываться - соглашусь что мой уровень квалификации низок по гидравлике.
Если бы хотел сделать некачественно - оставил бы систему как есть на одном компрессоре и уставке 18 градусов.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Желательно что бы гравитация помогала тащить говно, следовательно с верху. Если будите попеременно отрубать этажи или вообще отдельно мыть то значения не имеет.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
На шильде указана производительность 34куб.м/час, это больше 9л/сек. По паспорту чиллера ном. расход через ПТО 4,13л/сек.
Опачки, а что, насосы по шильде надо подбирать, ёпт, а мну думал что надо сеть считать, графики смотреть, дурень я дурень!
Вот оно как , на шильду надо смотреть было.....
В общем так скажу, ни разу не встретил чиллера после монтажа, с номинальным расходом через ТО. Как правило занижен. Но есть один с завышенным - сильно достаточно, но лучше уж так, чем никак.
Вчера разобрал первый этаж, там вообще жопа по грязи.
Пока что подключил дальний фанкойл на 1 этаже к дренажу и полоскаю систему: наберу ( заливаю сверху) полную систему - сброшу в дренаж через первый этаж.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Опачки, а что, насосы по шильде надо подбирать, ёпт, а мну думал что надо сеть считать, графики смотреть, дурень я дурень!
Вот оно как , на шильду надо смотреть было.....
В общем так скажу, ни разу не встретил чиллера после монтажа, с номинальным расходом через ТО. Как правило занижен. Но есть один с завышенным - сильно достаточно, но лучше уж так, чем никак.
Перед пуском системы пусконаладчик должен убедиться в её чистоте и отсутствии воздуха. Если этого не сделать, а после неудачного пробного пуска с умным видом считать сеть, смотреть графики, менять насосы, лезть в контур хладагента, менять настройки ТРВ и контроллера, в конце сезона всё равно придётся это делать, но сезон, нервы, а часто и репутацию не вернёшь.
Это должно быть априори.
Но один фиг, Вы ведь не по шильде на насосе его подбираете. меня только это затронуло, ничего более.
Уже не первый случай, вроде насос по расходу напору ничего так, пересчитываешь - должно хватать, а скрытые косяки монтажа - и всё приехали.
Дождёмся, что будет с перепадом на ТО после уборки... ;)
Если следовать Вашей логике, проектировщик должен закладывать в проект производительность насоса с учётом косяков монтажа? Тогда какой процент косяков ему надо принимать за норматив - в зависимости от квалификации монтажников или как? При подборе чиллера, ЦК, фанкойлов и доводчиков этот норматив тоже придётся учитывать. Может проще и надёжнее контролировать работу монтажников (шефмонтаж называется)?
Промыли водой систему, перепад на испарителе появился - 0,2 бара. Теперь боремся с воздухом в системе. Перепад на испарителе по воде - 6 градусов при работающих двух компрессорах, на одном 2.5 градуса (мелкий компресор) и 4 градуса на крупном компрессоре.
Закончили очень поздно поэтому полностью не диагностировал еще все параметры.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Илья, это у Вас не жара, а так, тепло только. Жара у нас. :D
Только-что проезжал мимо завода "Радиатор" - часы/термометр на вышке (температура ВСЕГДА точно - ровно 40С и это не на крыше под солнышком... :o Там вааще писец. :(
Продолжу: приехали на обект, чиллер работал всю ночь - на обекте прохладно.
Выгнали остатки воздуха. До насоса 1,5 бара, после насоса до испарителя 3,5 бара, после испарителя 3,3 бара. Перепад воды на испарителе при работе двух компрессоров: первый запуск при воде 30 градусов - 7 градусов, второй запуск при воде 18 и уставке 15 градусов - 5-6 градусов. Как я писал выше на мелком - перепад 2 градуса, на крупном - 3,5 градуса.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
сергей у нас на улке 35,6 -только что замерил.
Перегрев на двух - 23,1-19,5 ПО- 6-4,5, низкое давление - 5,1,- 4,7 высокое - 23-21. температура выхода с компресора - 97, 5.
Ток насоса -упал с 3 до 2,7
при отключении перепад на испарителе воды: вход - 13, выход 7,4, дельта 5,6, уставка 15.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
на режиме, при работе двух компрессоров. На одном компрессоре падает до 14.
Трв на заводских настройках. Пока с расходом не разберусь не кручу его.
Сейчас моем в противоток водой испаритель- грязи нет.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
фото шильда скинуть не могу т.к. пишу с телефона.
Моими глазами:
модель AQL 90 CO B COIL STD PUMP
год выпуска 2006
фреон 407с - 15 кг
максимальное давление 28 бар
низкое давление 18,6 бар - сам не понял почему так указано
входящее напряжение - 400 вольт 3 фазы 50 герц
LRA- 253 ампера
написано по итальянски 76,3 ампера
входящая мощность 44 квт
рабочее давление воды - 3 бара
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
датчик по низкому и температурный подключены возле компрессора поэтому показания перегрева могут врать. Температурный датчик на клещах от тесто не налазит на диаметр трубы выхода из испарителя. Нуна извращнутся что бы его напялить
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.