Параметры работы AQL 80
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Параметры работы AQL 80

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Параметры работы AQL 80»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 91 - 120 из 169
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 132225Тема: «Параметры работы AQL 80» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#91
если бы испаритель был бы забит - сопротивление акуенное было бы.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#92
Не, подумай сам над своими вопросами и фразами.
Ищи проблемы, где зажато.
Или тупо меняй насос.
Профиль
E-Mail
#93
тык какже найти если цуко нет дифа
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#94
Или , тупо менять трассы к потребителям.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#95
Прилеплю схемку. Расстояние от 40 трубы до фанкойлов 1-1,5 метра.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#96
Вчера запустил чиллер на одном компрессоре с уставкой 17 градусов и диференциалом 2 градуса. На выходе имеем 7 градусов что позволило оценить работоспособность фанкойлов по температуре.
Данные замеры показали что некоторые трехходовые не отрабатывают цуко, а так же грязь в некоторых фанкойлах так и сидит.
Данные по температурам:
4 этаж:
3,5 квт (на прямотоке, без трехходовика)
подача - 16 градусов
обратка - 13,2 градуса
С данным фанкойлом буду еще разбиратся че за хрень.
7 квт
подача 6
обратка 20,1
выход воздуха 20
10 квт
подача 16
обратка 22.6
выход воздуха 23.5
3 этаж
10 квт ближний к стояку
подача 7,3
обратка 15
выход воздуха 19,2
10 квт дальний
подача 7
обратка 22
воздух 25,7
2 этаж
10 квт ближний к стояку
подача 6
обратка 16, 5
воздух 19.5
10 квт дальний
подача 13,3
обратка 24.6
воздух 24.6
1 этаж
10 квт ближний к стояку
подача 6.8
обратка 21.5
воздух 22.6
10 квт дальний
подача 7.6
обратка 18.3
воздух 24,7

Один фанкойл вчера вскрыли и опять кучу грязи слили с теплообменника. Хотя до этого мыли систему.

Короче вот и имеем сопротивление на фанкойлах из за грязи + некоторые трех-ходовые нихера не отрабатывают открытие на полную и перепускают по перемычке воду. Один трех-ходовик сдох.

НИКОГДА НЕ КУПЛЮ БОЛЬШЕ ЭТО ГРЕБАНОЕ ГАВНО ПОД НАЗВАНИЕМ - "БАЛУ"

Вообщем сейчас думаю убирать нахер все трех-ходовики, делать на прямоток и мыть химией.
Ближе к зиме, буду ставить трех-ходовики, фильтра и переводить на гликоль.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#97
Илья, ИМХО, на фанкойле перепад тож должен быть около 6 град., если больше - занижен расход.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#98
Поеду сейчас чистить фанкойлы и убирать трех-ходовики.
Потом замерю температурные перепады посмотрим что получится.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#99
на выходе с испарителя 7 градусов? На старте? мама-мия
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#100
Не, на старте 20 градусов. Снижает до 7 на выходе и 15 обратка (отключает).
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#101
Клапана вообще выкинь.
Если заку так хочется, чтобы были - открой на 100% и законтри, управление откинь.
Нот лучше выкинуть.
Судя по перепадам, доп. сопротивление именно клапана обеспечивают.
Отсоединяй и мой отдельно трубопроводы (можно недорогой сульфоминкой)
А ТО и Фанкойлы спец. химией.
Профиль
E-Mail
#102
Вообще, считаю, что все эти клапана на входе фанкойлов - развод Зака на бапки.
Нормально спроектированная система распределяет расход по сечению труб без всяких балансировочников и двух- трехходовых...
Даже есть такая на обслуге... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#103
Цитата
Zuk пишет:
Слава, это окончательный приговор насосу? Он на 34 куба в час


Насос имеет двойной запас по прозводительности, если он и виноват то, скорее всего неправильное вращение, хотя это кажется банальным, такие косяки некоторые пусконаладчики допускают. Расход можно посчитать через производительность, если на 1 компрессоре более-менее стабильно работает какое то время, но раз при вкл. 2 компр. резко падает двл кипения, без рассчёта можно сказать - расход низкий. Причины стары, как мир - грязь, воздух.
Профиль
E-Mail
#104
Сижу, пью кофе на обьекте. Убрал трех-ходовики на двух этажах, сейчас после кофе еще с двух сниму. Промыл подачей шлак из фанкойлов -все грязные. Трехходовики опять захерачены грязью и перепускают по перемычке. Фото выложу позже т.к. С телефона пишу.
дельта по температуре входа выхода с фанкойлов стала у всех 7 градусов. Дельта при работающем одном компресоре на испарителе - 5 градусов. При двух не смотрел но скорее всего растет. Причины низкого расхода очевидны - грязь и воздух.
Пошел убирать клапана дальше. Завтра заказчика на химию долбить буду.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#105
Цитата
Насос имеет двойной запас по производительности


Уверены?

На схемке труба 50мм, что это? ПП50, или чернуха с Ду 50?
Поэтажные ПП40, как понял.....
Отредактировано: azar 07-08-2012 21:11
Профиль
E-Mail
#106
"НИКОГДА НЕ КУПЛЮ БОЛЬШЕ ЭТО ГРЕБАНОЕ ГАВНО ПОД НАЗВАНИЕМ - "БАЛУ" "----это :САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !!!!!
Отредактировано: denzakr 07-08-2012 22:04
Профиль
E-Mail
#107
Слава завтра возьму штангель и померю. Вылоджу сюда в тему размер.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#108
Фото трехходовика:
Рисунок
2.jpg (142,69 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#109
Посмотри размер балансировочника (DN ??)
Ну и что за труба магистрального - чернуха или ПП, размер?
Тут проблема не в бренде (в данном случае), а в говне и неграмотности. Пох. какой фанкойл, хоть Huinja, главное расчёт, монтаж и надёжность чиллера - насосной группы.
Профиль
E-Mail
#110
Слито с фанкойла, хотя систему мы промывали
Рисунок
3.jpg (133,17 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#111
Бренд Hujovo Promivaly вам о чем нибудь говорит?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#112
Магистральная труба ( стояк) чернуха. Балансировочник DN 50 покупал, как воткнули не знаю но чето варили. Сейчас под изоляцией не видно, но вроде 50 труба
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#113
Бренд - "я в первый раз ебашу гидравлику" о чем нибудь говорит? Причем товарищи сантехники которое енто все наебашили - потерялись. Теперь в одну каску на практике изучаю гидравлику
Отредактировано: Zuk 07-08-2012 23:09
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#114
Выкручено из трубы (там теперь манометр стоит)
Рисунок
4.jpg (101,67 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#115
И последняя фотка на сегодня.
Рисунок
5.jpg (82,34 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#116
Проверь направление на балансировочнике, на всякий,
Чернуха весь стояк до низа?
Если так, то напор-расход вроде хватает насоса. Если только нет лишних каких ещё сопротивлений.
Снимешь все клапаны, промоешь систему, тогда должно всё быть в норме.
Если нет - тогда поставишь насос двухступенчатый, вроде CM 25-2 (его я точно брал в прошлом году за 22000-24000 РУБ.), т.к. скорее всего если и не будет хватать, то немного уже.
Дерзай, видишь, уже приблизился, практически, к решению проблемы....
Отредактировано: azar 07-08-2012 23:34
Профиль
E-Mail
#117
Направление верное - перекрывал смотрел как реле протока отрабатывает.
Чернуха до полностью до низа и даже в подвал заходит.
Мдя.. приблизился это радует :) правдо заказчик уже на взводе. Буду думать как это кулюторно преподнести.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#118
Систему еще мыть и мыть . Пока чистая водичка не пойдет . Главное теперь что бы испаритель в гавно не засрался . Вот , а ты говорил , что сантехники были грамотные .Мудаки они , а не сантехники .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#119
Илья, совет, - откидываешь чиллер, и в трубу тупо херачишь воду, из другой пусть на крышу льётся...дня так 2-3. переодически перекрывая этажи.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#120
Комментарий не по теме.

Классная фраза: Бренд - "я в первый раз ебашу гидравлику" - характеризует уровень квалификации фирмы, которая монтировала данную систему.
ИМХО, если что-то делаешь, то делать это нужно качественно, как писАл в соседней ветке Ziggurat: http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage142179
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail