Вчера запустил чиллер на одном компрессоре с уставкой 17 градусов и диференциалом 2 градуса. На выходе имеем 7 градусов что позволило оценить работоспособность фанкойлов по температуре.
Данные замеры показали что некоторые трехходовые не отрабатывают цуко, а так же грязь в некоторых фанкойлах так и сидит.
Данные по температурам:
4 этаж: 3,5 квт (на прямотоке, без трехходовика)
подача - 16 градусов
обратка - 13,2 градуса
С данным фанкойлом буду еще разбиратся че за хрень.
7 квт
подача 6
обратка 20,1
выход воздуха 20
10 квт
подача 16
обратка 22.6
выход воздуха 23.5
3 этаж 10 квт ближний к стояку
подача 7,3
обратка 15
выход воздуха 19,2
10 квт дальний
подача 7
обратка 22
воздух 25,7
2 этаж 10 квт ближний к стояку
подача 6
обратка 16, 5
воздух 19.5
10 квт дальний
подача 13,3
обратка 24.6
воздух 24.6
1 этаж 10 квт ближний к стояку
подача 6.8
обратка 21.5
воздух 22.6
10 квт дальний
подача 7.6
обратка 18.3
воздух 24,7
Один фанкойл вчера вскрыли и опять кучу грязи слили с теплообменника. Хотя до этого мыли систему.
Короче вот и имеем сопротивление на фанкойлах из за грязи + некоторые трех-ходовые нихера не отрабатывают открытие на полную и перепускают по перемычке воду. Один трех-ходовик сдох.
НИКОГДА НЕ КУПЛЮ БОЛЬШЕ ЭТО ГРЕБАНОЕ ГАВНО ПОД НАЗВАНИЕМ - "БАЛУ"
Вообщем сейчас думаю убирать нахер все трех-ходовики, делать на прямоток и мыть химией.
Ближе к зиме, буду ставить трех-ходовики, фильтра и переводить на гликоль.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Клапана вообще выкинь.
Если заку так хочется, чтобы были - открой на 100% и законтри, управление откинь.
Нот лучше выкинуть.
Судя по перепадам, доп. сопротивление именно клапана обеспечивают.
Отсоединяй и мой отдельно трубопроводы (можно недорогой сульфоминкой)
А ТО и Фанкойлы спец. химией.
Вообще, считаю, что все эти клапана на входе фанкойлов - развод Зака на бапки.
Нормально спроектированная система распределяет расход по сечению труб без всяких балансировочников и двух- трехходовых...
Даже есть такая на обслуге... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Zuk пишет:
Слава, это окончательный приговор насосу? Он на 34 куба в час
Насос имеет двойной запас по прозводительности, если он и виноват то, скорее всего неправильное вращение, хотя это кажется банальным, такие косяки некоторые пусконаладчики допускают. Расход можно посчитать через производительность, если на 1 компрессоре более-менее стабильно работает какое то время, но раз при вкл. 2 компр. резко падает двл кипения, без рассчёта можно сказать - расход низкий. Причины стары, как мир - грязь, воздух.
Сижу, пью кофе на обьекте. Убрал трех-ходовики на двух этажах, сейчас после кофе еще с двух сниму. Промыл подачей шлак из фанкойлов -все грязные. Трехходовики опять захерачены грязью и перепускают по перемычке. Фото выложу позже т.к. С телефона пишу.
дельта по температуре входа выхода с фанкойлов стала у всех 7 градусов. Дельта при работающем одном компресоре на испарителе - 5 градусов. При двух не смотрел но скорее всего растет. Причины низкого расхода очевидны - грязь и воздух.
Пошел убирать клапана дальше. Завтра заказчика на химию долбить буду.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Посмотри размер балансировочника (DN ??)
Ну и что за труба магистрального - чернуха или ПП, размер?
Тут проблема не в бренде (в данном случае), а в говне и неграмотности. Пох. какой фанкойл, хоть Huinja, главное расчёт, монтаж и надёжность чиллера - насосной группы.
Магистральная труба ( стояк) чернуха. Балансировочник DN 50 покупал, как воткнули не знаю но чето варили. Сейчас под изоляцией не видно, но вроде 50 труба
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Бренд - "я в первый раз ебашу гидравлику" о чем нибудь говорит? Причем товарищи сантехники которое енто все наебашили - потерялись. Теперь в одну каску на практике изучаю гидравлику
Проверь направление на балансировочнике, на всякий,
Чернуха весь стояк до низа?
Если так, то напор-расход вроде хватает насоса. Если только нет лишних каких ещё сопротивлений.
Снимешь все клапаны, промоешь систему, тогда должно всё быть в норме.
Если нет - тогда поставишь насос двухступенчатый, вроде CM 25-2 (его я точно брал в прошлом году за 22000-24000 РУБ.), т.к. скорее всего если и не будет хватать, то немного уже.
Дерзай, видишь, уже приблизился, практически, к решению проблемы....
Направление верное - перекрывал смотрел как реле протока отрабатывает.
Чернуха до полностью до низа и даже в подвал заходит.
Мдя.. приблизился это радует :) правдо заказчик уже на взводе. Буду думать как это кулюторно преподнести.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Систему еще мыть и мыть . Пока чистая водичка не пойдет . Главное теперь что бы испаритель в гавно не засрался . Вот , а ты говорил , что сантехники были грамотные .Мудаки они , а не сантехники .
Классная фраза: Бренд - "я в первый раз ебашу гидравлику" - характеризует уровень квалификации фирмы, которая монтировала данную систему.
ИМХО, если что-то делаешь, то делать это нужно качественно, как писАл в соседней ветке Ziggurat: http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage142179