Параметры работы AQL 80
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Параметры работы AQL 80

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Параметры работы AQL 80»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 60 из 169
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 133635Тема: «Параметры работы AQL 80» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
#31
Трубы подходящие диаметром Ду 50, монтировалось не нами а другой организацией которая строила здание и устанавливала чиллер.
Мы делали только внутреннюю разводку от стояка Ду 50 полипропиленовой трубой 40кой с разводкой от нее на два фанкойла 25 трубой. И так на каждом этаже (их 4)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#32
Фанкойлы по 12 кВт?

Ребята - вы попали на насос как минимум. Ну ктож на 12 квт пускает ПП25?, ну блин даёте.

Вот ПП40 надо было на каждый фанк пускать - это было б нормально, а на каждый этаж ПП63 мин.
Профиль
E-Mail
#33
Не, фанкойлы 10 кВт в общей массе. Только на четвертом этаже один на 10 квт, один на 6 квт, и один на 3.5 квт.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#34
Небольшая разница... ну 1,8м3/ч ПП25=Ду18-20 скорость 1,6-1,95м/с при норме 0,5-0,6м/с. А Это Ду32мм. Ну что? - диаметры заужены!

К чиллеру Ду65мм, на каждый этаж Ду40мм минимум. На каждый 10 кВт Ду32мм.
Профиль
E-Mail
#35
Мля... это полная жопа.. :cry:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#36
Почему чуть что, так сразу Ж-ПА.
Всё нормально, всё супер, если по перепаду и замеру на балансировочнике окажется, что расхода нет, составляй акт дефектации или чего там совместно с заком, приводи данные замеров, и в акте указывай, что напора штатного насоса не хватает, требуется замена на такой то. Всё, ты молодец, нашёл неисправность и предложил пути выхода из сложившейся ситуации. Ты гений, ты шаришь!
Заку нечего будет делать, кроме как покупать насос, цена в закупе в элите будет в р-оне 26-30 тыс. руб. грюндфосс.
Профиль
E-Mail
#37
Ок, попробую. Только все равно на мне насос повиснет. До начала работ я должен был в стоимость заложить все что потребуется в том числе и насос. А тут не досмотрел понимаете ли.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#38
В личке всё.Вы не поставляли насос и не делал проект. Поэтому до запуска не было ясности хватит напора или нет. Так и есть, Вы не поставщики и не проектанты, Ваша задача смонтировать как есть, за подбор уже купленного до Вас оборудования Вы отв. не несёте.
Профиль
E-Mail
#39
Ну , наконец то общими усилиями достучались !
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#40
Могу выложить таблицу рекомендуемых скоростей в трубах, если кому интересно. Если скорость выше, значит растет шум, сопротивление и прочий гемморой.
Шоп не путать Ду и Дн и не насиловать чиллеры, есть исчо прога для подбора расхода и напора насоса, диаметров труб.
Вообщем наслаждайтесь и прокачивайте скил:

http://depositfiles.com/files/d56iza1lh

Проектировщикам иканомящим баблос заказчику на трубах - большой привет! :D
бабло уже Пилите, Шура, пилите...
А пацаны ибутся почти задаром
Отредактировано: human 26-07-2012 16:17
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#41
перепад на испарителе:
манометр перед насосом - 2,85 бара, после насоса перед испарителем 4,7 бара, после испарителя до реле протока - 4,8 бар. Штатный показывает 4,75 бара. У всех манометров дергается стрелка - воздух походу гоняет.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#42
Нету тут перепада - знакомая картина Репина "Приплыли..."
Подпитали слишком много, 1,5 бара на всасе хватит. Ну вот вроде всё решилось. Меняйте насос, какой? Предпологаю что не менее СМ 25-2.

Воздуха много, методику говорил. Воздуха будет много, т.к. насос не продавит пробки на фанках - расхода нет считай.
Отредактировано: azar 26-07-2012 18:03
Профиль
E-Mail
#43
Вообщем сегодня решили напрямую соединится с фанкойлами минуя трехходовой клапан. При разборке системы обнаруживаем что из фанкойла выходит жестко черная вода, а клапан трехходовика подперт ошметками грязи. Вода проходила по малому кругу (не заходя в фанкойл) и возвращалась на чилер.
Разобрали фильтр (вчера чистил) - опять засран.
Вообщем надо чистить всю систему
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#44
бля у вас там че байпаса перед чиллером нет что ли? что бы систему мыть не трогая машину?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#45
Артур это ебанный бюджет. я похожий рассказал выше.
Грязевик адын вверху, а все гавно разлетается по фанкойлам внизу.
В проекте баллу и без грязевиков на ветках.
Ибитесь на здоровье.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#46
Не, байпаса нет. По грязевикам сейчас сижу решаю ставить их или вообще до холодов убрать трехходовые, а там систему на гликоль переводить будем тогда и воткнуть их.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#47
Ставить без вариантов, иначе фанкойлам баллу писдец
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#48
Слили:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#49
Открыли фильтр опять (вчера чистил):
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#50
Манометр в работе до насоса:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#51
После насоса до испарителя:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#52
После испарителя до реле протока:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#53
Ток насоса при 6.6 амперах на шильде двига.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#54
Насос менять,
шильдик насоса пожалуйста, надо посмотреть график.
А так нужен не менее CM 25-2. Возможно CM 25-3. Подбор http://www.grundfos.ru/docs/webcaps/ регистрируйся.
До насоса 1,5бар - больше не надо.
Уплотнитель над конденсатором (между ним и корпусом) лучше поменять (всё равно надо будет), рассыпается уже через год два. Паралон голимый. Первая мойка кёрхером - и его нет.
Трубчатую изоляцию 32*9мм энергофлекс засунуть (хорошо влезает) - и то лучше будет.

Цитата
Ток насоса при 6.6 амперах на шильде двига.


Ну так - нет расхода, нет "тока".
Отредактировано: azar 01-08-2012 19:08
Профиль
E-Mail
#55
Шильдик насоса:
Рисунок
насос.jpg (84,01 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#56
Помыли систему - вода начала поступать в фанкойлы. Перепад по воздуху 4 градуса :cry:
По на чиллере 6-8 градусов, конденсация 45 градусов, темп нагнетания компресора 70 градусов, ПГ от 19-28 градусов, кипение в плюсе а потом резко в минус сваливается. Дельта по воде от 6 до 10 градусов. Балансиры все на полную. На манометрах перепада нет.
Расход воды Х,З так как нечем померить кроме манометров.
Че делать незнаю.. вообщем жопа выручайте :cry:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#57
Слушайте, пожалуйста, поменяйте насос!
Прошу Вас!
Профиль
E-Mail
#58
Слава, это окончательный приговор насосу? Он на 34 куба в час :cry:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#59
Нет, но мною в личку озвучивалось, ТО если и забит, то скорее илом всяким, т.к. нет расхода, нет скорости в ТО, это усиливает процесс осаждения загрязнений в ТО.
Для контроля можно промыть его химич. раствором кислот с ингибитором для медных сплавов - это не дорого. 25кг канистра стоит в Москве до 5000руб. . При разбавлении 1к5 хватит не на один ТО.
Профиль
E-Mail
#60
CM25-3 A-R-A-E-AQQK A-R-A-E AQQK
Дешевле брал в Элите. стоит около 28 000 руб.