Трубы подходящие диаметром Ду 50, монтировалось не нами а другой организацией которая строила здание и устанавливала чиллер.
Мы делали только внутреннюю разводку от стояка Ду 50 полипропиленовой трубой 40кой с разводкой от нее на два фанкойла 25 трубой. И так на каждом этаже (их 4)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Почему чуть что, так сразу Ж-ПА.
Всё нормально, всё супер, если по перепаду и замеру на балансировочнике окажется, что расхода нет, составляй акт дефектации или чего там совместно с заком, приводи данные замеров, и в акте указывай, что напора штатного насоса не хватает, требуется замена на такой то. Всё, ты молодец, нашёл неисправность и предложил пути выхода из сложившейся ситуации. Ты гений, ты шаришь!
Заку нечего будет делать, кроме как покупать насос, цена в закупе в элите будет в р-оне 26-30 тыс. руб. грюндфосс.
Ок, попробую. Только все равно на мне насос повиснет. До начала работ я должен был в стоимость заложить все что потребуется в том числе и насос. А тут не досмотрел понимаете ли.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
В личке всё.Вы не поставляли насос и не делал проект. Поэтому до запуска не было ясности хватит напора или нет. Так и есть, Вы не поставщики и не проектанты, Ваша задача смонтировать как есть, за подбор уже купленного до Вас оборудования Вы отв. не несёте.
Могу выложить таблицу рекомендуемых скоростей в трубах, если кому интересно. Если скорость выше, значит растет шум, сопротивление и прочий гемморой.
Шоп не путать Ду и Дн и не насиловать чиллеры, есть исчо прога для подбора расхода и напора насоса, диаметров труб.
Вообщем наслаждайтесь и прокачивайте скил:
перепад на испарителе:
манометр перед насосом - 2,85 бара, после насоса перед испарителем 4,7 бара, после испарителя до реле протока - 4,8 бар. Штатный показывает 4,75 бара. У всех манометров дергается стрелка - воздух походу гоняет.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Нету тут перепада - знакомая картина Репина "Приплыли..."
Подпитали слишком много, 1,5 бара на всасе хватит. Ну вот вроде всё решилось. Меняйте насос, какой? Предпологаю что не менее СМ 25-2.
Воздуха много, методику говорил. Воздуха будет много, т.к. насос не продавит пробки на фанках - расхода нет считай.
Вообщем сегодня решили напрямую соединится с фанкойлами минуя трехходовой клапан. При разборке системы обнаруживаем что из фанкойла выходит жестко черная вода, а клапан трехходовика подперт ошметками грязи. Вода проходила по малому кругу (не заходя в фанкойл) и возвращалась на чилер.
Разобрали фильтр (вчера чистил) - опять засран.
Вообщем надо чистить всю систему
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Артур это ебанный бюджет. я похожий рассказал выше.
Грязевик адын вверху, а все гавно разлетается по фанкойлам внизу.
В проекте баллу и без грязевиков на ветках.
Ибитесь на здоровье.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Не, байпаса нет. По грязевикам сейчас сижу решаю ставить их или вообще до холодов убрать трехходовые, а там систему на гликоль переводить будем тогда и воткнуть их.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Насос менять,
шильдик насоса пожалуйста, надо посмотреть график.
А так нужен не менее CM 25-2. Возможно CM 25-3. Подбор http://www.grundfos.ru/docs/webcaps/ регистрируйся.
До насоса 1,5бар - больше не надо.
Уплотнитель над конденсатором (между ним и корпусом) лучше поменять (всё равно надо будет), рассыпается уже через год два. Паралон голимый. Первая мойка кёрхером - и его нет.
Трубчатую изоляцию 32*9мм энергофлекс засунуть (хорошо влезает) - и то лучше будет.
Помыли систему - вода начала поступать в фанкойлы. Перепад по воздуху 4 градуса :cry:
По на чиллере 6-8 градусов, конденсация 45 градусов, темп нагнетания компресора 70 градусов, ПГ от 19-28 градусов, кипение в плюсе а потом резко в минус сваливается. Дельта по воде от 6 до 10 градусов. Балансиры все на полную. На манометрах перепада нет.
Расход воды Х,З так как нечем померить кроме манометров.
Че делать незнаю.. вообщем жопа выручайте :cry:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Нет, но мною в личку озвучивалось, ТО если и забит, то скорее илом всяким, т.к. нет расхода, нет скорости в ТО, это усиливает процесс осаждения загрязнений в ТО.
Для контроля можно промыть его химич. раствором кислот с ингибитором для медных сплавов - это не дорого. 25кг канистра стоит в Москве до 5000руб. . При разбавлении 1к5 хватит не на один ТО.