Кондиционер MItsubishi Heavy 508HES3B
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Кондиционер MItsubishi Heavy 508HES3B

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционер MItsubishi Heavy 508HES3B»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3983Тема: «Кондиционер MItsubishi Heavy 508HES3B, срабатывает защита по высокому току» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Здравствуйте!
Проблема с кондиционером MItsubishi Heavy 508HES3B
уходит в ошибку 2 моргания на наружном блоке ( сверх ток )
1. через 20 с после включения компрессора.
2. ток увеличивается до 8,5 А.
3. давление на нагнетании до 28 атм.
4. конденсатор чистый.
5 фреон в норме.
6. вентилятор включаются сьем тепла происхотит.
есть предположения что не срабатывает Subcooling
coil, это и есть Служебный клапан
7. в мануале Проверка со стороны блока:
• При охлаждении: FM0 работает?
• Во время нагрева:
o FM1 работает?
o Служебный клапан (с газовой
стороны) открыт полностью?

o Фильтр забит?
• Есть перегрузка?
• Место установки внутреннего и
внешнего блоков адекватно?
• Во внутреннем/внешнем блоке
есть ли короткое замыкание?
С уважением Дмитрий.
Профиль
E-Mail
#2
508-й при нормальном токе вполне тянул давление конденсации 35 бар и нагнетание в 110 град, по аварии не отключался. Это надо было видеть. при этом кипение было в минусе (перепутали межблочку, перелили фреону)
в вашем случае скорее всего развалился компрессор, если кипение в плюсе и перезаправляли по весам.
Продукты распада компрессора приехали в сетки, но каким чудом он накачивает 28 бар в конденсатор.
Уточните давление кипения, ПГ и ПО за эти 20 сек.
И еще, закрытые газовый кран тоже вызывает такую ошибку, т.к. он перед включением режима холод, проверяет кран режимом тепло, для этого на плате специальный DIP переключатель есть
Отредактировано: human 21-08-2011 08:22
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо за помощь!
начну по порядку.
1. фреон в этом году не заправляли да и в предыдущих тоже.
2.кондиционер обслуживаю в течении 3 лет.
3. давление всасывания летом стояло в пределах 3,5 атм R-22 , при температуре наружного воздуха +35 С
4. на выключение срабатывает реле слышен щелчек возврата .
5.давление кипение падает до 3 атм.
6.краны не трогали.
У меня сложилось впечатление что что случилось с пропускной способность, где то закупоривание,
По гидравлической схеме наше только одно место это какой то клапан после конденсатора.
С уважением Дмитрий.
Профиль
E-Mail
#4
По давлению он точно срабатывать не будет.
Это я уже говорил. Нету там никакого клапана, окромя обратного. Но он в режиме холод закрыт. Смотрите сетки после капиллярки в наружке и до капиллярки + ОК во внутреннем и проверяйте ток компрессора на холостом ходу.
Удачи!
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо будем искать.