508-й при нормальном токе вполне тянул давление конденсации 35 бар и нагнетание в 110 град, по аварии не отключался. Это надо было видеть. при этом кипение было в минусе (перепутали межблочку, перелили фреону)
в вашем случае скорее всего развалился компрессор, если кипение в плюсе и перезаправляли по весам.
Продукты распада компрессора приехали в сетки, но каким чудом он накачивает 28 бар в конденсатор.
Уточните давление кипения, ПГ и ПО за эти 20 сек.
И еще, закрытые газовый кран тоже вызывает такую ошибку, т.к. он перед включением режима холод, проверяет кран режимом тепло, для этого на плате специальный DIP переключатель есть