Вопрос по VRF Sanyo
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю Вопрос по VRF Sanyo

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос по VRF Sanyo»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 16756Тема: «Вопрос по VRF Sanyo, Будет ли работать система при общей мощности внутренних блоков в 138% от мощности наружного» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#1
Уважаемые господа! Есть объект, где проложены трассы, но еще не смонтировано оборудование ECO-I. Наружный блок 1305 и 17 внутренних настенных блоков. Сложили мощность внутренних блоков - получилось 138% от мощности наружного. Заказчик говорит, что помещения на разных сторонах здания и эксплуатируются по разному. Поэтому его такой коэффициент с точки зрения работы устраивает. Но заработает ли система? Чего нам ждать?
Профиль
E-Mail
#2
в описалаве соотношение 50-130%.

Если в будущем возникнет необходимость в увеличении мощности системы можно легко добавить как внутренние, так и наружные блоки, используя уже имеющиеся трубы.
Профиль
E-Mail
#3
Вообще-то вопрос к Poulel, а так, если система не запустится, то на северной, восточной сторонах уменьшить мощности блоков (выбор модели) и будет вам счастье.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
да запустится, куда она денется? если внутрянка по мощности правильно подобрана, то даже ничего и не заметят ;)
:-)
Профиль
E-Mail
#5
Лучше сразу подберите внутренние блоки на 130%, а то потом будете ломать голову как обмануть систему.
Профиль
E-Mail
#6
не надо никому ломать голов, пригодятся ещё ап стену биться. :D
ЗЫ. а то что я афтару в личку ответил, наверное не подошло, :D , наверное афтаритетом не вышел :D , ну-ну... :D
:-)
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Poulel пишет:
ну-ну...

Гы :D

Кстати вопрос. У санье компрессор выйдет на 130% мощи или стабильный гидравлический режим будет за счет автоматической балансировки ЭРВ?
И если вариант 2, то это функция автоматики или так само получится из за того, что блоки на восточной стороне захотят меньше холода, когда светить будет на западную сторону и на оборот?

Цитата
мао пишет:
Лучше сразу подберите внутренние блоки на 130%, а то потом будете ломать голову как обмануть систему.

http://aircon.ru/community/index.php?...er_id=1254
Поставщика санье как зовут? ;)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
exelente пишет:
У санье компрессор выйдет на 130%

нет
Цитата
exelente пишет:
стабильный гидравлический режим будет за счет автоматической балансировки ЭРВ

да, ответ ниже :D
Цитата
exelente пишет:
так само получится из за того, что блоки на восточной стороне захотят меньше холода, когда светить будет на западную сторону и на оборот
:-)
Профиль
E-Mail
#9
Спасибо. так и думал :)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#10
Вопрос по ECO G MULTI. На примере SGP-E190J2GU2W

Чета я не понимаю...
Потребляем газа на 53 кВт. Получаем 56 кВт холода.
Пусть даже у двигателя КПД 40%, тогда холодильный коэффициент получается 2,6.
Собственно вопрос - че так мала? У электрических врф`ок заявляется 4 :)

ПыСы Такой низкий КПД двигателя из за его малой мощности?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
brsv пишет:
Сложили мощность внутренних блоков - получилось 138% от мощности наружного.

При чём здесь теплопритоки? Пройдёт ли система адресацию.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
exelente пишет:
Такой низкий КПД двигателя из за его малой мощности?

а хрен его знает.
Цитата
мао пишет:
Пройдёт ли система адресацию.

а куда ж она денется?
и с 200% проходит :D
:-)
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
мао пишет:
Пройдёт ли система адресацию.

При чем здесть адресация и мощность блоков? :D

2 Poulel
На заказ возможно исполнение с водяными конденсаторами в серии ECO G MULTI ?
Заразил меня robin идеей о энергосбережении
ТУТ

Еще если не сложно, то какая температура отходящих газов после нагрева воды?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
exelente пишет:
На заказ возможно исполнение с водяными конденсаторами в серии ECO G MULTI ?

токо воздушные
Цитата
exelente пишет:
какая температура отходящих газов после нагрева воды?

никак не связано друг с дружкой, вода для ГВС греется не выхлопом, а рубашкой двигателя
температура выхлопа утилизируется только зимой при работе на тепло, какая его температура после этого - нигде не нашел (или плохо искал :D )
:-)
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
Poulel пишет:
утилизируется только зимой при работе на тепло

Неужели вдуваются на вход конденсатору :o
Кажись понял почему холод/потребление 2,6. Видимо чтобы не создавать большой конкуренции абсорбционному собрату :D


Цитата
Poulel пишет:
никак не связано друг с дружкой, вода для ГВС греется не выхлопом, а рубашкой двигателя

А рубашку собсно греют газы...
По идее выхлоп с ГПУ должен быть 140 гр.С. Если ориентироваться на данные производителей когенераторов. В атмосферу уходит 15% тепла сожженного газа.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
brsv пишет:
Сложили мощность внутренних блоков - получилось 138% от мощности наружного.

Работать будет, только производительность будет по наружке тоесть если загрузка полная то внутренние блоки будут работать не на полную мощность ЭРВ на внутренних блоках будет регулировать производительность в зависимости от нагрузки на наружный блок такая система у многих VRF,SET-FREE, и.т.д. :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
valve пишет:
производительность будет по наружке тоесть если загрузка полная то внутренние блоки будут работать не на полную мощность ЭРВ на внутренних блоках будет регулировать производительность в зависимости от нагрузки на наружный блок

глупости, не знаю как
Цитата
valve пишет:
у многих VRF,SET-FREE, и.т.д.

у SANYO внутренним блокам абсолютно индифферентно как там загружен наружный блок. Они пытаются взять то количество хладагента, которое им необходимо, а дальше хоть трава не расти. Задача же наружки(ек): обеспечить необходимое давление в жидкостной трубе.
:-)
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
Poulel пишет:
Задача же наружки(ек): обеспечить необходимое давление в жидкостной трубе
наерна таки не в жидкостной, а в газовой :)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
LordN пишет:
наерна таки не в жидкостной, а в газовой

не-а, в жидкостной, шоб была аткуда брать жидкость.
По давлению в газовой оно решает сколько ещё своих мощностей задействовать, т.е. при падении давления в газовой, понижается мощность, отдаваемая наружкой. Как-то всё это там с PID-контролем связано.
Кроме того учитывается степень открытия EEV.
Поэтому критично какую-нибудь одну из внутрянок относить далеко от трассы без учета сопротивления трубы, она может вносить сумятицу во всю систему.
Отредактировано: Poulel 30-07-2009 08:16
про EEV добавил
:-)